Монтаж генератора. Собственно, сам монтаж
13:13, 26.01.2015
Как и обещал, выкладываю рассказ про монтаж генератора Kipor KDE 12000EA.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как и договаривались с хозяйкой, стали выполнять монтаж генератора на постоянное место.
Сначала обсуждалось место в цокольном этаже дома - там есть отопление и кабелей тянуть немного. Обсудили варианты вывода кабелей, выхлопа и вентиляции.
Но нас беспокоил вопрос шума, который будет в доме при работе генератора, поэтому я предложил вариант установки генератора в гараже, в 20 метрах от дома.
После того, как заказчик использовал генератор в течение 20 часов на открытом воздухе, к нему пришло полное понимание того, насколько громко будет звучать двигатель генератора в замкнутом бетонном пространстве. Поэтому было принято окончательное решение, по
нашему предложению - установить генератор в гараже.
Решение принято, для закрепления договорённостей делаем планировки

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
прикладываем их к договору, подписываем. Теперь, если будут другие пожелания, мы их, конечно, реализуем – любые удовольствия за ваши деньги – но и цена изменится.
Делаем рабочий проект – планировки, схемы, сечения кабелей.
Теперь – монтаж.
Генератор было решено поставить в дальнем от ворот углу, со стороны участка, чтобы он не мешал заезду машины. А вот выхлоп, чтобы не шёл на участок, надо было сделать в противоположную сторону.
На генераторе выхлопная труба имеет диаметр 40 мм, а длина отводящей выхлопные газы трубы получалась около 7 метров. Для уменьшения сопротивления воздуха диаметр трубы взят 57 мм. Элементы трубы соединены между собой вставками из герметичной
металлогофры.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Кабели генератора, силовой и контрольный, от дома до гаража заказчик хотел провесить на струне, вместе с имеющимися линиями освещения и питания гаража. Мы предложили провести под землёй, чтобы вид на участок был лучше, чтобы кабели не болтались и не могли повредиться при сильном ветре. Предложение было одобрено, причём под землю решили упрятать и уже существующие воздушные линии.
Через участок была прокопана канава глубиной 60 см – для исключения повреждения даже при перекопке грядок. Кабель проложили в двустенной гофротрубе DKC диаметром 63 мм - в неё вошли все нужные кабели, заполнение составило рекомендуемые 30-40%.
В помещении кабель проложили уже в более простой, лёгкой трубе, закрепляя её на стене клипсами.
Сам генератор оборудован штатными колёсами со стопорами. Это позволяет легко отодвигать его на время техобслуживания или ремонта, но исключает сдвиг генератора во время работы.
Гараж имеет размеры 5500х6500. После некоторого расчёта стало ясно, что без вентиляции помещения работающий генератор прогреет гараж за 6-7 часов до температуры в +45…+50 градусов летом и до +20 зимой. Исходя из мощности генератора, мы выбрали требуемую кратность воздухообмена и, соответственно, производительность вентилятора.
Для оборудования вентиляции и вывода отводящей выхлопной трубы из помещения требовались аккуратные отверстия в газобетонной стене. Отверстия аккуратно выполнены методом алмазного бурения.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В доме, рядом с вводным щитом, установили наш (ну то есть генераторный) щит автоматики.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Прозванием все кабели на предмет целостности проводников и изоляции – вдруг повредили при монтаже. Всё исправно. Подключаем все кабели.
Теперь – пусконаладка.
Проверяем соответствие монтажа рабочему проекту.
Проверяем правильность монтажа – на два раза, для верности. Проверяем отдельно работу щита автоматики, потом работу
автоматики вместе с генератором. Всё работает.
Моделируем пропадание напряжения – генератор заводится, контакторы переключаются.
Включаем сеть обратно – генератор, через паузу для остывания, глохнет. Значит, всё правильно, мы в очередной раз сделали чудо.
Заказчику передаются электросхемы, планировки прокладки кабелей, паспорта оборудования, акт выполненных работ.
Проводится краткое обучение заказчика работе с оборудованием.
Вот теперь – всё.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как и договаривались с хозяйкой, стали выполнять монтаж генератора на постоянное место.
Сначала обсуждалось место в цокольном этаже дома - там есть отопление и кабелей тянуть немного. Обсудили варианты вывода кабелей, выхлопа и вентиляции.
