Канализация для дома и дачи (отличие +/-) БиоДека, Евробион, Топас, Юнилос-Астра

Мистер Кроилово
От пользователя Чур
Я считаю, что производитель в наших широтах должен предусматривать заглубление станции до 1.5 метра

Вы не строитель и не сантехник, но считаете. Без расчетов и практики. Что ж, у нас демократия - каждый имеет право считать что угодно :-)

От пользователя Чур
при непродолжительном отсутствии поступления теплого стока в зимний период

У меня ТОПАС стоит в подпорной стене. Заглубление 40см, да еще с одной стороны всего 70см грунта. Утеплен по кругу полистиролом, 50мм.
С сентября по январь системой вообще не пользовались - ничего на замерзло.
Если боитесь промерзания - сделайте крышку из полистирола. Спасает даже в самые лютые холода.
1 / 0
От пользователя =gloriya=
И, если еще внимательней рассмотрите, то перегородка от камеры ершей не доходит до самого дна. Поэтому по дну там идет приличное бурбуление и осадок смешивается с активным илом и опять же съедается.


Ни чего там съедаться не может!!! осадок всегда остается в станции, он может только более стабильную форму принимать! :ultra:
0
От пользователя Мистер Кроилово
У меня ТОПАС стоит в подпорной стене. Заглубление 40см, да еще с одной стороны всего 70см грунта. Утеплен по кругу полистиролом, 50мм.
С сентября по январь системой вообще не пользовались - ничего на замерзло.
Если боитесь промерзания - сделайте крышку из полистирола. Спасает даже в самые лютые холода.


вы температуру в своем Топасе мерили? ну и промерзание грунта за декабрь не происходит.. землю практически всю первую декаду декабря можно рыть без проблем! так что это совсем не показатель!
1 / 1
Мистер Кроилово
Зачем ее измерять?
Открываешь крышку - пар идет.
1 / 0
N-Petrovich
=gloriya= ,Вы так ненавидите Евробион???,почему??? У меня установлен Евробион , всё работает , сервиса максимум пол часа в пол года. И ещё вызывает подозрение, что Вы как то не относитесь к продавцам. У меня две станции и мне как пользователю по барабану какие там процессы происходят и что куда оседает и переливается, главное на выходе очищенная вода и её видно. А вы знаете все тонкости и устройство своей установки . Я ни разу не видел тверь. если Вы не против , напишите Ваш адрес и когда можно посмотреть установку (ЛС) в работе .
0 / 1
От пользователя N-Petrovich
=gloriya= ,Вы так ненавидите Евробион???,почему???

Потому, что =gloriya= продает Экобос ;-) прикидываясь при этом пользователем и между делом (осмелюсь предположить что она наверно учитель биологии :lol: )на переменке берет СНиП, СанПиН и как альтруистический жест набрасывает для изумленной публики пример расчета септика))) так... в общеобразовательных целях)))
На самом деле практически все станции имеют право на жизнь и технологии у всех жизнеспособны, самая большая проблема всех станций это их продавцы ну и чуть меньшая проблема - пользователи))))) а если не ханжествовать, то практически любую станцию можно заставить работать, особенно если руки растут из плеч)))
Скажу по чести я реанимировал практически все типы станций, и не бывает не решаемых проблем если только станцию не зарыли кверху ногами... хотя и в этом случае ее можно поставить как положено :-D .
Пы.Сы. но тебе Петрович скажу как на духу - "Евробион при правильной доработке напильником работает на много надежнее"))) хотя думаю, что у тебя нет с ним проблем ибо руки у тебя скорее всего растут из верхнего этажа толовища ;-)

[Сообщение изменено пользователем 10.08.2015 21:35]
2 / 2
От пользователя Мистер Кроилово
Зачем ее измерять?
Открываешь крышку - пар идет.

Я вот рыбалкой зимней увлекаюсь, приезжаешь на водоем... буришь лунку.. а из нее пар идет... палец туда сунешь - однако холодно....3 градуса выше нуля по цельсию! а пар идет! не чудеса ли? :lol:
1 / 0
=gloriya=
Да сколько можно говорить? Вот честно, уже устала. Я НЕ ПРОДАВЕЦ. Я работаю в большом, многим известном проектном институте инженером-проектироащиком как раз по специальности водоснабжение и канализация. И септик рассчитать для меня не состовляет труда. А СП и СНиПы я знать просто обязана. А говорю про Эко ОС, потому что он у меня стоит. А Евробион мне не понравился из-за его "кастрированности', попытки сделать второй велосипед, не очень удавшейся попытки.
От пользователя N-Petrovich

Я очень рада за Вас. Вы первый, кто написал о том, что он все все таки может работать. Только 2,5 года назад я ни одного положительного отзыва не нашла, только проблемы.
Поэтому для себя нашла альтернативу. Вот и все. Больше ничего обьяснять не буду. Надоело кричать глухим.
В гости-добро пожаловать.
0
N-Petrovich
Вот нашёл про Твереобразные http://www.forumwater.ru/viewtopic.php?f=9&t=36&si...
0
=gloriya=
Там не только про них, но и про Евробион. И тема, в которой учавствеут сам производитель Евробионов. Ему нужно защитить своё детище. Пишет он красиво, соблазнительно. Я почти согласилась купить его. Но, затеи изучив 3!!!! темы о проблемах работы и запуска станции, и как ещё сами пользователи пытались заставить работать, как то желание сразу отпало. Вот лучше про Евробион отзывы поищите там же.
0
Total
От пользователя Чур
Цитата:
От пользователя: Total
И в чем физический смысл этой процедуры?
смысл процедуры в том, что загрязнения из станции нужно удалять, и всего лишь!

