Сечение вводного кабеля
Суть такая.
Со столба в гараж заходит СИП 4*16, надо из гаража завести электричество в дом. Расстояние от гаража до места ввода 25 метров. Какого сечения брать кабель?
Калькуляторы на разных сайтах выдают от 4 до 10 кв.м медного кабеля. Ну 4, это понятно, что мало, достаточно ли 6 мм, или таки брать 10?
Ценник на медный кабель сечением 10 кв.мм очень негуманный. Не проще ли тогда взять АВБбШв 4*16, цена на который сопоставима с медным 4*6?
Со столба в гараж заходит СИП 4*16, надо из гаража завести электричество в дом. Расстояние от гаража до места ввода 25 метров. Какого сечения брать кабель?
Калькуляторы на разных сайтах выдают от 4 до 10 кв.м медного кабеля. Ну 4, это понятно, что мало, достаточно ли 6 мм, или таки брать 10?
Ценник на медный кабель сечением 10 кв.мм очень негуманный. Не проще ли тогда взять АВБбШв 4*16, цена на который сопоставима с медным 4*6?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Не проще ли тогда взять АВБбШв 4*16,
проще конечно, да и в землю можно закопать чтоб по воздуху не бросать.
Ну под землей и пойдет, да.
Паутину проводов вокруг дома разводить не хочется.
Тогда вопрос еще каким кабелем дотащить заземление?
Заземление пойдет с другой стороны дома от обсадной трубы скважины.
Паутину проводов вокруг дома разводить не хочется.
Тогда вопрос еще каким кабелем дотащить заземление?
Заземление пойдет с другой стороны дома от обсадной трубы скважины.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
вполне
А как его состыковать со стальной трубой?
Приварить болт к трубе и прикрутить кабель?
[Сообщение изменено пользователем 18.05.2015 19:24]
Приварить болт к трубе и прикрутить кабель?
[Сообщение изменено пользователем 18.05.2015 19:24]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
на конец кабеля клемму, к трубе болт приварить, это в идеале.
можно тупо на трубу хомут, провод в колечко и под болт хомута, но это хуже.
можно тупо на трубу хомут, провод в колечко и под болт хомута, но это хуже.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
ну желательно конечно, антикоррозийных составов сейчас дополна всяких.
н
нет120му
Не проще ли тогда взять АВБбШв 4*16, цена на который сопоставима с медным 4*6?
По моему проще взять 25 метров СИПа, куда уж дешевле
н
нет120му
Ну СИП под землей все равно надо будет в какую-то трубу заснуть, то на то и выйдет..
Любой кабель под землей надо в трубу пихать.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
сип рублей по 70 рэ за метр да и труба плюсом ДКС по 60 руб за метр, итого 130 рэ метр
АВБбШв по 110 рублей за метр, укладывается прямо в землю
в обеих случаях требуется подготовка подушки и как минимум сигнальная лента, правда с трубой необязательно.
и что по вашему дешевле?
н
нет120му
и что по вашему дешевле?
Натянуть СИП по воздуху
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
сказано ведь
Паутину проводов вокруг дома разводить не хочется.
Если по воздуху в дом заводить, проще уж сразу со столба провод на дом кинуть.
В гараже генератор будет, поэтому туда все равно надо будет провода тянуть.
В гараже генератор будет, поэтому туда все равно надо будет провода тянуть.
п
представитель общества
Если 380 то 4*6 медного по воздуху за глаза хватит.
V
-= VК =-
в ПУЭ написано что ввод дожен быть сечением не ниже 16 кв.м.
самое просто взять
закопать и забыть
и не городить огород с СИПом 4х16, трубами (ПНД или какой другой пластик), их изоляцией от попадания влаги внутрь итд.
самое просто взять
АВБбШв 4*16
закопать и забыть
и не городить огород с СИПом 4х16, трубами (ПНД или какой другой пластик), их изоляцией от попадания влаги внутрь итд.
Любой кабель под землей надо в трубу пихать.
Специально предназначенный для подземной укладки бронированный кабель не надо.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
каковым и является АВБбШв
Расшифровка кабеля АВБбШв:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
н
нет120му
Расшифровка кабеля АВБбШв:
Просто с таким я еще не сталкивалась
p
peresmeshnik
Любой кабель под землей надо в трубу пихать.
вообще всё что угодно и куда угодно
удивлён что никто при прокладке кабеля в земле не упамянул сигнальную ленту
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
ленту
читать умеем?
и как минимум сигнальная лента
M
Maple
таки брать 10
10 квадратов, по 10 ампер на 380 вольт на 3 фазы = 110 кВт