Залипло реле скважинного насоса.
17:05, 14.01.2015
а с этим вашим доп.реле просто будет пропущен момент сдыхания рабочево и система перейдёт на работу по дополнительному, пока и его не переклинит
тут уж тогда на него ещё пищалку надо чтоб узнать што включился аварийный режим
а с таймером юзер сам попрёца через час смотреть чозанафек воды нет и насос не включаецо
тут уж тогда на него ещё пищалку надо чтоб узнать што включился аварийный режим
а с таймером юзер сам попрёца через час смотреть чозанафек воды нет и насос не включаецо
17:11, 14.01.2015
сопссно идея с аналоговым дачегом и отслеживанием его изменения ещё лучше, но дороже на порядок минимум, а скорее на все 2
S
Sоft

17:13, 14.01.2015
) как вариант, разделить цепи, реле скважины на магнитный пускатель который уже включает насос (снизить ток через реле давления)
многие без пускателя собирают, а на тебя смотрят как на дурака, а цена вопроса рублей 350
17:13, 14.01.2015
а на чем это реализовать...
из готовово есть страшные совецке вл65, 66, 67, 68
есть чото шнайдеровское-аббэшное на рейку
надо гуглить
я п на пике фколхозел как обычно
17:16, 14.01.2015
причём колхозел бы на нз-контактах, шоп в нормальном режиме оно ваще не щёлкало и не искрило и не пригорало
сопссно идея с аналоговым дачегом и отслеживанием его изменения ещё лучше, но дороже на порядок минимум, а скорее на все 2
если реализовывать с вашими знаниями думаю сопоставимо либо в разы, но в любом случае не шибко дорого. Если по моей схеме датчик - частотник то да... тем более что я знаю только одну марку частотников для однофазных двигателей, и то они до 1.1 кВт.
17:33, 14.01.2015
думаю сопоставимо либо в разы, но в любом случае не шибко дорого
ну фпринципе да
хотя я не знаю цен на аналоговые дачики давления воды
а так та по электронной комплектовке расходов на 300рэ, но ещёж это паять, в корпус какойто совать, ПО нацарапать ......
а с реле времени можно ваще готовым промышленым обойтись
многие без пускателя собирают, а на тебя смотрят как на дурака, а цена вопроса рублей 350
кстати подумал, да дороже (хотя с чем сравнивать) коммутацию можно сделать и через твердотельное реле цена вопроса 15-20 баксов + скорее всего нужен будет БП на 9-36В, в этом случае искрить вообще нечему
17:43, 14.01.2015
коммутацию можно сделать и через твердотельное реле цена вопроса 15-20 баксов + скорее всего нужен будет БП
да симистор или тиристор сдвоеный обычный без всяких бп и тупо контактами реле давления замыкать ему управляющий
чисто для разгрузки
там ток миллиампер 100 будет на контактах
а уж если прити к полноценому твердотелу и бп, то сразу уж и таймер ставить и пищалку аварийную, на общем фоне ваще не расходы уже
18:01, 14.01.2015
вот, первая ссылка гугля по шнайдеру
http://www.roskip.ru/Rele-vremeni-i-Taimery/Moduln...
реле типа А
После подачи напряжения питания на реле начинается выдержка (T). По окончании выдержки (T) выход (R) замыкается, а размыкается после снятия напряжения питания с реле.
включаем насос через его НЗ контакты
при подаче питания оно через заданое время срабатывает и отключает насос
даж ничо изобретать не надо
http://www.roskip.ru/Rele-vremeni-i-Taimery/Moduln...
реле типа А
После подачи напряжения питания на реле начинается выдержка (T). По окончании выдержки (T) выход (R) замыкается, а размыкается после снятия напряжения питания с реле.
включаем насос через его НЗ контакты
при подаче питания оно через заданое время срабатывает и отключает насос
даж ничо изобретать не надо
M
Maple

19:10, 14.01.2015
Может не надо ставить насос который всю систему порвать может.
M
Maple