И какая мне разница, выкачает ассенизатор осадок из первой камеры или из всех трех?
Я еще раз спрошу, в чем физический смысл гонять туда-сюда осадок по камерам?
Раз в год я (ассенизатор) выколупываю со дна осадок, толщиной сантиметров тридцать.
Неужели я поленюсь перетащить шланг илососа во вторую и следующие камеры?

От пользователя =gloriya=
тоже не знаю каким образом, видимо потому, что но по инструкции, должно быть

Вот это самое разумное из сказанного. "Не знаю, но по инструкции положено делать".
0
=gloriya=
От пользователя Total
Я еще раз спрошу, в чем физический смысл гонять туда-сюда осадок по камерам?... Неужели я поленюсь перетащить шланг илососа во вторую и следующие камеры?

Не поленитесь. НО. Полностью осадок из остальных камер удалять ни в коем случчае нельзя. Это активный ил. Вы его удалите и снова придется ждать, когда он нарастет, что бы происходила очистка стоков. Просто со временем этотого ила нарастает очень много, что может привести к его выносу вместе с очищенной водой. Что бы половину лишнего ила удалить из камер и придумали способ с аэрлифтами и кранами. И проще ведь один раз шланг опустить, чем гонять его по всем камерам.
И еще, нельзя полностью опустошать все камеры, они всегда должны быть залиты водой, иначе эту "бочку" просто сожмет грунтом.

От пользователя Total
Вот это самое разумное из сказанного. "Не знаю, но по инструкции положено делать".

Многие просто не задумываются-зачем и почему. Им это не нужно, да и порой нет на это времени. просто все делают по инструкции и все работает. А раз работает, то какое до этого дело что и как???
0
Total
От пользователя =gloriya=
И проще ведь один раз шланг опустить, чем гонять его по всем камерам.

.....)))))
От пользователя =gloriya=
И еще, нельзя полностью опустошать все камеры, они всегда должны быть залиты водой, иначе эту "бочку" просто сожмет грунтом.

Вы очень уверенно пишете бред. Даже не задумываясь. И не включая свои инженерные навыки.
От пользователя =gloriya=
Многие просто не задумываются-зачем и почему.

Не многие, а Вы лично. Пишите от своего имени.
Я вот задумался, поэтому спрашиваю форумчан.
Частично получил ответ и от Вас. Наверное, имеет смысл время от времени переливать избыток ила назад, в первую камеру Твери. Но если не крутить краники, то тоже работает.
Почему-то.
0
=gloriya=
И в догонку для
От пользователя N-Petrovich

и
От пользователя Чур

Как уже сказала-я проектировщик. И очень часто проектирую в коттеджах свои системы и заказчик просит поставить надежную ЛОС. И его не интересует, какие процессы в ней протекают и как. Его главные вопрос-стоимость и какие проблемы с обслуживанием. Естественно для него лучше, что бы оно стояло, работало, и в него не нужно ему было лазить. Поставил и забыл. Поэтому не приходится быть в курсе пусть не всех, но основных ЛОС, что бы знать что рекомендовать. Иначе потом устану от камней отбиваться.
Поэтому для себя я выбрала одну систему, беспроблемную практически. ВОт и рекомендую ее. Но конечно я еще интересуюсь пожеланиями самого заказчика. Может у него есть свои желания и приоритеты.
0
=gloriya=
От пользователя Total
Вы очень уверенно пишете бред. Даже не задумываясь. И не включая свои инженерные навыки.

Интерсно-в чем????? ВОт Ваш бред я точно не поняла.

От пользователя Total
Но если не крутить краники, то тоже работает.

Интересно-как оно работает??? каким образом?
0
Гуру ,не оставьте без ответа?


От пользователя AKR_
Чтобы не путаться:
1. Приемник
2.
3.
4. Отстойник ила.
Если смотреть сверху, идут против часовой стрелки:

1 4

2 3

Если я выкачиваю дренажником, например, 4й отсек (ил), уровень в трех остальных не должен меняться? При выключенном компрессоре.
0
От пользователя Total
Я еще раз спрошу, в чем физический смысл гонять туда-сюда осадок по камерам?
Раз в год я (ассенизатор) выколупываю со дна осадок, толщиной сантиметров тридцать.
Неужели я поленюсь перетащить шланг илососа во вторую и следующие камеры?


