помогите с выбором котла для дома

tatigo
13:12, 21.01.2015
день добрый.
имеем: недострой дом-дача 180 кв.м. 2 этажа.. низ сруб второй этаж каркасное строительство на первом этаже встроена баня (топка отдельно)
к участку подведён газ.. но говорят что имеют место отключения из-за засоров.. т.е. рассматриваем газ как основное топливо и дополнительно пеллеты (дрова).. возможно ли сочетание и аварийное переключение без участия человека??
так же хочется котёл 2-х контурный, чтобы горячая водичка была..
всё это дело расположить в хоз блоке 9 м2
0
uran1974m
10:22, 22.01.2015
Автоматически дрова не загорятся, все равно нужно присутствие кочегара, а скольк квт мощности выделено на дом, т.к. газовщики все равно требуют наличие электрокотла как резервного. Звоните 2008016 отвечу на все вопросы

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2015 10:24]
0 / 1
vladco
10:36, 22.01.2015
От пользователя uran1974m
т.к. газовщики все равно требуют наличие электрокотла как резервного


позвольте влезу с вопросом в тему автора - а где это требование прописано/прописывается?
я раздумываю о смене котла, но требований не видел (вдруг будет камнем преткновения во время замены)
1 / 1
Пазилыч
10:45, 22.01.2015
От пользователя vladco

Перед НГ газовики ходили с проверками, если котёл уже стоит им уже без разници кто его сменит и на что, ко мне у них одно требование было котёл ставить не больше 12 киловатт и поставить вставыши с диэлектрика на подводки, по электро котёл дублирующий не слова, и то что сам плиту с котлом ставил они не возражали.

[Сообщение изменено пользователем 22.01.2015 10:46]
1 / 0
tatigo
12:36, 22.01.2015
т.е. нужно 2 котла газ и электричество (резерв)? хорошо.. след один котёл рабочий двухконтурный газовый а второй электрический на всякий случай..
мне посоветовали газовый взять NAVIEN NCN 25KN
http://www.navien.ru/Product/Detail?menu_seq=20&pa...
электрический не знаю пока..
может альтернативно и проверенно кто-то посоветует??
0
vladco
20:23, 22.01.2015
Если бы меня обязали ставить электро, то взял бы чисто номинально миасский эвпм. Стоит очень дешево. Подозреваю, что и качество соответствующее, но фактически требование будет выполнено. Да и спокойнее с резервом, пусть и не хорошим/дорогим
2 / 1
Uzanto
20:31, 22.01.2015
От пользователя uran1974m
газовщики все равно требуют наличие электрокотла как резервного

это "перегибы на местах"
1 / 1
----Aлекс
21:08, 22.01.2015
От пользователя vladco
Да и спокойнее с резервом, пусть и не хорошим/дорогим
:-D
0
Mexan
16:37, 23.01.2015
Смею посоветовать вместо двухконтурного ставить одноконтурный+бойлер(если конечно средства позволяют), будет и запас теплой воды(если бойлер выше точек разбора установлен) на случай отключения газа/эл-ва, более стабильная работа котла, надежность одноконтурника больше, чем у двухконтурн.
9м*2 возможно не хватит по требованиям. Позвали бы газовиков сначала, чтоб уточнить требования.
Сам юзаю протерм, пока всего два месяца, всем доволен.
1 / 2
17:13, 23.01.2015
От пользователя tatigo
может альтернативно и проверенно кто-то посоветует??



гепард турбированый(протерм которые).... и ценник в 2 раза ниже, да и качество на уровне...
0
17:18, 23.01.2015
От пользователя tatigo
мне посоветовали газовый взять NAVIEN NCN 25KN


От пользователя sherhan1914
Цитата:
От пользователя: tatigo

может альтернативно и проверенно кто-то посоветует??

гепард турбированый(протерм которые).... и ценник в 2 раза ниже, да и качество на уровне...

:-D
чуваку впаривают конденсационник корейский, Гепард не конденсационный котёл, сравнение не то :-)
0
Виктор Валерьевич
20:47, 23.01.2015
Вся Корея на три года. Потом проблемы. Как правило первые партии стоят долго.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.