Как сделать правильно заземление при трехфазном питании?
t
timsa™
22:48, 13.01.2015
Немного глупый вопрос, но тем проще на него будет ответить знающему человеку.
Вбил в землю 3 арматурины диаметром кажется 16мм и длиной ~1,5 метра треугольником с расстоянием примерно 1,5 метра между углами. Обварил их все такими же арматуринами.
Завел в домик медной жилой 16 кв.мм.
В щитке соединил с нулём, который приходит со столба.
Есть ли критичные ошибки?
Можно ли поверх этих арматурин залить бетонную площадку? У меня там по проекту веранда.
Медную жилу прикрепил к одной арматурине с помощью свинцовой аккумуляторной клеммы (мне показалось такое соединение надежнее болтового). Или лучше приварить?
Заранее спасибо.
Вбил в землю 3 арматурины диаметром кажется 16мм и длиной ~1,5 метра треугольником с расстоянием примерно 1,5 метра между углами. Обварил их все такими же арматуринами.
Завел в домик медной жилой 16 кв.мм.
В щитке соединил с нулём, который приходит со столба.
Есть ли критичные ошибки?
Можно ли поверх этих арматурин залить бетонную площадку? У меня там по проекту веранда.
Медную жилу прикрепил к одной арматурине с помощью свинцовой аккумуляторной клеммы (мне показалось такое соединение надежнее болтового). Или лучше приварить?
Заранее спасибо.
Если сомневаетесь в надежности ваших электросетей за пределами дома, то лучше отцепить ноль от земли.
Иначе, если ваши соседи не сделали тоже заземление на ноль, при обрыве нуля у поселка, ваша земля станет "нулем поселка" и угадайте, какой ток через ней пойдет и через сколько времени ваш кабель нуля или земли полыхнет.
Иначе, если ваши соседи не сделали тоже заземление на ноль, при обрыве нуля у поселка, ваша земля станет "нулем поселка" и угадайте, какой ток через ней пойдет и через сколько времени ваш кабель нуля или земли полыхнет.
М
Миха-ЛАЧА
23:00, 13.01.2015
а теперь моделируем- обрыв ноля на линии со стороны ТП-такое бывает!!!
и ваши соседи "зануляются " вашим заземлением! и причем ВСЕ соседи!!
и Ваш провод нулевой на вводе должен будет это вытерпеть!
а ежели ответвление меньшего сечения чем магистраль на столбах-то может и сгореть проводок нулевой!
но это теория! в чистом так сказать виде!
и ваши соседи "зануляются " вашим заземлением! и причем ВСЕ соседи!!
и Ваш провод нулевой на вводе должен будет это вытерпеть!
а ежели ответвление меньшего сечения чем магистраль на столбах-то может и сгореть проводок нулевой!
но это теория! в чистом так сказать виде!
М
Миха-ЛАЧА
23:01, 13.01.2015
писал медленно! не успел!
М
Миха-ЛАЧА
23:05, 13.01.2015
В щитке соединил с нулём, который приходит со столба.
надо не в щитке соединять а на столбе в месте ответвления
но самостоятельно это делать нельзя!
столбы-хозяйство сетевиков
t
timsa™
23:07, 13.01.2015
Если сомневаетесь в надежности ваших электросетей за пределами дома, то лучше отцепить ноль от земли.
А какой в таком случае вообще смысл земли?
А если более реальный вариант - отваливается ноль на моем столбе при подключении косолапого соседа? Тогда без заземления лично мне будет грустно.
и Ваш провод нулевой на вводе должен будет это вытерпеть!
угадайте, какой ток через ней
пойдет
К дому идет алюминиевый сип 25 квадратов кажется (надо уточнить). Мои 16 квадратов меди сильнее поэтому полыхнет скорее на улице. Или нет?
t
timsa™
23:08, 13.01.2015
надо не в щитке соединять а на столбе в месте ответвления
вооот! это хорошая мысль :-)
R
Rusanov
23:09, 13.01.2015
Не электрик и не химик, но мне кажется отгниёт ваше соединение.
У меня вдоль дома забито 5 арматурин диаметром 30-35мм сваренных между собой проволокой диаметром 6мм. В дом заведено той же 6кой до щитка. Щиток самосварной и заземление прикручено к щитку на болтовое соединение. От щитка же через болтовое соединение и расходится по дому медь.
Кстати сейчас оно под бетоном. Залита отмостка у дома.
Перед подключением электричества всё равно нужно вызывать лабораторию на замеры контура заземления. Они скажут достаточно или нужно добавлять.
У меня электрик при разводке электричества по ошибке вместо ноля подкючил стиралку к контуру заземления. Так стиралка работала нормально где то полгода. Через полгода дошли руки до кладки плитки и тогда обнаружил косяк при переустановке розетки.
У меня вдоль дома забито 5 арматурин диаметром 30-35мм сваренных между собой проволокой диаметром 6мм. В дом заведено той же 6кой до щитка. Щиток самосварной и заземление прикручено к щитку на болтовое соединение. От щитка же через болтовое соединение и расходится по дому медь.
