16:08, 16.02.2015
Нагревательные маты под керамогранитом проработали года два, правда работали почти всегда, не жалели. Сейчас греть перестали, регулятор проверил, все ок, кабель прозвонил, не звонится совсем. Я так понимаю кабель где то сгорел? Реально ли найти место обрыва и починить малыми силами?
По скольку они вообще работать должны? Имхо два года маловато??
0
Monstr™
16:10, 16.02.2015
можно найти сгоревший кабель, но не у всех монтажников есть оборудование.
1 / 1
ВlackBerry
16:16, 16.02.2015
А какое должно быть оборудование? и какой принцип поиска? а то позавешь а они скажут весь пол менять)
0
16:53, 16.02.2015
От пользователя ВlackBerry
А какое должно быть оборудование? и какой принцип поиска? а то позавешь а они скажут весь пол менять)

когда я работал "связистом" в телекоммуникационной компании, то расстояние до обрыва в медных кабелях связи искал приборчиком - рефлектометром "по меди".
есть ещё "совдеповские" приборчики, там "синусоиду по жиле пускают" и "ловят обрыв сигнала" приёмником.
короче у связистов надо спрашивать.
если есть мысль как увидеть обрыв тепловизором, то я ваш :-)
0
16:54, 16.02.2015
От пользователя ВlackBerry
Нагревательные маты

озвучьте марку мата :-)
0
ВlackBerry
17:07, 16.02.2015
Тепловизором нереально, он же не греется совсем. Маты Russian Heat.
0
17:17, 16.02.2015
От пользователя ВlackBerry
Маты Russian Heat.

пишут 25 лет работы.

От пользователя ВlackBerry
а то позавешь а они скажут весь пол менять)

ломать пол где соединение электрического кабеля с греющим кабелем и измерять :-)
0
ВlackBerry
17:36, 16.02.2015
Пишут 25 угу))
Тут подумал, а датчик проводки возьмет через керамогранит? Хотя наверное нет, да еще и кабель экранирован.
0
Sамоделкин
18:08, 16.02.2015
Один раз было подобное у нас. Пол Devi. Заказывали спеца у официального представителя. Сказали что он один по области работает. Приехал с каким то приборчиком, прошел по всему кабелю, нашел три повреждения, Вскрыли в этих местах, поставил соединители и все заработало. Как потом выяснилось, пол пробили в одном месте, в остальных двух он сгорел, когда подали напряжение.
То есть было стопроцентное попадание во время диагностики.
0
lt_electro
23:06, 16.02.2015
От пользователя ВlackBerry
а датчик проводки возьмет через керамогранит?

Пробовал своим бошевским искать теплый пол (мат) через кафель - нифига, сантехник своим детектором попробовал (тоже бошевский, но подороже, чем мой) - тоже не нашел.

[Сообщение изменено пользователем 16.02.2015 23:49]
0
sokolorbeauty
09:19, 17.02.2015
Контора "Терм" на Уралмаше, их магазы на Восточной и Щорса. Лет 5 назад плиточник при расчистке швов перед затиркой шпателем перетер в 2х местах кабель. Приехал Спец (на самом деле Спец, не помню уже как по имени) с приборчиками. Целый день он, его помощник и я на коленях в ванной просидели. Схемы укладки нет, методом тыка искали, нашли, вскрыли, починили. И деньги реальные взяли, не борзели. Обратитесь туда
0
09:49, 17.02.2015
У Devi точно можно найти повреждение, да и у остальных не подвальных контор есть такая возможность, обращайтесь к оф. дилерам вашего пола.