Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже

d. DDD
Мда, видимо как и на каждом форуме находятся "самые умные"
0 / 2
lt_electro
[Сообщение удалено пользователем 22.02.2015 23:34]
1 / 0
Uzanto
От пользователя dr. DDD
"ОК"?

обратный клапан
схема такая рабочая,только кран нужен до фильтра или между ГА
4 / 0
d. DDD
От пользователя Евгений™
схема такая рабочая,только кран нужен до фильтра или между ГА

Вот именно такую схему и нашел сейчас на просторах интернета, да и кстати многие другие тоже похожи.
У меня просто ДО гидробака стоит простой грязевой фильтр, а после него уже колба.
Кран наверное нужен, но разве что для удобства замены фильтра.......или вы про какой кран? А между ГА у меня стоит кран
0
d. DDD
Кстати насчет физики, школы и тд и тп

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Что помешает жидкости закачаться внутрь мембраны, при ее принудительном нагнетании насосом, при отсутствии давления воздуха в камере? Разве что размер и растяжимость самой мембраны.....
Ну если неправ, простите уж, ...(((

[Сообщение изменено пользователем 22.02.2015 21:46]
1 / 1
Uzanto
От пользователя dr. DDD
Кран наверное нужен, но разве что для удобства замены фильтра
да,что б не сливать бак
0
d. DDD
От пользователя Евгений™
да,что б не сливать бак

Да, он есть, сразу под РД, на фото видно)
0
Rusanov
Сильно мудрёная схема у автора.
По теме. Слей воду из гидроаккумуллятора. Накачай воздух. И твоя проблема решится. Ну и когда накачаешь. Заодно проверь где утечка воздуха.
Кстати у меня нет компрессора и качал я обычны ножным насосом. С перерывами за минут 40 накачал. Не употел.
У меня слабенький насос у скважины. Давление отключения 2 бар, давление включения 1,4 бар, давление воздуха в г/а сейчас 1,2 бар. г/а объёмом 100 литров. От полного отключения выливает примерно 40-45 литров.
2 / 0
Pathfinder
От пользователя dr. DDD
: Евгений™


Класс!
Добавлю фото реалий.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
От пользователя Pathfinder
Добавлю фото реалий.

Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся.. (с)

Если реле смонтировать на пятиходовом штуцере на гидроаккумуляторе, а фильтр развернуть, то достаточно будет всего двух коротких отводов ;-)
2 / 0
d. DDD
Уважаемые пользователи, кто нибудь что нибудь скажет про регулировку редуктора давления и его положение?
0 / 1
От пользователя Евгений™
схема такая рабочая,только кран нужен до фильтра или между ГА

Если кран добавить, тогда желательно будет реле сухого хода перенести на левую сторону, до крана.
0
Rusanov
От пользователя dr. DDD
кто нибудь что нибудь скажет про регулировку редуктора давления и его положение?

Я бы переделал схему как нарисовал
От пользователя Евгений™

Всё равно её дорабатывать. А так как регулируется реле давления завтра инструкцию сфоткаю и выложу. Скорее всего она в свободном доступе в просторах инета. Но лень мне искать.
0
Uzanto
От пользователя Rusanov
А так как регулируется реле давления завтра инструкцию сфоткаю и выложу.

там две гаечки,регулируется "методом тыка",по манометру
1 / 0
d. DDD
От пользователя Евгений™
там две гаечки,регулируется "методом тыка",по манометру

Вопрос был не про реле давления(РД), а про Редуктор давления.........

Надо чтобы напор воды существенно не изменялся при включении насоса, что и регулирует редуктор давления

Там наружная красная стрелка и на головке болт под отвертку + и -

Так вот как его накрутить, чтобы добиться плавности напора? По описаниям в сети не пойму что-то(((((
0
Uzanto
От пользователя dr. DDD
а про Редуктор давления.

у меня без него,перепады не чувствуются
реле отрегулировать,что б среднее 2 было и редуктор так же выставить,на редуктор поставить манометр,если нет
0
От пользователя dr. DDD
За 1.5 года вдруг не стало давления в груше аккумулятора.....совсем......при нажатии на ниппель в нижней его части ничего не идет........ни воздух ни вода(

да у вас просто груша порвана и давление в системе нагнетаеться насосом и как вода при нажатии нипеля пойдет там давления нет чтоб вода через нипель прошла
лечиться просто или заменой груши либо покупкой г\а
От пользователя dr. DDD
Такое ощущение что он или зря стоит или неотрегулирован..........т.к. когда моешься в душе, то при вкл. насоса водичка увеличивает напор и становится холоднее......

