тариф на эл.эн.
V
-= VК =-
Котел 9кВт.
Эл.чайник 1,5кВт.
Пылесос 2кВт
Насос погружной 1кВт
Электро дрель/перфоратор, болгарка и т.п. 2кВт
5-6 лампочек + холодильник + ТВ ~ 0.5кВт
= ПЕРЕГРУЗКА
?????
более чем уверен что одна из фаз перегружена, из за этого автомат и отрабатывает. а это ненормально.
A
----Aлекс
ну, вот, ты как грамотный электрик, объясни мне как можно перегрузить и как этого избежать растусовкой фаз по этажам? более чем уверен что одна из фаз перегружена, из за этого автомат и отрабатывает. а это ненормально.
Котел на три фазы включен. Предположим, что он берет с каждой по 3кВт. (на самом деле наверное более кривое разделение)
На первом этаже: телик+холодильник+лампочки+чайник+пылесос =4 кВт
ИТОГО уже 7кВт на фазу. А входной автомат держит по 5,5кВт на фазу.
Далее, подвал/улица: насос+эл.инструмент = 3кВт
с третью котла ИТОГО 6кВт. - все равно перегруз по фазе.
Да и суммарно, здесь как не тусуй нагрузки по этажам, общая суммарная получается около 16кВт. А при запуске эл. моторов в броске и того больше.
Как не крути, вводного 25А мало. Вот его и отрубает.
И про принцип селективности расскажи.
Если в цепи последовательно включены три автомата по 25А и за ними один 16А. На ветке этого 16А автомата, короткое замыкание - какой отключится:
Все автоматы в этой цепочке?
Только меньший - 16А?
Только входной - 25А?
Почему?
[Сообщение изменено пользователем 13.04.2015 22:49]
y
y908ak
если речь идет о смене тарифа, то для вас как потребителя важнее есть у вас подключенный газ или нет. что касается фактически потребляемой мощности, то не партесь особо! В том смысле, что в половине жилого фонда в России все еще стоят счётчики электроэнергии на 5А !!! при всем при том владельцы
пользуются сварочниками, рубанками, триммерами. при этом музыка играет, свет горит и в холодильнике пиво остывает для приехавших на субботник десятирых друзей. Так бывает. так вот про тариф. Если по документам бти дом не газифицирован и газификация не предполагается, в электроснабжающую организацию
пишите заявление на самый комфортный для вас тариф, ссылаясь на документы, что дом ваш топится именно электричеством. по другому-никак
, ,
, ,
S
Serg T
Как не крути, вводного 25А мало. Вот его и отрубает.
Вы установленную нагрузку считаете (т.е сумма номинальных мощностей электроприемников), а 15 кВт в ТУ это расчетная нагрузка, она в частности учитывает неодногвременность и непродолжительность работы всех электроприемников, и при превышении тока нагрузки больше тока автомата, т.е перегрузки автомат не срабатывает мгновенно, а время его срабатывания там меньше чем больше ток перегрузки.
15 кВт не означает максимальная, какое-то время электроустановка работает 5 кВт, какоето на 10, 15, 20, но на 20 не продолжительное.
А при запуске эл. моторов в
броске
А автоматы разве чуствительны к пусковым токам, вы ведь не 5 кВт -ные однофазные двигатели запускаете.
y
y908ak
так вот возник вопрос если запросить еще +15кВт может ли поменяться тариф ???
я уже писал о тарифе на электроэнергию и газе в доме. И вот только сейчас после выпитых 2-3 пришло осознание -нельзя!!! У Вас тариф- сельский! 1.02руб/ квт*час! нам мечтать только о таком остается.
Так выпьем за электрификацию и газификацию всей России!!!
y
y908ak
озабочены минимизацией расходов на электроснабжение- пишите в лс
V
-= VК =-
я уже писал о тарифе на электроэнергию и газе в доме. И вот только сейчас после выпитых 2-3 пришло осознание -нельзя!!! У Вас тариф- сельский! 1.02руб/ квт*час! нам мечтать только о таком остается.
вот вот
1.02 это ночной, дневной около 2,12 что ли..
и да, хоть газифицирован дом, хоть нет - тариф самый минимальный, на 30% ниже городского, установленного РЭК
о! нашел эту тему! я думал в твоей теме про дом писал...
Все автоматы в этой цепочке?
Только меньший - 16А?
Только входной - 25А?
надо смотреть характеристики автоматов
по идее если они все одного производителя и одной серии и одной характеристики - то должно рубить тот который меньше по номиналу.
слушай, а у тебя узел учета получается на столбе? там и счетчик стоит? и этот автомат выполняет и роль автомата и одновременно рубильника от общей сети?
A
----Aлекс
да
слушай, а у тебя узел учета получается на столбе? там и счетчик стоит? и этот автомат выполняет и роль автомата и одновременно рубильника от общей сети?
s
shem
селективности срабатывания при КЗ автоматических выключателей одного типа одного и того же изготовителя не будет. Во всем диапазоне номиналов от 1 А до 63 А. Единственно, если токи КЗ очень низкие, в слабой сети, есть вероятность, что меньшего номинала сработает.
Это связано с тем, что в зоне токов КЗ работает т.н. отсечка - а она одна и та же у всех.
Селективными могут быть разные типы автоматических выключателей, с разными расцепителями. Но даже при этом номинал через один должен быть.
Таблицы какие селективны, какие нет, есть у многих изготовителей.
Это связано с тем, что в зоне токов КЗ работает т.н. отсечка - а она одна и та же у всех.
Селективными могут быть разные типы автоматических выключателей, с разными расцепителями. Но даже при этом номинал через один должен быть.
Таблицы какие селективны, какие нет, есть у многих изготовителей.