Правильная ли стяжка?

Начал ремонт в ванной. Отодрали старую плитку вместе со стяжкой до перекрытия. Далее, в качестве основания под будущую плитку был использован раствор состоящий из "наливного пола" (1 пакет 25 кг и 2 мешка плиточного клея Церезит 11. Такая рецептура интуитивно вызывает сомнение... мастера пригласили по рекомендации, вроде опытный, но... всякое бывает. Правильно ли я сомневаюсь или это норм. практика?
0
От пользователя uraletz
раствор состоящий из "наливного пола" (1 пакет 25 кг и 2 мешка плиточного клея Церезит 11. Такая рецептура интуитивно вызывает сомнение...

Ничего страшного не произойдет ,Марочной прочности смеси будет достаточно под плитку
Но и особого смысла такой смеси не понимаю .Разве что для улучшения адгезионной способности стяжки .
Так и обычный базовый ровнитель ,к подготовленному основанию прилипнет так что кувалдой не сбить
Резюме .В этом нет ни минусов не плюсов
Зы .Хотя .Толщина стяжки какая получается?
1 / 0