Пол в санузле, гидроизоляция,выравнивание, уклон.
13:57, 31.10.2014
Я бы вообще в их сторону не смотрел. Взял бы обычный ровнитель для пола типа КрепсРВ (идёт от 5ти мм) или стяжку BROZEX М-200 (от 10ти мм) и не парился бы. Вторая в 2 раза дешевле. Не реклама.
M
Muxeu
14:12, 31.10.2014
Я бы вообще в их сторону не смотрел. Взял бы обычный ровнитель для пола типа КрепсРВ (идёт от 5ти мм) или стяжку BROZEX М-200 (от 10ти мм) и не парился бы. Вторая в 2 раза дешевле. Не реклама.
их по маякам правилом ровнять я так понимаю да? боюсь мне тогда в комплекте с человеком который работы выполнять будет надо искать.
А если все же про самовыравнивающиеся смеси, то: Быстротвердеющая самовыравнивающаяся смесь (от 3 до 30 мм) Thomsit DG1 (смущает что вроде написано для сухих помещений) или крепс тп ?
Чето ладно надо ровность пола по нормальному проверить и понять какой толщины слой нужен потом уже тут рассуждать.
[Сообщение изменено пользователем 31.10.2014 15:03]
22:05, 31.10.2014
В сторону каких самовыравнивающих полов смотреть?
Бергауф цемент медиум .
Это не совсем нивелир в общепринятом понимании ,но при слое 2-3см неплохо растекается.
Огромный +его цена .280-350р мешок .Брозекс НП 42 посмотрите еще То же самое примерно
Пропорции затворения на упаковке
Но не забывайте ,что хоть все эти смеси и назцваются самовыравнивающимися .(медиум кстати просто Ровнителем называется)
Просто бросить мешок на пол санузла и ждать когда он выровняется не получится
Шутка понятно
Помогать ему надо все равно .Будь это хоть Медиум ,хоть Брозекс Хоть Ветонит хоть Гипсовый Экопол
Желательно использовать игольчатый валик .Можно гребенку с зубом 3*3.
И садовые тапки на винтах
Для аэрации ,вроде используются тут тоже оч хорошо помогают .Можно ходить прямо по налитому полу .Только потренироваться сначала надо.Шоб в свежий раствор не сковырнутся
Стоят они раза в два три дешевле чем подобные в строй магазинах,а отличаются только названием
Что бы не перелить больше необходимого и хоть примерно знать куда добавить откуда разогнать .Надо поставить маяки для наливных полов
Они есть в продаже ,но вам на один раз ни к чему
Можно использовать дюбеля с саморезами ,
Выставить шляпки в уровень ,по лазеру проще ,но можно и по обычному уровню и заливать по уровню шляпок
Но поскольку у нас гидра то этот вариант отпадает
Поэтому то же самое можно сделать накидав по уровню же ,ляпок цемента с добавлением гипса Чтоб быстрее схватились
Накидываем Ставим лазер .Выравниваем чуь выше нужного ,Лишнее срезаем по лучу либо рулетке после того как схватятся
Либо то же самое но на профилях ПН 27*28 .Выставляем профили на цементе с гипсом
Заливаем .После отверждения выдергиваем профили И подливаем ровнителем либо обычным клеем для плитки
Блин ,Чукча явно не читатель
Опять полстраницы
22:12, 31.10.2014
Да .еще .А нарушение гидроизоляции от крепежа для унитаза решается просто
Из отверстий выдувается либо высасывается пылесосом пыль .Туда закачивается герметик Типа Fix Oil от Соудал
И уже в него ставятся пластиковые дюбели,унитаз и после болты вкручиваются
Зы .Fix All ,брэнд Soudal .Так пишется .
А то ,какое то крепкое масло получилось
[Сообщение изменено пользователем 01.11.2014 01:32]
Из отверстий выдувается либо высасывается пылесосом пыль .Туда закачивается герметик Типа Fix Oil от Соудал
И уже в него ставятся пластиковые дюбели,унитаз и после болты вкручиваются
Зы .Fix All ,брэнд Soudal .Так пишется .
А то ,какое то крепкое масло получилось
[Сообщение изменено пользователем 01.11.2014 01:32]
22:31, 31.10.2014
Тапки

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Маяки для наливных полов

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Валик .Желательно с тонкими длинными иглами ,как на фото

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Гребенка 3*3мм .Самый бюджетный вариант

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Маяки для наливных полов
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Валик .Желательно с тонкими длинными иглами ,как на фото
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Гребенка 3*3мм .Самый бюджетный вариант
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
22:43, 31.10.2014
Ну, Виталий, - чума!
