Переход с 1/2" на 3/4" и обратно к 1/2". Что с напором будет?

Привет всем!
Вопрос для сантехников с реальным опытом:
хочу поставить термостат в ванную, подводы горячей и холодной воды на 1/2", вывод смешанной воды тоже 1/2". Смешанную воду хочу подавать в переключатель на три положения у которого ввод и выводы на 3/4". Если я поставлю на переключателе футорки с 3/4" на 1/2" и к 1/2" уже подключу потребителей, у меня не упадет напор воды в потребителе? Считаем, что потребители используются не одновременно.
0 / 2
Пазилыч
От пользователя Ranma66
Вопрос для сантехников с реальным опытом:

А почему для реальных?????
думаю в гидравлике ничего нового не придумали как уравнение Бернулли.
Проще: больше дырка меньше скорость, меньше дырка больше скорость)))))

в домашних условиях вы нифига не заметите и не потеряете, не забивайте голову.
6 / 1
1399399
реальное изменение напора будет только при выходе с 3/4 на 1/2 - так как при выходе с 1/2 на 3/4 вроде б как по памяти гидравлическое сопротивление равно 0 - так как это условно можно считать выходом в бак. однако
От пользователя Пазилыч
в
домашних условиях вы нифига не заметите
1 / 0
От пользователя 1399399
А почему для реальных?????

Простите, не думал, что могут попасться гидравлики)))
Спасибо.
0
на потребителе у вас присоединение может быть 1/2, а реальное сечение гораздо меньше
0
От пользователя Пазилыч
А почему для реальных?

От пользователя Пазилыч
больше дырка меньше скорость

А теперь подойдите к кухонному крану и начните увеличивать "дырку" пропуска воды.
Что там со скоростью? Падает?
0
От пользователя Forмат
Что там со скоростью? Падает?

Заметно падает
А объем выходящей воды увеличивается
От пользователя Пазилыч
думаю в гидравлике ничего нового не придумали как уравнение Бернулли.
Проще: больше дырка меньше скорость, меньше дырка больше скорость)))))

Совершенно верно .И где меньше дырка -там ниже давление
Эффект Вентури однако ;-)
От пользователя Пазилыч
в домашних условиях вы нифига не заметите и не потеряете,

В этом случае
От пользователя Ranma66
подводы горячей и холодной воды на 1/2", вывод смешанной воды тоже 1/2". Смешанную воду хочу подавать в переключатель на три положения у которого ввод и выводы на 3/4". Если я поставлю на переключателе футорки с 3/4" на 1/2" и к 1/2" уже подключу потребителей, у меня не упадет напор воды в потребителе? Считаем, что потребители используются не одновременно.

Не заметно будет Т.к ДУ входа и выхода одинаковы
А вот если заузить сечение на всей трассе при последовательно-тройниковой разводке МП например Или Сшитым полиэтиленом
То падение давления в системе будет очевидно на манометрах
Можно их не ставить конечно ,тогда незаметно
Но ощутимо :-)
При низком входящем давлении

[Сообщение изменено пользователем 08.11.2014 14:13]
0
От пользователя Всилий
А вот если заузить сечение на всей трассе...
То падение давления в системе будет очевидно

Не совсем понял...
Я собираюсь разводку делать сшитым полиэтиленом. Будет стоять коллектор, от которого отдельно пойдут трубы на раковину и ванну, тот, что на ванну идет, будет переключателем подключаться в одно из трех положений (верхний душ, ручной душ, наполнение ванны). Труба будет вся использоваться шестнадцатая.
0
От пользователя Ranma66
Труба будет вся использоваться шестнадцатая.

ДУ Входа
Резьба 1.2 сталь .15мм .
ДУ трубы сшитого полиэтилена 12мм
Фиттинга ,рехау например 9мм
Уже дырка ,ниже давление :-)
При коллекторно-лучевой схеме имеем меньше фиттингов = выше давление (объем воды )чем при последовательно тройниковой разводке
Зы.Снижение давления(объема проходящей воды) у вас все равно будет .
При установке коллектора взаимовляние будет меньше т.к фиттингов меньше +распределение по длине трасс к потребителям
Но В вашем описаном случае именно этот участок 1/2 - 3/4-1/2 в теории не повлияет никак
Надо знать реальную пропускную способную термостата
Даже с диаметром резьбы 3/4 ,(как выше написали) внутреннее проходное сечение (ДУ)термостата может быть ( и как правило) меньше даже 6мм


[Сообщение изменено пользователем 09.11.2014 14:06]
0
От пользователя Ranma66
Не совсем понял.

Взаимно ,без подтекстов :-)
От пользователя Ranma66
тот, что на ванну идет, будет переключателем подключаться в одно из трех положений (верхний душ, ручной душ, наполнение ванны)

Смеситель скрытого монтажа имеется ввиду?типа I-Box?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Или все таки
От пользователя Ranma66
термостат в ванную

Встроенный в систему водоснабжения термостатический смеситель

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
От пользователя Всилий
Смеситель скрытого монтажа имеется ввиду?типа I-Box?

i-Box, но не смеситель, а именно переключатель потока на три положения.

От пользователя Всилий
Встроенный в систему водоснабжения термостатический смеситель

И центральный термостат.

Вода смешивается в центральном термостате Grohe и затем подается на переключатель Hansgrohe. У Grohe все подключения на 1/2", а у Hansgrohe все подключения на 3/4.
0
От пользователя Ranma66
У Grohe все подключения на 1/2", а у Hansgrohe все подключения на 3/4.

Конкретно в этом случае ощутимых перепадов давления не будет
Диаметр резьбы тут вторичен
Важнее пропускная способность центрального термостата
Так же на давление в системе водоснабжения квартиры в целом имеет влияние
Давление в общедовом стояке
Наличие редуктора и его пропускная способность
ДУ труб до центрального термостата и коллектора
А если брать конкретно термостат 1/2 коллектор 3/4 либо 1 дюйм и Ай бокс с подключением 3/4
Плюс
От пользователя Ranma66
Считаем, что потребители используются не одновременно.

То ощутимых перепадов быть не должно
Но обвязку от вводного ШК до распределяющего коллектора включая подключение центрального термостата лучше сделать трубой с бОльшим ДУ нежели
От пользователя Ranma66
Труба будет вся использоваться шестнадцатая.
0 / 1
Botsman
Доброго всем времени суток! Дабы не плодить новые темы, задам вопрос тут. У меня насос берет воду из открытого водоема. Был шланг с внутренним диаметром 1/2(очень приблизительно). Я сейчас спаял 32 трубу, подсоединил ее к насосу тем же шлангом (временно), длина шланга от насоса до трубы 1 метр, краны шаровые со стороны насоса и 32 трубы 1/2. Так у меня давление упало прям почти совсем, даже на один распылитель с трудом хватает. Может проблема с насосом? Насос акварио АРМ-50
0 / 1
Maple
От пользователя Botsman
Так у меня давление упало прям почти совсем, даже

может спаял паршиво
1 / 1
Botsman
Спаял нормально, не первый раз, по возможности проверяю. Где нет возможности проверить, уверен, должно быть хорошо.
0 / 1
Botsman
[Сообщение удалено пользователем 23.05.2023 23:52]