Освещение офиса - сгорают ЭПРА, постоянно.
B
Bro-rider
Не знаю то ли форум выбрал.
Суть такая:
В 2012 году был сделан максимально дешевый ремонт (хотел помещение на продажу, но в итоге пользуюсь сам).
Подвесной потолок, обычные квадратные светильники 4*18 с ЭПРА 24 шт. Эпры некий Powerluxe.
За первый год сгорело 3 эпры (лампы тоже сгорают).
За второй год сгорело уже 8 штук вместо сгоревших поставили Navigator, я так понимаю то же самый дешевый (меняли нахаляву, долгая история)
За последний год сгорело 15 БЛИН ШТ!!!!!!
При этом Navigator горит точно так же.
Знающие люди! Подскажите в чем может быть дело?
Я так понимаю если бы где коротило - вылетал бы автомат (стоит С16).
Если дело в том что эпры г...но, подскажите какие и где купить.
Или какие еще варианты почему так?
Суть такая:
В 2012 году был сделан максимально дешевый ремонт (хотел помещение на продажу, но в итоге пользуюсь сам).
Подвесной потолок, обычные квадратные светильники 4*18 с ЭПРА 24 шт. Эпры некий Powerluxe.
За первый год сгорело 3 эпры (лампы тоже сгорают).
За второй год сгорело уже 8 штук вместо сгоревших поставили Navigator, я так понимаю то же самый дешевый (меняли нахаляву, долгая история)
За последний год сгорело 15 БЛИН ШТ!!!!!!
При этом Navigator горит точно так же.
Знающие люди! Подскажите в чем может быть дело?
Я так понимаю если бы где коротило - вылетал бы автомат (стоит С16).
Если дело в том что эпры г...но, подскажите какие и где купить.
Или какие еще варианты почему так?
c
charly paradise
скорее всего из за скачков напряжения, так как электронные балласты слишком чувствительные.
если менять навигаторы на филип, осрам или VS, то надо смотреть их характеристики по допустимым напряжениям. Либо вырывать начинки и клеить диодные ленты, но опять же придется ставить трансы, а это уже затратный способ
если менять навигаторы на филип, осрам или VS, то надо смотреть их характеристики по допустимым напряжениям. Либо вырывать начинки и клеить диодные ленты, но опять же придется ставить трансы, а это уже затратный способ
Я так понимаю если бы где коротило - вылетал бы автомат
скорее всего из за скачков напряжения,
плюс
не качественный товар,
в офисе штук десять заменил, сейчас вроде норм
Т
Темник
Китай. У меня те же самые проблемы были.
R
RickSha
вменяемым качеством обладает "ферон"
Наоборот, самые некачественные... Тот же Навигатор на порядок лучше.
А ЭПРА горят, если к вашей электропроводке навесили сварочный аппарат, или другое энергоёмкое оборудование, которое при включении даёт просадку сети. В вашем случае нужно вызвать электрика, чтобы он переключил освещение на другую фазу, или вообще, на другой канал.
I
ILРetr
А ЭПРА горят, если к вашей электропроводке навесили сварочный аппарат, или другое энергоёмкое оборудование, которое при включении даёт просадку сети.
Как правило вполне достаточно примитивного лазерного принтера.
R
RickSha
вполне достаточно примитивного лазерного принтера.
Согласен, если он включен в цепь освещения.
R
RickSha
внизапна
Сужу по собственному опыту и отзывам с инета. Там разбирали эпры от ферона, навигатора, и ещё 3 китайских фирм. От ферона сделано по более упрощённой схеме, более дешевле. Нет никакой защиты и 50% элементов просто не впаяны в плату. Ферон, по надёжности, занял самое последнее место из 5, навигатор второе :-)
Но, ни на чём не настаиваю :-) Просто после использования LED прожекторов от ферона, зарёкся, не смотреть а его сторону. (из 15 шт. купленных в "ДОМе", в первую неделю сдохли 8!!!, ещё, в течении 2 месяцев, перестали гореть остальные). От навигатора за год сгорел только 1 из 15.
P.S Хотя..., в аквариуме, в крышке, тоже стоит ферон на 2 ЛЛ лампах, и работает уже больше 5 лет. Только лампы меняю :-)
[Сообщение изменено пользователем 15.05.2015 22:10]
А
Алессандр
Такая нарисовалась проблемка: В одном здании, небольшое, сдано года 2 назад вдруг при включении освещения - светильники PRBLUX/R 218 и PRBLUX/R 418 (в разных помещениях разные, но проблема одна) при включении загорается вся линия и тут же гаснут половина светильников. В процессе работы горящих
светильников, потухшие не загораются. И так каждый раз при выключении/включении. Подскажите в чём причина и как отремонтировать???
А
Алессандр
В одном здании, небольшое, сдано года 2 назад вдруг при включении освещения - светильники PRBLUX/R с ЭПРА при включении загорается вся линия и тут же гаснут половина светильников. В процессе работы горящих светильников, потухшие не загораются. И так каждый раз при выключении/включении.
Подскажите в чём причина и как отремонтировать???
D
DAR73
может КЗ в светильниках?
А
Алессандр
Врят ли. Питающие автоматы ведь не отключаются, часть светильников в линии горит
D
DAR73
КЗ на себя берут ЭПРы и до автоматов не долетает.
А
Алессандр
может причина в пробитых стартерах или плохой контакт в ответвительной коробке - в ней собрано на WAGAх
М
МAK
сгорают ЭПРА, постоянно.
взял на обслуживание офис...с год назад.
попросили заменить лампы в светильниках лво 600х600, уболтал их на замену светильников на светодиодные..
второй год весь офис доволен..осталось еще штуки 3 из 30 заменить. цена вопроса 600-900 рублей светильник. как найдете.
втопку эти эпры,стартеры,лампочки.
ИМХО
З.Ы Если вдруг выйдет из строя меняют в магазине без проблем.
А
Алессандр
Автор: DAR73 абсолютно оказался прав. Сгорели дроссели ЭПРА. Убедился сам. Вскрыл светильник (оказалось там нет никакого стартера зря 10 руб потратил), дроссель, выяснилось, что дроссель всё же неисправен. Но вопрос! Почему вдруг по прошествии 1,5 - 2,5 года сгорело 60% дросселей??? Вся эта канитель
на первом, эксплуатируемом, этаже здания. На втором этаже всё те же светильники, но этаж не эксплуатируется. Светильники включаются редко. Всё горит!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.