Сколько в 10этажных панельках ввод в квартиру?
M
Muxeu
Мопед не мой, но я в растерянности.
Дано дом панельная 10ти этажка https://maps.yandex.ru/-/CVG~aW3Q
ремонт в квартире, нанятый человек делает ремонт, в том числе переделывает проводку. На варочную поверхность заложен кабель 3*2,5 (автомат вроде как на 25А будет) с аргументом что все будет работать он всегда так делает. Когда начинают прижимать что так не делают, т.к. панель 6,4кВт и ваще как-то не хватает, начинает говорить что к счетчику (ввод в квартиру) идет вообще 4ка алюминий и больше ставить смысла нет, т.к. тогда не выдержит уже ввод.
Главный вопрос в том может ли быть 4ка на ввод в квартиру (фото дома по ссылке на панорамы) с электроплитой?
Я посмотрел в своей квартире в доме 87года (16 этажка) там автоматы 40А плита и две группы розеточных по 16А алюминий, сечение точно не берусь определить, но на 40А автомат вряд ли 4ку алюминий строители поставили.
Второй подвопрос: я считаю что даже если дефицит вводной мощности то надо закладывать кабель 3*4 минимум и ограничивать ток уже автоматом пусть на 25А.
Спасибо.
З.Ы.: хозяйка девушка ниче не понимает в проводах, я в гости зашел заглянул в кухню и увидел, попросил спросить WTF, т.к. в моей новостройке явно не 2.5 медь на плиту была сделана.
[Сообщение изменено пользователем 01.04.2015 16:11]
Дано дом панельная 10ти этажка https://maps.yandex.ru/-/CVG~aW3Q
ремонт в квартире, нанятый человек делает ремонт, в том числе переделывает проводку. На варочную поверхность заложен кабель 3*2,5 (автомат вроде как на 25А будет) с аргументом что все будет работать он всегда так делает. Когда начинают прижимать что так не делают, т.к. панель 6,4кВт и ваще как-то не хватает, начинает говорить что к счетчику (ввод в квартиру) идет вообще 4ка алюминий и больше ставить смысла нет, т.к. тогда не выдержит уже ввод.
Главный вопрос в том может ли быть 4ка на ввод в квартиру (фото дома по ссылке на панорамы) с электроплитой?
Я посмотрел в своей квартире в доме 87года (16 этажка) там автоматы 40А плита и две группы розеточных по 16А алюминий, сечение точно не берусь определить, но на 40А автомат вряд ли 4ку алюминий строители поставили.
Второй подвопрос: я считаю что даже если дефицит вводной мощности то надо закладывать кабель 3*4 минимум и ограничивать ток уже автоматом пусть на 25А.
Спасибо.
З.Ы.: хозяйка девушка ниче не понимает в проводах, я в гости зашел заглянул в кухню и увидел, попросил спросить WTF, т.к. в моей новостройке явно не 2.5 медь на плиту была сделана.
[Сообщение изменено пользователем 01.04.2015 16:11]
D
DAR73
Проверьте остальную электрику, если все нормально - пусть завершает. после него добавьте 3*4 для плиты, а из его провода розетку сделаете. Очередной скандал может пагубно сказаться на процессе, тем более он еще и переделывает ранне сделанное кем-то, а это вообще неблагодарный труд...
M
Muxeu
Проверьте остальную электрику, если все нормально - пусть завершает. после него добавьте 3*4 для плиты, а из его провода розетку сделаете. Очередной скандал может пагубно сказаться на процессе, тем более он еще и переделывает ранне сделанное кем-то,
а это вообще неблагодарный труд...
он переделывает проводку от застройщика. завершить уже не получится он же отделочник и отделка уже частично сделана, заштукатурено, фартук наклеен.
Доделывать после него некому. Тут вопрос рулится за переделку или может я чего не понимаю. Сказал чтобы брала схему всей электрики и пусть показывает электрику которому доверяет.
[Сообщение изменено пользователем 01.04.2015 16:20]
Д
Дуремар(18+)
у меня с газовой плитой в девятиэтажке 87 г.п. ввод люминий 6-ка, от застройщика
н
нет120му
В основном подключают панель на 2,5 и духовой шкаф на отдельную ветку 2,5.
Либо всю плиту на 4 квадрата.
А в остальном электрик должен характеристики смотреть и рассчитывать.
Либо всю плиту на 4 квадрата.
А в остальном электрик должен характеристики смотреть и рассчитывать.
M
Muxeu
В основном подключают панель на 2,5 и духовой шкаф на отдельную ветку 2,5
дак не хватит же на панель 2,5 квадрата? если она 6,4 вся?!
