Схема с УЗО
Д
Дядюшка Ляо
Доброго времени суток.
Дано: незастроенный пустой участок.
Буду ставить забор из профнастила, соответственно варить лаги к столбам.
На столбе установлен шкаф со счетчиком и автоматами, который благополучно был вчера опечатан.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Внимание вопрос:
Будет ли работать сварочник при данном вводном автомате с УЗО?
Сварочник возьмем современного типа – инверторные.
P.S. Предварительный опрос товарищей поделил их на два лагеря:
одни говорят - УЗО будет отключаться, другие, что работать будет.
Вопрос больше к тем, кто сталкивался на практике с такой схемой включения.
P.S.S. Понимаю, что вводной автомат должен был быть двухполюсным, но вышло, как вышло, положился на электрика, который делал монтаж.
Дано: незастроенный пустой участок.
Буду ставить забор из профнастила, соответственно варить лаги к столбам.
На столбе установлен шкаф со счетчиком и автоматами, который благополучно был вчера опечатан.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Внимание вопрос:
Будет ли работать сварочник при данном вводном автомате с УЗО?
Сварочник возьмем современного типа – инверторные.
P.S. Предварительный опрос товарищей поделил их на два лагеря:
одни говорят - УЗО будет отключаться, другие, что работать будет.
Вопрос больше к тем, кто сталкивался на практике с такой схемой включения.
P.S.S. Понимаю, что вводной автомат должен был быть двухполюсным, но вышло, как вышло, положился на электрика, который делал монтаж.
D
DAR73
Вводный и так двухполюсный -он опечатан.
работать будет т.к. на верхних автоматах 8,8 квт и 3,5 квт.
если не секрет -сколько отдали за такой "монтаж" ?
[Сообщение изменено пользователем 17.04.2015 14:29]
работать будет т.к. на верхних автоматах 8,8 квт и 3,5 квт.
если не секрет -сколько отдали за такой "монтаж" ?
[Сообщение изменено пользователем 17.04.2015 14:29]
одни говорят - УЗО будет отключаться, другие, что работать будет.
должно работать канеш
хотя хз какая утечка папамехадавящим кандёрам будет в сварочнеге
такшо процентов 20 шо будет шыбадь
Д
Дядюшка Ляо
если не секрет -сколько отдали за такой "монтаж" ?
не секрет - ни сколько.
Д
Дядюшка Ляо
он же закупал автоматы?
Да, но могли забыть при монтаже, что будет подключаться сварочник.
Смущает, что УЗО срабатывает и от тока утечки, а при сварке дуга в столб - столб в земле.
D
DAR73
не секрет - ни сколько.
сейчас понял, почему такой "монтаж", хотя работать будет.
Это напоминает электриков из Жэка которые в щите находят проволоку, присобачивают и она 30 лет живет...
Д
Дядюшка Ляо
щиток временный, после того как поставлю забор перенесу на участок сделаю нормально.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
Узо на вводе
убейте меня.
а тырить да запросто.
убейте меня.
а тырить да запросто.
Смущает, что УЗО срабатывает и от тока утечки, а при сварке дуга в столб - столб в земле.
дыть дуга то развязана ж атсети
н
нет120му
а тырить да запросто.
Даже я поняла где
З
Змеюга подколодная
Даже я поняла где
вот там и подключить сварочник
З
Змеюга подколодная
убейте меня.
не так страшно узо на вводе, как очепятанный диф. автомат. а узо ставят на ввод, но на 300 мА, если нет эл.приёмников 1 категории
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
а узо ставят на ввод, но на 300 мА
его называют "пожарным"
ну я дифф узохой обозвал.
да и дифф пожарный ставят как правило сразу после счетчика.