19:30, 14.01.2015
цена канеш два писят, но это не колхоз какой то
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=++H3Y-2++&catId=&initiative_id=SB_20150114072038
У меня на такой релюшке собрана система откачки канальи. Япония на реле написано. И стоит недорого и работает в -30
http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=++H3Y-2++&catId=&initiative_id=SB_20150114072038
У меня на такой релюшке собрана система откачки канальи. Япония на реле написано. И стоит недорого и работает в -30
M
Maple

19:36, 14.01.2015
Дата: 14 Янв 2015 18:01
вот, первая ссылка гугля по шнайдеру
http://www.roskip.ru/Rele-vremeni-i-Taimery/Moduln...
реле типа А
После подачи напряжения питания на реле начинается выдержка (T). По окончании выдержки (T) выход (R) замыкается, а размыкается после снятия напряжения питания с реле.
включаем насос через его НЗ контакты
при подаче питания оно через заданое время срабатывает и отключает насос
даж ничо изобретать не надо
А если водоразбор большой и давление не успеет набираться за промежуток установленный. То остаешься намыленный в душе и без воды.
19:39, 14.01.2015
если водоразбор большой и давление не успеет набираться за промежуток установленный.
ну так провести сначала замер и выставить время с запасом
или какие ваши предложения?
M
Maple

19:55, 14.01.2015
Ввести в схему еще датчик потока. Воротить так воротить
20:01, 14.01.2015
при большом водоразборе давление может в принципе не наберется пока краны не закроешь.
1 у аффтара походу не тот случай
2 так мыдоговоримся до бюджета с десяток килобаксов
вопщ идея аффтару высказана, пусть сам решает чокаво, у мну например насос както залип (точнее ево принудительно включили набрать воды в баню и забыли выключить), так он тупо стоял на 4.5атм и всё
S
Sоft

20:15, 14.01.2015
питание через пускатель
а шоб предохранительный не ставить, ставим еще одну релюшку аоторая через пускатель будет делать КЗ, вырубая автомат насоса
а шоб предохранительный не ставить, ставим еще одну релюшку аоторая через пускатель будет делать КЗ, вырубая автомат насоса
08:54, 15.01.2015
От пользователя: s.enns
а во вторых у них сдвоенные контакты (фаза и ноль отключаются)
а в чем плюс сдвоенных контактов? Для меня как то шкала регулировки уставки и дифференциала является гораздо большим плюсом.
плюс в монтаже кабеля: завёл кабель, подключил все три жилы, так же и вывел кабель, недостатки РМ (РД) это резиновая мембрана, сравнительно долгая начальная регулировка реле
цена канеш два писят, но это не колхоз какой то
как оно работает?
есть подробная инструкция?
есть подробная инструкция?
на первой странице яндекса
http://www.tek-el.ru/static/docs/schneider_electri...
в этом каталоге есть диаграммы работы
10:47, 15.01.2015
От пользователя: s.enns
как оно работает?
есть подробная инструкция?
на первой странице яндекса
http://www.tek-el.ru/static/docs/schneider_electri...
в этом каталоге есть диаграммы работы
спасибо, по диаграммам "для нас" это режим К
у меня на сегодняшний день стоит обычное реле времени, где задано подача напряжения на насос, только в промежутке, когда кто-то дома: 6-9 часов и 18-01 час, в остальное время нет питания насоса. И если в отсутствие людей произойдёт порыв, то воды вытечет сколько в ГА, потом через секунд десять сработает реле сухого хода и если даже к вечеру ни кто не заявиться и таймер подаст напряжение, то ему нечего будет включать - всё обесточено
Ф
Форумные посиделки
11:30, 15.01.2015
2 так мыдоговоримся до бюджета с десяток килобаксов
вопщ идея аффтару высказана, пусть сам решает чокаво, у мну например насос както залип (точнее ево принудительно включили набрать воды в баню и забыли выключить), так он тупо стоял на 4.5атм и всё
Продолжение истории
Купил Электронное реле управления, все подключил собрал, а у меня скважина в косулино 87 метров, и насос до 120м столб дает, в итоге 8 атмосфер а оно качает, выдернул из розетки сам. Гидроаккумулятор набирается, реле думает что идет потребление, насос походу вообще дурной может и 15 атмосфер накачать. В итоге так и вернулся к механическому реле