Вопрос по скважине. (подключение потребителей)
Вода в дом продаётся все нормально.
Сделал врезку у оголовка для полива-мойки и тп, а вода идёт только в дом.
В чем трабл (обратный клапан)?
Сделал врезку у оголовка для полива-мойки и тп, а вода идёт только в дом.
В чем трабл (обратный клапан)?
U
Uzanto
В чем трабл (обратный клапан)?
где стоит?
Мы ж откуда знаем, как там врезка сделана
Есть там где то обратный клапан или нет.
А у штатного форумного телепата сегодня выходной
Есть там где то обратный клапан или нет.
А у штатного форумного телепата сегодня выходной
U
Uzanto
Обратный клапан у насоса
тогда рисуйте схему как подключена автоматики
или фото
Схема примерно следующая
Насос Водолей
ОбрКл
50-60метров пнд
РД и РСХ
Гидроаккумулятор
Фильтры и потребители
Врезка у оголовка - не в бойлерной.
Насос Водолей
ОбрКл
50-60метров пнд
РД и РСХ
Гидроаккумулятор
Фильтры и потребители
Врезка у оголовка - не в бойлерной.
Кран врезку Открываю напор пока насос работает есть, насос ГА набрал реле сработали и вода из врезки не идет
Кран врезку Открываю напор пока насос работает есть, насос ГА набрал реле сработали и вода из врезки не идет
В чем трабл (обратный клапан)?
Обратный клапан у насоса
а теперь подумайте
A
ANDрей 36
значит есть ещё один клапан после вашего тройника коли с гидроаккомулятора не давит
S
Sоft
значит есть ещё один клапан после вашего тройника коли с гидроаккомулятора не давит
клапана 2 получается: один на насосе, второй перед автоматикой
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.