Система переключения на автономное питание в загородном доме.

VOVkin
От пользователя ddd[гость]
работают вместе котёл, ...

Котел какой мощности?
0
От пользователя VOVkin
Котел какой мощности?

а какое это имеет значение, если там из потребления только блок управления, циркуляционный насос и нагнетатель воздуха в топку?
суммарно ватт 200
3 / 0
vladco
А котел нормально работает? Какой котел? Потребовались ли ухищрения для работы котла?
1 / 0
VOVkin
Котел то не электро?
0 / 2
От пользователя vladco
А котел нормально работает? Какой котел? Потребовались ли ухищрения для работы котла?

нормально
чотам ухищрять если он помнит все режимы?
как питание появилось - так и работает как до пропадания
котёл дэу весь сам в себе, никаких довесок снаружи
От пользователя VOVkin
Котел то не электро?

ессно газ
питать электрокотёл от упсов-генераторов имхо попахивает маразмом :-D
5 / 0
VOVkin
А чем питать, если нет газа и иногда пропадает электричество? :-)
0
ну хз
мож канеш и преобразовывать бенз-лепестро-тепло недолго
но суть то это дурдом :-D
мож небольшой резервный газовый от баллона поставить?
0
У знакомого тоже частоотключают электричество, он купил генератор с автоматикой, а оказалось что последнее время электрики при отключении электричества перемыкают фазу и ноль чтобы при случайном включении электрика не пизд...ло и генератор не может понять хитрости и не запускается
1 / 0
DiMentos86
Если хочется электричество подавать только на котёл, то хватит инвертора мощностью от 200 Вт/ 350ВА.
Если хочется обеспечивать электричеством ещё освещение, скважинный насос, холодильник, морозильные лари - то тогда уже нужен генератор.
Пишите - отвечу подробнее по разным вариантам.
3 / 0
От пользователя ---empty
гелиевый

В нём ни разу нет нет гелИя, а есть электролит в состоянии геля, поэтому такие акки называются не гелИевые, а гелевые.
3 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя AvAnS
Внимание на левую часть экрана

Чож его так колбасит то........

От пользователя Гарант-Энерго
Цитата:От пользователя: ---empty

этот товарищ даже не знает как светодиод подключить, ему простительно.
1 / 0
DiMentos86
[Сообщение удалено пользователем 29.01.2015 12:45]
0
У меня с автоматикой. Нравится. На "авто" поставил и спокойно на работу. Лелектричество пропало, в течение минуты генератор запустился. С учетом того, что в прошлую зиму при -20 электричества не было 14 часов... Весчь. Хотя и дорого.
3 / 0
ИБП на 6кВт+акб и никаких гвоздей


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 29.01.2015 16:38]
5 / 1
От пользователя DiMentos86
Если хочется электричество подавать только на котёл, то хватит инвертора мощностью от 200 Вт/ 350ВА.

не нужно забывать, что ещё надо питать отдельные циркуляционные насосы.
0
tihon
От пользователя semen-semenych

не, ну как в такой теме без реклами, тока на 6 ква ваше фото не тянет, не надо впаривать
2 / 1
DiMentos86
От пользователя semen-semenych
ИБП на 6кВт+акб и никаких гвоздей

Решение годное, при нагрузке в 1 кВт данных аккумуляторов часа на два хватит. Если только на отопление (котёл + циркуляционники) - то вообще больше суток.
Пиковое - до 6 кВт, только 2 батарейки по 200 А*ч при этом высосет минут за 10-15.

В генераторе другая фишка: кончилось топливо - залил новое и электричество снова есть. А батарейки сядут - и электричества нет.

Так что, всё определяется требуемой мощностью и временем резервирования.
2 / 1
От пользователя tihon
не, ну как в такой теме без реклами, тока на 6 ква ваше фото не тянет, не надо впариват

А на скока тянет?
Никому ничего не впаривал и не собираюсь.


От пользователя DiMentos86
при нагрузке в 1 кВт данных аккумуляторов часа на два хватит.

Это вы на глаз определили? сразу видно профессионал. А теперь давайте вместе считать. При нагрузке 1кВт, разрядный ток на 24 В АКБ будет 42А а теперь идем в гугл и ищем разрядные характеристики АКБ Delta 12 200L и удивляемся, что при разрядном токе в 51А (при нагрузке 1 200Вт) АКБ проработает 3 часа, а при токе 38А (при нарузке 900Вт) АКБ проработает 5часов. Но у нас ток 42А, то есть справедливо будет предположить, что АКБ при нагрузке в 1кВт будет разряжаться примерно 4ч.
А теперь давайте посчитаем среднесуточное электропотребление. Даже если вы в месяц тратите 400кВт*ч то в сутки вы в среднем потребляете 13,5кВт*ч. значит средее электропотребление 0,56кВт * ч. 2 АКБ по 200А*ч при такой нагрузке проработает не менее 8ч.
Кому мало АКБ можно поставить поболее.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3 / 2
Pathfinder
А я не стал заморачиваться автоматикой. Хлопотно это всё, дорого и не всегда оправдано. Иногда ведь электричество кратковременно отключают или просто надо самому отключить на какое-то время. Так, что идти и ещё всю автоматику отключать? Установил переключатель большой мощности с 1 фазы на генератор и подключил туда все приборы первой необходимости . Отключили электричество надолго и если оно надо, то переключил фазу на генератор, завел его и живи. Появился свет - переключил на фазу и вырубил генератор. Минимум телодвижений. Около 10 лет так уже живу и усложнять жизнь себе не хочу! Газа нет и не предвидеться, поэтому живём на электричестве.

Переключатель "фаза-генератор" в центре под электрошкафом, слева вверху стабилизатор 12 ква на эту фазу. Холодильник на отдельном стабилизаторе.



Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 31.01.2015 09:48]
4 / 0
В жизни столько ИЭКа не видел 8(
4 / 0
От пользователя Pathfinder
переключатель большой мощности

:fotku:
0
От пользователя ddd[гость]

Вон, в центре фото, круглый, вверх ногами.
2 / 0
От пользователя AvAnS
круглый, вверх ногами.

жуть :super:
1 / 0
ваще есть леграндовский переклюк на рейку, 20-амперный, имхо самое то через него запитать хрень первой необходимости типа скважина-котёл-дежурный свет и переключать не всю фазу общедомовую да ходить выдёргивать всякие электрочайники потом шоп гена осилил, а только эту резервную группу потребителейк гене и подключать
1 / 0
1 / 0