так же обратный клапан стоять должен рядом с насосом а у вас за 8 метров от насоса
0
d. DDD
От пользователя Евгений™
на редуктор поставить манометр,если нет

есть, и давление на нем так же растет и снижается в моменты вкл выкл насосоа и пользования водой

От пользователя max731
да у вас просто груша порвана и давление в системе нагнетаеться насосом и как вода при нажатии нипеля пойдет там давления нет чтоб вода через нипель прошла
лечиться просто или заменой груши либо покупкой г\а

Неправда Ваша.....
Если б давление только насосом нагнеталось он бы и работал непрерывно при водоразборе, это первое.
Второе - при порванной груше вода из нее попала бы в металлическую воздушную полость г/акк(см рис выше) и шла бы через ниппель(в нижней части гидробака), хоть капельно, даже при нулевом давлении.

Спорить имхо нет смысла, подкачаю все отпишусь


От пользователя max731
так же обратный клапан стоять должен рядом с насосом а у вас за 8 метров от насоса

Я знаю об этом, он и стоит сразу на насосе, в скважине, а в доме второй
0
От пользователя dr. DDD
 dr. DDD

вам сказали а это ваше дело прислушаться или нет и пишу о том счем столкнулься сам а не теоретически
От пользователя dr. DDD
насосом нагнеталось он бы и работал непрерывно при водоразборе, это первое.

так он и работает и это второе
0
d. DDD
От пользователя dr. DDD
Спорить имхо нет смысла, подкачаю все отпишусь
0
От пользователя dr. DDD
Кстати насчет физики, школы и тд и тп

тут уже не в физике даже дело, а в элементарном отсутствии логического мышления :-D
типа http://lurkmore.to/%D0%93%D1%81%D0%BC
смысыл ноличея восдуха имено в ево сжымаемости што и обеспечивает запас в 20-25л воды фпридьелах пьетли гыстьрезиса
при ацсуцвее воздуха петля сужаецо прасиськи до нуля, бо житкось несжымаема
папрафьте есличофдрук ...... :beach:
0 / 6
А нафига вообще стоит редуктор давление ( не путать с реле давления) я бы начал с того что выкинул его из схемы
2 / 0
Редуктор давления в принципе логичен, я себе тоже поставил, чтобы не регулировать постоянно кран в душе и не покупать смеситель с термостатом.

Вот только зараза скачки давления при включении насоса всё равно пропускает :-( посмотрим, будет ли температура воды прыгать в этот момент в душе.

[Сообщение изменено пользователем 23.02.2015 23:07]
0
d. DDD
Вообщем отпишусь:
Вчера все сделал, т.е. не сделал(((
При попытке накачать воздух через ниппель гидробака - нифига не качалось, хоть с каким усилием .......не шел туда воздух.
Попытался выкрутить золотник с целью его замены - фиг вам!- выкрутил его 1/2 часть, т.е. обломился он.
С горем пополам выкрутил обломанную часть,.............насос также не прокаачивал внутрь.
По совету с форумхауса, тупым карандашом залез через ниппель внутрь, даванул и...........потекла водичку, т.е. проткнул мембрану(сам дурак).
Вывод - мембрана, из-за отсутствия давления в баке прилипла к стенкам настолько что не давала прокачать.
Подобное встречал на описаниях с др форумов.
Вопрос: менять мембрану только или бак полностью? Т.к. до конца не уверен что именно из-за прилипшей мембраны золотник не работал, вдруг он сам изнутри закислился, залип и т.д...........а открутить сам корпус золотника вчера не смог.

Ну а из положительного: ту же подкачку(удачную)))) с заменой ниппеля произвел в экспансомат отопления.........+ почистил грязевики...........пипец че там было)))))))))
0
Uzanto
От пользователя dr. DDD
Вопрос: менять мембрану только или бак полностью?

бак уже сам помирает,похоже
фланец слабое место
надо посчитать,может и проще новый ГА поставить
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.