вопрос по заземлению
v
vladco
а шаг кольев (уголков) имеет какое-либо значение?
З
Змеюга подколодная
Это нужно поднимать документ. Если память не изменяет, то земля должна быть обеспечена в доме
в жилых зданиях регламентировано применение систем TN-C-S и TN-S
а шаг
кольев (уголков)
метра 2. уголок 40х40, можно больше. в стандартном случае обычно бывает достаточно 3-4 уголков. у вас наверно получится больше, т.к. глубина небольшая
v
vladco
заземление мне нужно в щитке соединить с нулем до вводного автомата, т.е. по факту будет повторное заземление
либо вообще ничего не делать, т.к. все повторные заземления есть на столбах + основное на подстанции
верны мои рассуждения?
либо вообще ничего не делать, т.к. все повторные заземления есть на столбах + основное на подстанции
верны мои рассуждения?
З
Змеюга подколодная
насколько помню, контур повторного заземления выполняется обязательно если до столба больше 5 метров. сопротивление не регламентируется.
по разделению N и PE шины - погуглите типовую схему электроснабжения частного дома. все таки нужно поискать ТУ от электроснабжающей.
по разделению N и PE шины - погуглите типовую схему электроснабжения частного дома. все таки нужно поискать ТУ от электроснабжающей.
v
vladco
сегодня займусь поисками ТУ, спасибо за ответы
Х
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
Напишите о результатах - у меня та же фигня - нужно заземлить, электрики вывели для земли специально провод за дом, там будет частичная обратная засыпка, грунт - скала, мне даже на 30 см проблемно забить, будем видимо подбуривать, потом цементировать уголки(? не знаю правильно это или нет) и уже
дальше варить сверху и засыпать (засыпаем своим грунтом, там камни с землеей), ввод у меня тоже 380 в дом.
Если забить уголки 40*40, еще труба осталась 40*40 - все эти остатки 10 шт с интервалами в 1 метр - будет работать - или надо больше /глубже (с заглублением проблемы)?
Если забить уголки 40*40, еще труба осталась 40*40 - все эти остатки 10 шт с интервалами в 1 метр - будет работать - или надо больше /глубже (с заглублением проблемы)?
в скалу буриться и забивать глубже смысла нет никакого. как вариант, если есть скважина с металлической обсадной трубой, можно использовать её
M
Mixerr
У нас шла скала, сделали по-другому. Увеличили количество горизонтальных лент и обсыпали их черной землей.
O
O_O_O_O_O_O_O
чёт не соглашусь я с вами
Со мной можете не соглашаться, но это цитата из ПУЭ
насколько помню, контур повторного заземления выполняется обязательно если до
столба больше 5 метров
С опоры 0,4 кВ приходит PEN - т.е. PE совмещенный с N, эта система называется TN-C, далее в щитке идет разделение PEN на PE и N, эти шинки соединяются и заземляются на землю, по правилам в каждом щитке PE должны быть обязательно повторно заземлены. Далее от ВРУ (вводно распределительное устройство) PE и N должны идти раздельно, это и называется система TN-C-S
А TN-S - это когда уже с ТП идет PE и N раздельно, т.е. приходит в ВРУ 5 проводов СИП.
[Сообщение изменено пользователем 06.04.2015 19:50]
З
Змеюга подколодная
С опоры 0,4 кВ приходит PEN
да, в большинстве случаев. тем не менее, считаю целесообразным дождаться пока ТС найдет ТУ ))))
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.