Но нас беспокоил вопрос шума, который будет в доме при работе генератора, поэтому я предложил вариант установки генератора в гараже, в 20 метрах от дома.
После того, как заказчик использовал генератор в течение 20 часов на открытом воздухе, к нему пришло полное понимание того, насколько громко будет звучать двигатель генератора в замкнутом бетонном пространстве. Поэтому было принято окончательное решение, по
нашему предложению - установить генератор в гараже.
Решение принято, для закрепления договорённостей делаем планировки
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
прикладываем их к договору, подписываем. Теперь, если будут другие пожелания, мы их, конечно, реализуем – любые удовольствия за ваши деньги – но и цена изменится.
Делаем рабочий проект – планировки, схемы, сечения кабелей.
Теперь – монтаж.
Генератор было решено поставить в дальнем от ворот углу, со стороны участка, чтобы он не мешал заезду машины. А вот выхлоп, чтобы не шёл на участок, надо было сделать в противоположную сторону.
На генераторе выхлопная труба имеет диаметр 40 мм, а длина отводящей выхлопные газы трубы получалась около 7 метров. Для уменьшения сопротивления воздуха диаметр трубы взят 57 мм. Элементы трубы соединены между собой вставками из герметичной
металлогофры.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Кабели генератора, силовой и контрольный, от дома до гаража заказчик хотел провесить на струне, вместе с имеющимися линиями освещения и питания гаража. Мы предложили провести под землёй, чтобы вид на участок был лучше, чтобы кабели не болтались и не могли повредиться при сильном ветре. Предложение было одобрено, причём под землю решили упрятать и уже существующие воздушные линии.
Через участок была прокопана канава глубиной 60 см – для исключения повреждения даже при перекопке грядок. Кабель проложили в двустенной гофротрубе DKC диаметром 63 мм - в неё вошли все нужные кабели, заполнение составило рекомендуемые 30-40%.
В помещении кабель проложили уже в более простой, лёгкой трубе, закрепляя её на стене клипсами.
Сам генератор оборудован штатными колёсами со стопорами. Это позволяет легко отодвигать его на время техобслуживания или ремонта, но исключает сдвиг генератора во время работы.
Гараж имеет размеры 5500х6500. После некоторого расчёта стало ясно, что без вентиляции помещения работающий генератор прогреет гараж за 6-7 часов до температуры в +45…+50 градусов летом и до +20 зимой. Исходя из мощности генератора, мы выбрали требуемую кратность воздухообмена и, соответственно, производительность вентилятора.
Для оборудования вентиляции и вывода отводящей выхлопной трубы из помещения требовались аккуратные отверстия в газобетонной стене. Отверстия аккуратно выполнены методом алмазного бурения.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В доме, рядом с вводным щитом, установили наш (ну то есть генераторный) щит автоматики.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Прозванием все кабели на предмет целостности проводников и изоляции – вдруг повредили при монтаже. Всё исправно. Подключаем все кабели.
Теперь – пусконаладка.
Проверяем соответствие монтажа рабочему проекту.
Проверяем правильность монтажа – на два раза, для верности. Проверяем отдельно работу щита автоматики, потом работу
автоматики вместе с генератором. Всё работает.
Моделируем пропадание напряжения – генератор заводится, контакторы переключаются.
Включаем сеть обратно – генератор, через паузу для остывания, глохнет. Значит, всё правильно, мы в очередной раз сделали чудо.
Заказчику передаются электросхемы, планировки прокладки кабелей, паспорта оборудования, акт выполненных работ.
Проводится краткое обучение заказчика работе с оборудованием.
Вот теперь – всё.
13:35, 26.01.2015
молодцы, но можно было бы поаккуратнее сделать, да и маркировка цепей не повредила бы
Для уменьшения сопротивления воздуха диаметр трубы взят 57 мм.
труба то какая? металлическая? тогда почему не покрасили, ПНД - а выдержит ли?
Соединение гофра-труба как герметизировали?
всё правильно, мы в очередной раз сделали чудо.
т.е. все правильно, это для вас чудо
вентилятор на вытяжку как я понимаю, а приток тогда где?! Запуск вентилятора по каким условиям или ручной пуск?
L
Le-man
15:27, 26.01.2015
Отключение для перемещения предусмотрено?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС

