прогрев бетона летом.
В
Виктор Валерьевич
Всем добрый день. Наступает лето и хочется возвести дом за сезон. Проблема в том, что придется много времени тратить на твердение бетона. Пол подвала, затем стены подвала, 2 армо пояса. Если ждать, то затраты по времени получатся 4*28 дней= 112 дней или почти 4 месяца. А если подогревать бетон. Что
скажите спецы по стройкам. Как лучше делать.
Всем заранее спасибо.
Всем заранее спасибо.
S
Sha1un
строить можно раньше, чем полностью затвердеет или не ?
В
Виктор Валерьевич
А СНИП разрешает нагружать постепенно? К примеру на стены из бетона положить плиты перекрытия по истечении 10 дней.
t
timsa™
А СНИП разрешает нагружать постепенно? К примеру на стены из бетона положить плиты перекрытия по истечении 10 дней.
вам снип или плиты?
строители на третий день по перекрытиям трактора гоняют, а вы будете 28 дней ждать?
В
Виктор Валерьевич
Буду строить полноценный подвал. Залью стены. Примерно как скоро можно будет положить плиты перекрытия? Через сколько дней? Или все же лучше подогреть, что бы быстрее бетон набрал крепость?
В
Виктор Валерьевич
Совета прошу, зачем иронизировать.
Жалко терять впустую летнее время. Если можно загружать раньше чем 28 дней, подскажите, буду благодарен.
t
timsa™
Примерно как скоро можно будет положить плиты перекрытия? Через сколько дней?
в гугле забанили?
смотри свою погоду и решай 30% тебе за глаза хватит
В
Виктор Валерьевич
Если верить схеме, при 20 гр. через двое суток можно класть плиты, и постепенно начинать укладывать стены из твин блока?
Если да, то всем спасибо за совет. Действительно греть бетон нет смысла.
Если да, то всем спасибо за совет. Действительно греть бетон нет смысла.
S
Sамоделкин™
греть бетон нет смысла
Даже наоборот, защищать от перегрева(быстрого испарения влаги) надо летом.
S
SergikML
В Сысерти есть грамотные прорабы, обратитесь к ним
Каждый должен заниматься своим делом, водитель автобуса водить автобус, а строитель строить дома!!!
Каждый должен заниматься своим делом, водитель автобуса водить автобус, а строитель строить дома!!!
Кому должен?
Да никто, никому, не должен.
Самое главное делать так, чтоб потом локти не кусать)
V
-= VК =-
Если да, то всем спасибо за совет. Действительно греть бетон нет смысла.
при +25 залили армопояс, через сутки сняли опалубку, еще через сутки нагрузили плитами и подняли весь кирпич и положили на плиты.
s
serqa008
у чела мозг еще греть надо, похоже,
На ЖБИ при производстве плит перекрытия зимой и летом греют... правда в камерах и паром.
М
Мистер Кроилово
Начали стройку в мае, залили фундамент, на нем 2,5 недели собирали стены цоколя.
Потом залили плиту перекрытия и 2,5 недели поднимали стены.
Потом еще две плиты перекрытия лили.
Времени, за которое поднимают коробку с лихвой хватает для набора прочности бетоном.
Через два дня плита перекрытия выдерживает вес десяти паллет с твинблоком.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Потом залили плиту перекрытия и 2,5 недели поднимали стены.
Потом еще две плиты перекрытия лили.
Времени, за которое поднимают коробку с лихвой хватает для набора прочности бетоном.
Через два дня плита перекрытия выдерживает вес десяти паллет с твинблоком.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
С
Сергей prompolprofi
Прошло 7лет 👆 как прошла стройка, дайте обратную связь 🤝
С
Сергей prompolprofi
через 28 часов 100% прочность бетона при условиях +20°
n
nagval_
тут начать надо с того - а нах нужен такой подвал? что б потом оттуда воду откачивать ?
B
BIG CHIPMUNK
а нах нужен такой подвал
тебе не надо?ты и не делай!
ТС он необходим.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.