как сделать небольшую электроразводку?

aiki
14:47, 02.02.2015
Доброго дня.
суть: имеем коридор в нем нишу, в которую планируется установить шкаф купе, в потолке практически над нишей отверстие с выводом под лампу освещения данного коридора. Планирую сделать потолок из ГКЛ с несколькими маленькими светодиодными светильниками.
Вопрос: как от имеющихся трех проводов, один из которых я так понимаю провод заземления, развести проводку так, чтобы выключателем включались все лампы, но при перегорании одной, другие не гасли, т.е. сделать параллельное подключение, в школе так учили. Прошу подсказать как (можно схему) и каким проводом, провода дома - медь.
спасибо.
0
DAR73
14:55, 02.02.2015
провод ВВГнГ, 2*1 или 2*1,5, клеммником соедить между собой белые и синие провода и через клемники включить лампы в белый и синий провод и завершить конечной лампой.
0 / 4
aiki
15:04, 02.02.2015
От пользователя DAR73
провод ВВГнГ, 2*1 или 2*1,5, клеммником соедить между собой белые и синие провода и через клемники включить лампы в белый и синий провод и завершить конечной лампой.

т.е. на вход клеммника я подключаю то, что у меня идет от лампы, со второй стороны делаю нужное мне количество проводов (по количеству малых ламп) и распределяю их. Почитал, что некоторые лампы требуют понижающего трансформатора на 12В. Так ли это?
Какие клеммники на сегодня эффективны и безопасны?
0
15:43, 02.02.2015
Не обижайтесь, я бы вам ,с вашими познаниями в электрике, посоветовал бы не приближаться к проводам.
26 / 0
DAR73
16:19, 02.02.2015
Нет, провод один. Клеммники любые,кроме прозрачных китайских...
0
aiki
16:35, 02.02.2015
От пользователя tsar66
Не обижайтесь, я бы вам ,с вашими познаниями в электрике, посоветовал бы не приближаться к проводам.

я не обижаюсь, но всегда думал, что пару проводов смогу подсоединить, розетки и выключатели сам меняю, люстры сам вешаю....
0
aiki
16:37, 02.02.2015
От пользователя DAR73
Нет, провод один. Клеммники любые,кроме прозрачных китайских...

если я сделаю один провод на выходе, мне придется у него в 3-4 местах (по количеству ламп) нарушать изоляцию и делать отводку на каждую лампу? нельзя провести на каждую лампу отдельный провод?
0 / 2
16:42, 02.02.2015
От пользователя aiki
нельзя провести на каждую лампу отдельный провод?

Можно, но тогда у каждого провода придётся нарушать изоляцию с двух сторон. Ужас какой 8(

[Сообщение изменено пользователем 02.02.2015 16:44]
3 / 0
DennisVV®
17:00, 02.02.2015
От пользователя aiki
один провод на выходе, мне придется у него в 3-4 местах (по количеству ламп) нарушать изоляцию и делать отводку на каждую лампу?

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
дык по сути для этого клеммники и нужны... а еще можно скрутку применить, и необязательно нарушать изоляцию (ну точнее ее все равно снимать :-), а mthtnt просто куски проводов и их соединяете...

вот как-то так: UUUUUUUUU
где U - это куски проводов и концы их скручены, и подходят к источнику освещения
0
19:32, 02.02.2015
От пользователя DennisVV®
вот как-то так: UUUUUUUUU
где U - это куски проводов и концы их скручены, и подходят к источнику освещения


или этим

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

если крутить не с руки
1 / 0
aiki
07:10, 03.02.2015
От пользователя tsar66
Можно, но тогда у каждого провода придётся нарушать изоляцию с двух сторон. Ужас какой

может все таки схемку нарисует кто? 8-)

в инете два варианта, с проводом на каждую лампу и с ответвлениями от одного идущего на каждую лампу
0
VOVkin
08:26, 03.02.2015
От пользователя vadiqk
если крутить не с руки

А в лампу два провода на контакт нет возможности чтоли подключить?
1 / 0
08:47, 03.02.2015
От пользователя aiki
с проводом на каждую лампу

[URL=http://www.radikal.ru] [/URL]

От пользователя aiki
и с ответвлениями от одного идущего на каждую
лампу

[URL=http://www.radikal.ru] [/URL]
Если лампочки на 12В, то в схему надо добавить трансформатор на входе
1 / 0
DennisVV®
09:46, 03.02.2015
а выключатель-то сможете подцепить?
на всякий случай объясню: тот провод, что СИНИЙ от лампочек - это "ноль", его соединяем, грубо говоря в коробке за выключателем с нолем, который идет от щитка НАПРЯМУЮ! минуя выключатель! а вот КРАСНЫЙ (фаза) - его уже разрываем выключателем, т.е. от щитка заходит в коробку к выключателю, его подцепляем к непосредственно выключателю и от лампочек "красный" к другой клемме выключателя
1 / 0
09:52, 03.02.2015
Надо дополнить
Провода могут быть другого цвета :-) Точнее вместо "красного" может быть "белый" (чаще всего), "коричневый", "чёрный".
1 / 0
VOVkin
10:00, 03.02.2015
От пользователя DennisVV®
а выключатель-то сможете подцепить?

тут похоже его не будут трогать, только лампы менять
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.