Починить блок управления котлом
Чего то полоса поломок пошла)
Бок управления электрокотлом новый, отработал всего 2 мес. и сдох) Покупал в с.ц гарантии сказали на "запчасти" не дают.. Хотя на самом блоке написано гарантия 18 мес. Делаем выводы по электро котлам ЭВан..
кто сможет отремонтировать?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Желательно побыстрее.. Ставлю временное решение на котел чтоб дом не заморозить.
Похоже сгорел блок slc-12vdc-sl-a
в него воткнут был провод он оплавился. я заменил этот провод на потолще-думал в проводе дело. через час совсем котел включаться перестал. На обратной стороне видно оплавленный 1 контакт
Бок управления электрокотлом новый, отработал всего 2 мес. и сдох) Покупал в с.ц гарантии сказали на "запчасти" не дают.. Хотя на самом блоке написано гарантия 18 мес. Делаем выводы по электро котлам ЭВан..
кто сможет отремонтировать?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Желательно побыстрее.. Ставлю временное решение на котел чтоб дом не заморозить.
Похоже сгорел блок slc-12vdc-sl-a
в него воткнут был провод он оплавился. я заменил этот провод на потолще-думал в проводе дело. через час совсем котел включаться перестал. На обратной стороне видно оплавленный 1 контакт
но в принципе хрень ремонтопригодная вроде
кроме реле суть дохнуть нечему, простая как валеног
кроме реле суть дохнуть нечему, простая как валеног
D
DYG
Пишите претензию продавцу, гарантия в любом случае есть. Если конечно вина в выходе не ваша, но то надо еще доказать.
у тя там явно перегруз какойто зверскей
перегруза быть не может т.к. котрел на 4квт ЭПО и блок купил его родной! новый. Проработал 2 мес. единственное чем в работе он не устраивал- редко отключался.. щас поставиол голову с 2 квт. и тот чаще отключается
в него воткнут был провод он оплавился. я заменил этот провод на потолще-думал в проводе дело. через час совсем котел включаться перестал. На обратной стороне видно оплавленный 1 контакт
все, релюху поменяли
а что сгорело то? Контакты или катуха? Поставили тоже самое?
попробую угадать: от слабого контакта "штекер мама провода-контакт реле папа" полетело реле, его заменили, если не прожали мамку, то неисправность повториться
у такого типа котлов (ещё есть проще котлы ЭВПМ типа) одна проблема - из-за плохого контакта "папа-мама" релюхи сгорают