Найти обрыв электропроводки (0)

Посоветуйте людей(организацию) кто сможет найти обрыв 0 в стене от розетки.
Обои поклеил :weep: важная розетка не рабочая
0
Обычно обращаются к тем кто монтаж делал.
0
От пользователя Лехa
обрыв 0 в стене

В вопросе всегда есть половина ответа. Главное правильно сформулировать вопрос.
ЗЫ прийдет электрик м скажет у вас где-то здесь обрыв в стене.
0
DAR73
От пользователя Лехa
кто сможет найти обрыв 0 в стене от розетки.

можно узнать -как Вы сами эту процедуру представляете? есть приборы показывающие проводку - но ноль? .... по моему проще новую розетку сделать,если все так, как Вы описываете....
0 / 1
AlexCH
От пользователя DAR73
можно узнать -как Вы сами эту процедуру представляете? есть приборы показывающие проводку - но ноль? .... по моему проще новую розетку сделать,если все так, как Вы описываете....



а что мешает 0 и фазу в коробке перекинуть и искать обрыв фазного провода приборчиком
2 / 0
2AlexCH
Пожара однака может случится :-)
0 / 2
DAR73
От пользователя AlexCH
а что мешает 0 и фазу в коробке перекинуть и искать обрыв фазного провода приборчиком

да в принципе несложно и проводку поменять всю - только такой ответ....
0
AlexCH
не пожара не случится, с чего ему быть. Нагрузки в розетке нет следовательно и тока нет в проводе. А вообщето автору надо вспомнить где он дырки сверлил, обрывы сами по себе редко бывают, если только провод бракованный.
1 / 0
AlexCH
От пользователя DAR73
да в принципе несложно и проводку поменять всю


к чему ирония. Как раз проводку ВСЮ я думаю будет проблематично, если автор ремонт уже закончил.
0
Вадимыч на Грозе Паркета
Не раскрыта тема - какие стены? Может, там панель с гофрой (кабель-каналом) внутри? Тогда от монтажной коробки до розетки элементарно новую жилу протянуть.
1 / 0
Проблему решил , прокинул отдельный 0 от розетки .... пришлось не большой кусок
обоев отрезать и проштрабить стену(благо стены кирпич), кабель заложу
в плинтус. Ноль не фаза, думаю не так страшно если в плинтусе будет лежать.


По поводу обрыва
Сверлить не сверлил, просто видимо старые хозяева когда-то повредили , а человек который делал электрику не проверил :-(.
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя Лехa
стены кирпич

Была у меня канитель похожая в старом доме. Благо, обои только собирался клеить, можно было спокойно ковыряться. Проводка алюминий, обломилась где-то на 10 см выше розетки, где кончался вмурованный участок проводки - от многократных перегибов. Догадался по отсутствию упругости у концов. Возможно, розетка раньше болталась. Расковырял штукатурку, наростил провод с помощью клемм, зашпаклевал.

От пользователя Лехa
Ноль не фаза, думаю не так страшно если в плинтусе будет лежать.

При включенной в розетку нагрузке в разрыве нулевого провода возникает всё то же напряжение в 220 В. ;-) Так что хотя бы двойная изоляция - не будет лишней.