Сечение вводного кабеля

Суть такая.
Со столба в гараж заходит СИП 4*16, надо из гаража завести электричество в дом. Расстояние от гаража до места ввода 25 метров. Какого сечения брать кабель?
Калькуляторы на разных сайтах выдают от 4 до 10 кв.м медного кабеля. Ну 4, это понятно, что мало, достаточно ли 6 мм, или таки брать 10?

Ценник на медный кабель сечением 10 кв.мм очень негуманный. Не проще ли тогда взять АВБбШв 4*16, цена на который сопоставима с медным 4*6?
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя AvAnS
Не проще ли тогда взять АВБбШв 4*16,

проще конечно, да и в землю можно закопать чтоб по воздуху не бросать.
2 / 0
Ну под землей и пойдет, да.
Паутину проводов вокруг дома разводить не хочется.

Тогда вопрос еще каким кабелем дотащить заземление?
Заземление пойдет с другой стороны дома от обсадной трубы скважины.
0
АПВ 1*16 пойдет на заземление?
0 / 3
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя AvAnS

вполне
0 / 3
А как его состыковать со стальной трубой?

Приварить болт к трубе и прикрутить кабель?

[Сообщение изменено пользователем 18.05.2015 19:24]
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
на конец кабеля клемму, к трубе болт приварить, это в идеале.
можно тупо на трубу хомут, провод в колечко и под болт хомута, но это хуже.
1 / 0
А от окружающей среды как-то это соединение защищать нужно? Если оно под землей будет?
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
ну желательно конечно, антикоррозийных составов сейчас дополна всяких.
0
нет120му
От пользователя AvAnS
Не проще ли тогда взять АВБбШв 4*16, цена на который сопоставима с медным 4*6?

По моему проще взять 25 метров СИПа, куда уж дешевле ;-)
3 / 1
Ну СИП под землей все равно надо будет в какую-то трубу заснуть, то на то и выйдет..
0
нет120му
От пользователя AvAnS
Ну СИП под землей все равно надо будет в какую-то трубу заснуть, то на то и выйдет..

Любой кабель под землей надо в трубу пихать.
3 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)

сип рублей по 70 рэ за метр да и труба плюсом ДКС по 60 руб за метр, итого 130 рэ метр
АВБбШв по 110 рублей за метр, укладывается прямо в землю
в обеих случаях требуется подготовка подушки и как минимум сигнальная лента, правда с трубой необязательно.
и что по вашему дешевле?
1 / 0
нет120му
От пользователя El.Master™
и что по вашему дешевле?

Натянуть СИП по воздуху :-D
1 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
сказано ведь
От пользователя AvAnS
Паутину проводов вокруг дома разводить не хочется.
0
Если по воздуху в дом заводить, проще уж сразу со столба провод на дом кинуть.
В гараже генератор будет, поэтому туда все равно надо будет провода тянуть.
0
представитель общества
Если 380 то 4*6 медного по воздуху за глаза хватит.
1 / 3
-= VК =-
в ПУЭ написано что ввод дожен быть сечением не ниже 16 кв.м.
самое просто взять
От пользователя AvAnS
АВБбШв 4*16

закопать и забыть
и не городить огород с СИПом 4х16, трубами (ПНД или какой другой пластик), их изоляцией от попадания влаги внутрь итд.
0
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Любой кабель под землей надо в трубу пихать.

Специально предназначенный для подземной укладки бронированный кабель не надо.
2 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя AvAnS

каковым и является АВБбШв
Расшифровка кабеля АВБбШв:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
2 / 0
нет120му
От пользователя El.Master™
Расшифровка кабеля АВБбШв:

:write:
Просто с таким я еще не сталкивалась :-o
0
У меня ввод 15кВт сделан кабелем ВБбШв 4х6 по техусловиям подключения к сетям (точнее в техусловиях была медь 4х6, а броню я сам выбрал еще плюсом).

[Сообщение изменено пользователем 19.05.2015 22:24]
0
peresmeshnik
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Любой кабель под землей надо в трубу пихать.

вообще всё что угодно и куда угодно ;-)
удивлён что никто при прокладке кабеля в земле не упамянул сигнальную ленту 8(
1 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя peresmeshnik
удивлён что никто при прокладке кабеля в земле не упамянул сигнальную
ленту

читать умеем?
От пользователя El.Master™
и как минимум сигнальная лента
1 / 0
Maple
От пользователя AvAnS
таки брать 10

10 квадратов, по 10 ампер на 380 вольт на 3 фазы = 110 кВт
0