Сейчас человек прочитает и подумает - да ну его нафик
Сейчас человек прочитает и подумает - да ну его нафик
M
Muxeu
23:27, 31.10.2014
Спасибо!
Лучше до чем когда половину пола залью!
Вообще решил что промерю уровень пола внимательно, благо есть возможность лазерный уровень брать на выходные иногда. И буду еще раз думать какой все же уровень пола мне нужен.
23:44, 31.10.2014
Скучно мне на работе .Поделится посоветоваться ,поболтать за чашкой кофе не с кем .
А хочется порой
Вот тут и утоляю жажду общения по интересной для мну теме
Надеюсь,что кому нибудь,да пригодится.
M
Muxeu
10:17, 14.11.2014
По сути это лавсановый бинт прорезиненый посередине .Можно самостоятельно сколхозить .Из того же малярного бинта и водостойкого герметика который можно окрашивать
я тут вроде как
ровнитель я решил не заливать таки после промерки, те уклоны какие есть буду исправлять клеем, как получится так получится, а то за сантиметр убиваться неохото да и не уверен что лучше выйдет.
А вот гидроизоляцию я решил попробовать сделать, поможет не поможет не знаю, но хуже вроде не будет, да и потренеруюсь. Смесь возьму Ceresit CL51, а вот ленту к ней не могу найти в наличии, если я возьму Litokol Litoband R10 нормально будет? Она вроде есть в наличии.
O
Over
10:37, 14.11.2014
Делал ту же самую гидроизоляцию в этом же доме. Ленту брал кнауф в Леруа
22:52, 14.11.2014
если я возьму Litokol Litoband R10 нормально будет? Она вроде есть в наличии.
Не работал с лентой Литокол Но Бренд много не хуже церезита
Продукцией Литокол всегда доволен был .
А Лента .Суть Бинт прорезиненый Это для того делается
Потому что углы и примыкания более всего подверженны деформации
Полимерная гидроизоляция имеет некоторую эластичность,но именно в углах и примыканиях Стена _Пол деформация может превышать способность к расширению гидроизоляции
А лента имеет большую способность к расширению Даже если гидру или основу ленты порвет,то угол будет защищать резиновый слой ленты
23:36, 14.11.2014
а то за сантиметр убиваться неохото да и не уверен что лучше выйдет.
Сантиметр это много.Очень много!
Тогда смысла в стяжке вообще нет Кладите плитку прямо на слой
Но по Гидре это дорого будет Даже с завалом 1 см
Клей по полимерной гидроизоляции надо применять с добавлением эластификаторов
Они раза в два-три дороже обычных
Имхо не поленитесь и залейте стяжку по маякам Базовым Ровнителем!
Не надо вам растекайки Марктинг это Не растекаются они сами!!Хоть тресни не выравниваются идеально
Или лить от 2-3см надо Только тогда можно говорить о растекающейся способности .
Любая базовая стяжка ,Даже обычная ЦПС(цементно песчаная смесь)залитая по маякам намного дешевле ,и что немаловажно Ровнее получается
Да и уклон не проблема выставить
M
Muxeu
08:58, 15.11.2014
Тогда смысла в стяжке вообще нет Кладите плитку прямо на слой
на слой чего?
Клей
по полимерной гидроизоляции надо применять с добавлением эластификаторов
Они раза в два-три дороже обычных
по полимерной гидроизоляции надо применять с добавлением эластификаторов
Они раза в два-три дороже обычных
почитал да уже, а почему? [b]Почему после обработки гидроизоляцией основание становится деформируемым?[/b] что нужен специальный клей.
Кстати поверх гидроизоляции грунтовка нужна перед нанесением клея? А то читаю инструкцию к клею Ceresit CT16 (рекомендованный для мастики CL51) там для этого случая ничего про грунтовку не сказано (я не экономлю просто так сказать технологию понять пытаюсь).
Имхо не поленитесь и залейте стяжку по маякам Базовым Ровнителем!
Не надо вам растекайки Марктинг это Не растекаются они сами!!Хоть тресни не выравниваются идеально
Или лить от 2-3см надо Только тогда можно говорить о растекающейся способности .
Любая базовая стяжка ,Даже обычная ЦПС(цементно песчаная смесь)залитая по маякам намного дешевле ,и что немаловажно Ровнее получается
Да и уклон не проблема выставить
Не надо вам растекайки Марктинг это Не растекаются они сами!!Хоть тресни не выравниваются идеально
Или лить от 2-3см надо Только тогда можно говорить о растекающейся способности .