[Сообщение изменено пользователем 01.04.2015 16:28]
н
нет120му
дак не хватит же на панель 2,5 квадрата? если она 6,4 вся?!
А в остальном электрик должен характеристики смотреть и рассчитывать.
D
DAR73
она вся никогда не подключается на полную...максим на 4 вкт, если хозяйка не фанатка...
а вот если отделочник завершает проводку, то результат соответствующий...
еще этим делом плиточники любят заниматься
а вот если отделочник завершает проводку, то результат соответствующий...
еще этим делом плиточники любят заниматься
M
Muxeu
дак они все на 4 конфорки такие примерно. электрик бьет себя пяткой в грудь что все пучком. Просто весело будет когда выяснится что он не прав. Поскольку мои представления несколько отличаются решил спросить тут.
M
Muxeu
а вот если отделочник завершает проводку, то результат соответствующий...
еще этим делом плиточники любят заниматься
ну они там все всё в одном. Вообще не понимаю чего экономить на кабеле, при том что задачи дешевле не ставилось, ставилась задача хорошо. Но меня больше всего смутило заявление про 4 квадрата алюминия на вход.
[Сообщение изменено пользователем 01.04.2015 16:32]
D
DAR73
вы еще долго будет отделочника по электрике пытать и недовольство высказывать
мы тоже студентами обналичку на плинтус пустили ,какми были умолчу, срочный объект, утром весело было когда прораб все это увидел
мы тоже студентами обналичку на плинтус пустили ,какми были умолчу, срочный объект, утром весело было когда прораб все это увидел
M
Muxeu
Духовка в другом месте под нее 2.5 заложено
o
ortodox.
На варочную поверхность заложен кабель 3*2,5 (автомат вроде как на 25А будет)
мало, конечно, для современной электроплиты. Но в этих домах так и делалось. Две группы по 16А, на освещение и розетки и одна группа на 25А на однукухонную розетку, с заземлением. Если на варочную поверхность прокладывается новый кабель от щитка, то делать его с нормальным сечением, чтобы держал 40А. Все формальности утрясать потом, ввод (в подъездном щитке) от шины до счётчика и от счётчика до автоматов переделать тем же проводом.
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
на ВП 6-ку надо кинуть, на ввод 10-ку заложить
предлагаете напрямую от РП 10-ку кинуть?
смысл такие сечения закладывать, если на вводе 6 алюминь и автомат вводной 40
M
Muxeu
Электрика жо щитка на этаже переделыаается. Дак я блин про тоже заложить норм провод сейчас а потом ужн со вводом думать что делать. Автоматы потом поменять можно, если запас по кабелю есть.
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
по уму канечно лучше все же 4 ку на ВП кинуть
а если оставить 2.5 то автомат для перестраховки поставить 20 А, все же все 4 комфорки вряд ли будут одновременно использоваться, самый максимум 3 и то по праздникам... в худшем случае просто автомат выключится
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
Электрика жо щитка на этаже переделыаается.
переделывается, но большие сечения вам никто спецом тянуть не будет, кинут 6-ку или в лучшем случае 10-ку на этаж... зависит от количества квартир на этаже и усе...
M
Muxeu
Ну с 6ко жить уже вполне можно.
o
ortodox.
Электрика жо щитка на этаже переделыаается.
тогда, пока не поздно, прокладывать нормальный кабель
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
Ну с 6ко жить уже вполне можно.
но лучше дойти до своего ЖЭКа и поинтересоваться у электрика какое сечение сейчас у вас и на какое в будущем будет меняться, электрика ловить лучше с утра... когда у них разнарядка
o
ortodox.
но лучше дойти до своего ЖЭКа и поинтересоваться у электрика какое сечение сейчас у вас и на какое в будущем будет меняться
я Вам как бывший жэковский электрик отвечу: две группы по 2,5мм2 алюминия и одна на 4мм2. Меняться ни на какое не будет, потому что подстанция во дворе рассчитана на определённую мощность и её расширять никто не собирается.
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
я Вам как бывший жэковский электрик отвечу: две группы по 2,5мм2 алюминия и одна на 4мм2. Меняться ни на какое не будет
алюминь всеже когда нить на медь то заменят 1,5 и на 2,5 соответственно, но это в худшем случае
Л
ЛipУЧИЙ ГOЛЛAНДEЦ (4x4 рулит)
что за электрик такой там работает??
ну ТС сомневается в компетентности своего мастера, вот и подсказал как можно выяснить уже наверняка