Электрика, в розетке 15 вольт, на автомате 220

salagin (Падонаг-клуп Иван)
13:43, 08.02.2015
Добрый день.
Вчера приключилась странность - в прихожке пропал свет. И в розетках и в выключателях. На автомате 220 вольт, в розетках прихожей 15-16 вольт, выключатели с подсветкой - немного светится диод. Открыл коробку, подтянул скрутки (дом не новый) - никаких изменений. В чем может быть проблема?
0
strider1978
13:48, 08.02.2015
Автомат-то включен? Именно включен, путём переключения туда-сюда, старые не всегда рычажок откидывают при срабатывании.

[Сообщение изменено пользователем 08.02.2015 13:48]
3 / 0
salagin (Падонаг-клуп Иван)
13:51, 08.02.2015
От пользователя strider1978
Автомат-то включен?

Включен, на выходе автомата 220 вольт. Щас подумал, может ноль на выводе автоматов разболтался, именно провод на прихожку. Надо этот колхоз давно в порядок приводить, но у нас как всегда... Посоветуйте, как нормально собрать в кучу 5 проводов "нуля"? Пока скрутка под гайкой.
0
14:07, 08.02.2015
salagin (Падонаг-клуп Иван), а чем напряжение меряли?

От пользователя salagin (Падонаг-клуп Иван)
Щас подумал, может ноль на выводе автоматов разболтался, именно провод на прихожку.

Возможно такое. Если у измерительного прибора достаточно высоко входное сопротивление, то может показать какое-то напряжение и при обрыве нуля.
От пользователя salagin (Падонаг-клуп Иван)
Посоветуйте, как нормально собрать в кучу 5 проводов "нуля"? Пока скрутка под гайкой.

Нужно ставить шинку, каждый провод под отдельный винт.
5 / 0
lt_electro
14:18, 08.02.2015
Я не электрик.
Но сколько раз у себя и родственников сталкивался с проблемой "не горит свет", причина почему-то была одна и та же - обрыв нулевого провода с стене (если конечно исключить банальные вещи с выключателем и лампочкой).
Приходилось менять кабель, либо просто прокладывать снаружи новый "ноль".
0
salagin (Падонаг-клуп Иван)
14:39, 08.02.2015
От пользователя Flotsky
а чем напряжение меряли?

Напряжометром, вестимо :-D Обычной АВО-метр.

От пользователя Flotsky
Возможно такое

Так и оказалось. Раскрутил, собрал все провода в кучу, скрутил. Заработало.

От пользователя Flotsky
Нужно ставить шинку, каждый провод под отдельный винт.

Вот, оно самое. Как-то не видел в обычных строй-магазах. Теперь буду спрашивать.
От пользователя lt_electro
Приходилось менять кабель, либо просто прокладывать снаружи новый "ноль".

Когда заезжал в квартиру, не до смены проводки было, а теперь ремонт постепенно сделал, менять проводку вообще не вариант. Вот и думай...
0
duss1981
18:12, 08.02.2015
У вас обрыв где-то. Из-за емкостной связи и высокого сопротивления вольтметра он показывает 15В по факту 0 будет под нагрузкой.
2 / 2