вопрос про узо

Сколько, вы считаете, устройств защитного отключения нужно устанавливать на квартиру?
И как?
;-)
0 / 1
Навтыкать можно сколько угодно, но лучше и дешевле (ИМХО), одно общее.
0 / 1
на цену не смотрим, смотрим на качество

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2008 23:28]
0
[Сообщение изменено пользователем 09.07.2008 23:29]
0
DAR73
мое имхо меняется - но 3 варианта:
1 вариант. Одно УЗО на всю квартиру - и если замыкание в одной из групп - пусть с этим разбирается электрик
2 вариант.
на автоматах: свет,розетки зал,розетки коридор,свет коридор.
на УЗО:посудомойка,стир.машина,свет кухня, розетки кухня,розетки спальня и.т.д. - суммарно от 8 до 28 групп для 3-шки
3.идеальный - для всех потребителей диф.автомат - дорого, но на всю жизнь....

[Сообщение изменено пользователем 09.07.2008 23:33]
0
DAR73
дай пример квартиры - разложу на автоматы и УЗО и группы по УЗО...
0
если дифы то на сколько мА?
0
DAR73
От пользователя -=siemens=-
если дифы то на сколько мА?


От пользователя DAR73
дай пример квартиры
0
DAR73
пинай не пинай - 30 мА
до 1,5 Легкое дрожание пальцев рук
2-3 Сильное дрожание пальцев рук
5-7 Судороги в руках
8-10 Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках, особенно в кистях и пальцах
20-25мА -- Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание


[Сообщение изменено пользователем 09.07.2008 23:40]
0
1.а мне кажеться, что должно быть так УЗО или диф на вводе на 300 мА(противопожарное), на 30 мА на ванну и на 10 мА на потребители (стиралка, посудомойка). (узо можно заменить дифами на равный ток утечки, + не забыть о сечении провода,т.е о мощности)
2.на все группы дифы на 30-100 мА, кроме сети освещения.

От пользователя DAR73

на освещение дифы не ставят :-)
0
DAR73
От пользователя -=siemens=-
на освещение дифы не ставят

никогда освещение в ванной на потолок из профилей не замыкало :-)
0
От пользователя DAR73

ни когда УЗО не сработывало из-за потерь в дросселях люм. светильников?
на ванную тр-р и пофиг на профиля
0
я кабели под потолком ложу гофре поэтому на профиля ни когда не чего не замыкало
0
tihon
чувствую здесь какуюто рекламу, но не могу понять чего :-)
2 / 1
Не чуствую здесь разборки 2х электриков )
:-D
Почти как гладиаторские бои.
1 / 0
DAR73
От пользователя tihon
чувствую здесь какуюто рекламу, но не могу понять чего

чуствую, что поллитра плюс поллитра будет литр - доказать не могу :-D
просто общаемся - может и вам полезно будет :-)
0
одно больше не надо.
От пользователя DAR73
пинай не пинай - 30 мА
до 1,5 Легкое дрожание пальцев рук
2-3 Сильное дрожание пальцев рук
5-7 Судороги в руках
8-10 Руки с трудом, но еще можно оторвать от электродов. Сильные боли в руках, особенно в кистях и пальцах
20-25мА -- Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание

Руки не оторвешь, но УЗО сработает и обесточет. Если человек дурак ему узо не поможет.
0
DAR73
От пользователя Maugli™
Если человек дурак ему узо не поможет.

даже встроенное :-)
0
с дуру-то можно и х.. , сломать.... :-)
0
Fyodor
Могу из опыта сказать. УЗО ставить надо и ставить качественное, гумно типа ИЭК, ДЭК ни в коем разе. Глючат по страшному. Выкидывал прям щитами в сборе... Выкинул просто _все_, после этого у меня не стало проблем со сработками непонятными. Это ладно глючат, не факт , что сработают. Вообще из всех УЗО, диффов и автоматов фирмы AEG ни один не вышел из строя (офисник 4 этажа) . Но приходилось докупать, а АЕГ у нас не продают, мне ребята с Мск таскали. Так вот докупал Сименс, дубовое исполнение, но главное функционал. Ну или Мерлин Жерин, Шнайдер посимпатишнее. И еще раз говорю не берите гумно типа ДЭК, и ИЭК... себе дороже выйдет. Лучше переплатить в два, три раза.
Брать лучше не дифавтомат= УЗО+автомат, а если есть местов шкафу, то лучше по раздельности, тогда будет понятна причина отключния, утечка или КЗ.
0
Zoosool
Кстати, как замерить ток утечки ? :-)
0
Вадимыч на Грозе Паркета
СтоИт УЗО
От пользователя Fyodor
ИЭК

Когда монтирую новую розетку, отключаю автомат (белую жилу), но не отключаю УЗО. УЗО срабатывает, если случайно пальцами касаюсь одновременно синей и желто-зеленой жилы.
0
BestDocent
Очень нужна подсказка. Как сделать УЗО на ванную в квартире с двухпроводкой? Кроме варианта отдельным проводом от РЩ в подъездеесть другие?
0
DAR73
Поставить УЗО на два провода - фазу и ноль. Если утечка тока будет, в т.ч. на человека УЗО сработает. А зеленый - 3 провод при его наличии работает на замыкание на себя фазы, при попадании напряжения на корпус, даже при отсутствии человека.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.