Кстати сейчас оно под бетоном. Залита отмостка у дома.
Перед подключением электричества всё равно нужно вызывать лабораторию на замеры контура заземления. Они скажут достаточно или нужно добавлять.
У меня электрик при разводке электричества по ошибке вместо ноля подкючил стиралку к контуру заземления. Так стиралка работала нормально где то полгода. Через полгода дошли руки до кладки плитки и тогда обнаружил косяк при переустановке розетки.
t
timsa™
23:10, 13.01.2015
а еще можно поставить автомат между землей и нулем на случай
или это бред?
при обрыве нуля у поселка
или это бред?
R
Rusanov
23:19, 13.01.2015
Кстати ноль в щитке не должен быть соединён с контуром заземления никак.
Хоть и не электрик, но настоятельно советую вам заземление сделать отдельно от ноля.
Хоть и не электрик, но настоятельно советую вам заземление сделать отдельно от ноля.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
23:19, 13.01.2015
0/1 | + -+ -
0/1 | + -+ -
вот минусят, потому как это не по нормам, а для деревни это самое актуальное ибо нормы писаны для идеальных условий, а на деле чужая земля мне тоже не нужна, а посему у меня в деревне N и PE разделены. и пох что не по нормам.
d
duss1981
23:20, 13.01.2015
Ошибки: сопротивление должно быть не более 10 Ом подтверждается измерениями, по тому какая арматура не возможно сказать. Соединили в щите с N это нормально, но нужно два ввода в дом, (вдруг один отгниет). Соединение контура сварка. Если правильно то еще нужна сетка на крыше? круг 10, делаем спуски
по углам и к контуру. Заливать контур можно.
М
Миха-ЛАЧА
23:24, 13.01.2015
А какой в таком случае вообще смысл земли?
заземление-это для безопасности
сип 25 квадратов
если сечение линии и отвода совпадает то вероятность перегорания отвода уменьшается
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
23:31, 13.01.2015
круг 10
8 хватает.
а по молниезащите это вообще под большим вопросом надо или нет, что за манера на каждый сарай молнию притягивать.
23:46, 13.01.2015
потому как это не по нормам
Почему не по нормам?
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не
присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Большинство старых линий как раз не могут обеспечить необходимые условия электробезопасности.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
23:48, 13.01.2015
Большинство старых линий как раз не могут обеспечить необходимые условия электробезопасности.
вы попытайтесь это в экспертизе доказать..
Б е с п о л е з н о ...
t
tantal73
00:13, 14.01.2015
Просто спрошу и послушаю в сторонке ибо в тонкостях не спец
Реле напряжения поможет? Или это более актуально для многоквартирников
Не раз слышал чтобы сдать заземление, не совсем сведущие люди поливают контур соленой водой, для чего понятно, вопрос для кого
Видимо знает
Реле напряжения поможет? Или это более актуально для многоквартирников
Не раз слышал чтобы сдать заземление, не совсем сведущие люди поливают контур соленой водой, для чего понятно, вопрос для кого
Видимо знает
00:26, 14.01.2015
Не раз слышал чтобы сдать заземление,
Куда сдать?
Для частного пользования ничего никуда сдавать не надо, главное ответственно подойти к устройству контура заземления. Ну или если уж сильно не уверены, то можно произвести замеры.
00:26, 14.01.2015
Заземление в метрах 20 от дома, плюс к этому ноль сети не пользуйте а берите свой иначе будете ходить по двору лунной походкой) соединение или болт с гайкой на 12 или сварка + обжим меди
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
00:27, 14.01.2015
Реле напряжения поможет?
в чем? в вопросах с заземлением? точно нет.
совсем сведущие люди поливают контур соленой водой
вот когда делал зак собрание так потребовали контур 2 Ома для спецсвязи, посчитал по самым жестким условиям, получилось с полтонны железа, потом когда "заколотили" главный звонит и грит что вместо 2-х намеряли 2,8 или типа того, и спрашивает что делать, может рассолом полить? еле отговорил от этого, уговорив подождать пару-тройку недель чтоб грунт сел и труба коррозию хоть чуть дала. через месяц перезвонил, грит 1,2 Ома при повторном намеряли.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
00:31, 14.01.2015
главное ответственно подойти к устройству контура заземления.
а можно и неответственно, у меня метр трубы забит возле бочки в самом мокром месте, летом работает, точнее один раз сработал когда изоляцию на рубанке перебил, ну а зимой оно мне не надо.
00:38, 14.01.2015
а можно и неответственно, у меня метр трубы забит возле бочки в самом мокром месте, летом работает, точнее один раз сработал когда изоляцию на рубанке перебил, ну а зимой оно
мне не надо.
мне не надо.
Я хотел было железо колотить, а потом вспомнил, что стальная обсадная труба у скважины на 20 метров вглубь уже засажена. Решил, что от нее проще до дома дотащить землю.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
00:50, 14.01.2015
стальная обсадная труба у скважины на 20 метров
не возбраняется.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.