вы физ-мат закончили?
нет ни какого физического смысла.. вест смысл находится в области биохимии.... концентрация активного ила должна находиться в определенном диапазоне для оптимальной работы станции... вот его и перемещают в отстойник....
1 / 0
=gloriya=
От пользователя =gloriya=
Он постоянно рыхлый, т.к. идет постоянное окисление кислородом и постоянное бурбуление с помощью компрессора. В этих камерах находятся аэролифты (трубочки такие перфорированные, с отверстиями, через которые подается воздух)
Когда в этих камерах нарастает много ила, умерший ил опускается в низ, но не накапливается там плотным слоем,


От пользователя =gloriya=
И, если еще внимательней рассмотрите, то перегородка от камеры ершей не доходит до самого дна. Поэтому по дну там идет приличное бурбуление и осадок смешивается с активным илом и опять же съедается.
Вот поэтому и к той камере с ершами доходит бурбуление-через дно.

Вот, нашла свои фото по станции, фотографировала процесс установки и внутрнностей ее, пока она не з...., чистая.
Подтверждение моим словам-перфорированные трубки проходят по дну и заходят во 2-ю камеру с ершами. Поэтому ил там не скапливается и не уплотняется плотным слоем


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Тут попала 1-, 2-я и 3-я камеры. Во 2- камере висят ерши. Повесила их позже. Иначе не было бы видно дна.

[Сообщение изменено пользователем 11.08.2015 12:41]
1 / 1
Total
От пользователя =gloriya=
Цитата:
От пользователя: Total
Вы очень уверенно пишете бред. Даже не задумываясь. И не включая свои инженерные навыки.
Интерсно-в чем????? ВОт Ваш бред я точно не поняла.
Цитата:
От пользователя: Total
Но если не крутить краники, то тоже работает.
Интересно-как оно работает??? каким образом?

1.Пустой септик не "сжимает" грунтом, разве что вы специально постараетесь его раздавить. Иначе его было бы невозможно смонтировать. Или вы заполняете камеры водой, а потом только присыпаете? ))))
2.Я не специалист по септикам. Краники не кручу, все очищается и не пахнет.

От пользователя Чур
концентрация активного ила должна находиться в определенном диапазоне для оптимальной работы станции... вот его и перемещают в отстойник....

Очень умнО, но не слишком понятно, по-прежнему. Что это за диапазон "определенный"? Чем он определяется, каким прибором?
0
=gloriya=
От пользователя Total
Или вы заполняете камеры водой, а потом только присыпаете? ))))

Только так!!!
Создается впечатление, что Вы не сами занимались монтажом и установкой своей станции. И даже не шеф-монтаж, раз об этом не имеете даже малейшего понятия. И видимо Вы в школе не очень дружили с точными науками, о разности давлений нас учили в школе.
1 / 1
Total
От пользователя =gloriya=
Только так!!!
Создается впечатление, что Вы не сами занимались монтажом и установкой своей станции.

А почему я должен делать это сам?
Чищу септик регулярно, ничего не сжало до сих пор.
Почему-то нигде не описан процесс очистки септика от ила без откачки содержимого. Вы не поможете с описанием? ))))

От пользователя =gloriya=
И видимо Вы в школе не очень дружили с точными науками, о разности давлений нас учили в школе.

Здесь Вы ошиблись. Шк.9 класс физмат.
Я могу многое Вам рассказать о разности давления и конструктивной прочности емкостей. )))
0
Total
У меня другая проблема. То ли из-за дождей (высокий УГВ), то ли из-за постоянного проживания и большого дебита септик переполняется и вода из сливного колодца не уходит. Сегодня вызвал ассенизатора, выкачал все.
(=gloriya= не раздавило!) Надо еще один колодец копать, видимо. Места для сливного поля нет.
0
=gloriya=
Тогда расскажите, почему у меня слааило? Выкасали последнюю камеру-накопитель в прошлом году, и сразу торец бочки сдавило во внутрь?.
Про инструкцию-посмотрю.
А какой у Вас сливной колодец? Какие грунты. И как именно септик переполняется? И какой у Вас септик?
0
=gloriya=
От пользователя AKR_

Я Астру так досконально не знаю, помочь не смогу. Но Вы конкретней напишите, что обозначают Ваши цифры?
0
Total
От пользователя =gloriya=
Тогда расскажите, почему у меня слааило? Выкасали последнюю камеру-накопитель в прошлом году, и сразу торец бочки сдавило во внутрь?.

Не могу рассказать. Я гадаю только по фото...))

От пользователя =gloriya=
А какой у Вас сливной колодец? Какие грунты. И как именно септик переполняется? И какой у Вас септик?

Сливной колодец из ж\б колец, три метра, плюс отсыпка из щебня. Легкий запах и мутная вода. Грунты суглинок. УГВ обычно низкий, более двух метров. А сейчас около двух наверное.
Но в колодце грунтовой воды все же нет.
Септик Тверь, слой пены стоит под крышкой. Запаха вообще нет.
Бактерии хорошо кушают.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.