15:35, 26.01.2015
т.е. все правильно, это для вас чудо
вот и я о том-же подумал, видимо довольно редкое явление раз чудом назвали и на интернет раструбили.
ps я видел что делает
т.е. Илья и скажу что эта работа с генератором ему в подметки не годится, подумаешь гену с АВРом подружили, притом АВР на контакторах, мерзость.
Самое, обидное, что в конце прошлого года. кто-то в личку писал относительно генератора, и я рекомендовал именно
а вот сейчас не уверен, что правильно сделал, общались по работе, но так и не дошло дело до финала, но в общении произвели впечатление грамотных специалистов, в общем я в растерянности и несколько разочарован.
а вот сейчас не уверен, что правильно сделал, общались по работе, но так и не дошло дело до финала, но в общении произвели впечатление грамотных специалистов, в общем я в растерянности и несколько разочарован.
15:42, 26.01.2015
можно было бы поаккуратнее сделать
Согласен, именно это я монтажникам постоянно говорю. Так что Ваше замечание будет дополнительным аргументом для них.
маркировка цепей не
повредила бы
Она уже есть, а фотка была сделана на незаконченном щите.
Согласен, именно это я монтажникам постоянно говорю.
а кто монтажникам дал перфоленту? почему нельзя было на хомуты трубу сделать хоть на такие:
15:55, 26.01.2015
труба то какая?
Металлическая. Позже заказчик сам упрячет её в минвату под монтажным коробом.
Соединение гофра-труба
Герметизировано жаростойким герметиком.
Про чудо - людям всегда очень нравится автоматика, когда отключаешь электроэнергию - и опа - машинка сама заводится, контакторы сами переключаются, лампочка снова загорается. Включаешь сеть - и автоматически всё само обратно.
ЗдОрово же...
Для притока воздуха хватает щелей разных.
Запуск вентилятора автоматический, вместе с запуском генератора.
16:38, 26.01.2015
Подскажите, есть какие-то переходники с выхлопа гены на трубу? Как сделать культурно?
Huter 5000. Посадил на термостойкий герметик, не понравилось.
Huter 5000. Посадил на термостойкий герметик, не понравилось.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС

16:44, 26.01.2015
Аргументируйте! Иначе это "в лужу пук"...
постоянно включенный контактор это не есть хорошо, давно от них отказался и ставлю автоматы с приводом, пусть дороже, но нет катушки находящейся постоянно под напряжением, а они хоть и изредка но горят.
s
serqa008
17:11, 26.01.2015
Подскажите, есть какие-то переходники с выхлопа гены на трубу? Как сделать культурно?
Это вам в магазин автозапчасти... там гофры переходные продают.
17:19, 26.01.2015
От пользователя: Гарант-Энерго
Аргументируйте! Иначе это "в лужу пук"...
постоянно включенный контактор это не есть хорошо, давно от них отказался и ставлю автоматы с приводом, пусть дороже, но нет катушки находящейся постоянно под напряжением, а они хоть и изредка но горят.
а ваш "привод" не под напряжением и не горит?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС

17:21, 26.01.2015
а ваш "привод" не под напряжением и не горит?
изучите сперва матчасть, а потом умничайте. ОК?
хотя для вас хорошая работа уже само по себе чудо, заметьте не я это сказал.
20:19, 26.01.2015
есть какие-то переходники с выхлопа гены на трубу?
Есть. Мы используем переходные стальные гильзы, точеные токарем.
Как сделать культурно?
Это надо обязательно между глушителем и отводной трубой поставить герметичную металлогофру - чтобы вибрации с глушителя не передавались на отводящую трубу.
20:25, 26.01.2015
почему нельзя было на хомуты трубу сделать хоть на такие:
Потому что такие хомуты красивые, но не рассчитаны на тяжёлую трубу, а лёгкая тонкостенная труба стОит дороже.
И в Ваших хомутов - резиновая прокладка. Если её не убрать, она гореть начнёт. А зачем платить за резину, а потом её выкидывать? Вам лично хочется свои деньги сжигать? Вот и никому не хочется...
20:52, 26.01.2015
Смета, конечно, есть, но вообще заказчики не любят, когда обсуждают их затраты.
Поэтому для соблюдения коммерческой тайны по требованию заказчика я про затраты говорить не буду.
Поэтому для соблюдения коммерческой тайны по требованию заказчика я про затраты говорить не буду.
S
Sоft

21:14, 26.01.2015
Поэтому для соблюдения коммерческой тайны по требованию заказчика я про затраты говорить не буду.
мне, как потенциальному заказчику, скажите сколько вышел данный монтаж
и тайна не раскрыта, т.к.заказчик неизвестен
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС

22:38, 26.01.2015
Полтяха не меньше...
U
Uzanto

07:05, 27.01.2015
А зачем платить за резину, а потом её выкидывать? Вам лично хочется свои деньги сжигать?
цена хомута 20-30р,кучу раз использовал подобные хомуты именно без резинки
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.