Любая базовая стяжка ,Даже обычная ЦПС(цементно песчаная смесь)залитая по маякам намного дешевле ,и что немаловажно Ровнее получается
Да и уклон не проблема выставить
Я померил уклон в ванной где уже есть ремонт, померял неровности пола в той где делаю ремонт. У меня выходит что "уклон" о котором я говорил уже есть от строителей специально или случайно уж не знаю. Частично планирую нивелировать это клеем плиточным оставшийся все равно в удобную мне сторону( у стен выше в центре ниже)
[Сообщение изменено пользователем 15.11.2014 09:00]
10:23, 15.11.2014
на слой чего?
Плиточного клея
а почему? [b]Почему после обработки гидроизоляцией основание становится деформируемым?[/b] что нужен специальный клей.
Оно становится не деформируемым,а невпитывающим .Поэтому обычный клей уже не подходит Он просто не прилипнет к гидроизоляции
Кстати поверх гидроизоляции грунтовка нужна перед нанесением клея?
Не нужна
А то читаю инструкцию к клею Ceresit CT16 (рекомендованный для мастики CL51)
Странно ..Вроде СМ 117 и выше т.е СМ 17 рекомендовался всегда
M
Muxeu
10:32, 15.11.2014
И они тоже. Я по описание и цене выбрал просто и решил почитать что написано в инструкции.
Про невпитывающее спасибо понял!
13:02, 15.11.2014
По гидроизоляции один нюансик ,как раз сейчас в работе
Наносить лучше следующим способом
Первый слой наносится так
Сначала шпателем .На сдир Втирая гидру в поры основания
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
А сверху ,уже кисточкой наносим основной слой
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Это необходимо для лучшего сцепления гидроизоляции с основанием .И делается только один раз.Иначе гидра может отслоится от стяжки
Все последующие слои(в этом случае их 2) можно просто наносить кистью или шпателем ,по рекомендациям производителя Но первый лучше так
А
Алекремо
23:49, 18.07.2025
[Сообщение удалено пользователем 18.07.2025 23:52]
А
Алекремо
23:49, 18.07.2025
Всем доброго дня. Хоть в этом треде давно нет сообщений, задам вопрос. Насколько вообще актуален уклон в туалете? Я прочитанного я сделал вывод, и вроде бы от мега прорыва канализационной трубы в стояке или потопа от соседей сверху в их санузле ничто не спасет, зальет всю квартиру? А уклон в
сторону канализации нужен, например чтобы если слив унитаза подтекать будет, чтобы в остальную квартиру не залилось?
Вот у меня площадь туалета 0,8 кв м, длина 110 см. Дом 1976 кажется года постройки, вот решил в туалете ремонт сделать. Уклон там как советские строители сделали - 1 см в сторону порога, т. е. уровень пола у порога ниже уровня пола у канализации на 1 см. А должно же быть наоборот??? Сам пол в туалете - мелкая вмурованная в поддон плитка, два перфоратора сломал когда её снять пытался, не снял в итоге. Пол в туалете причём выше см на 6, чем бетонный пол во всей квартире. Все равно выше, чем даже с финишным покрытием по всей квартире (это двухслойный пирог - советский линолеум + прежние жильцы поверх него ламинат с подложкой уложили) на пару см. Ниже я выходит уже не смогу сделать, если только ВЕСЬ поддон не собъю и не дойду до плиты перекрытия??? Туалет и квартира разделены порогом, он 4,3 см высотой со стороны туалета.
Так вот, стоит ли в таком случае заморачиваться с переворотом уклона на 1 см в другую сторону, или же просто по уровню уклона новую плитку выложить можно?
Спасибо за ответы.
Вот у меня площадь туалета 0,8 кв м, длина 110 см. Дом 1976 кажется года постройки, вот решил в туалете ремонт сделать. Уклон там как советские строители сделали - 1 см в сторону порога, т. е. уровень пола у порога ниже уровня пола у канализации на 1 см. А должно же быть наоборот??? Сам пол в туалете - мелкая вмурованная в поддон плитка, два перфоратора сломал когда её снять пытался, не снял в итоге. Пол в туалете причём выше см на 6, чем бетонный пол во всей квартире. Все равно выше, чем даже с финишным покрытием по всей квартире (это двухслойный пирог - советский линолеум + прежние жильцы поверх него ламинат с подложкой уложили) на пару см. Ниже я выходит уже не смогу сделать, если только ВЕСЬ поддон не собъю и не дойду до плиты перекрытия??? Туалет и квартира разделены порогом, он 4,3 см высотой со стороны туалета.
Так вот, стоит ли в таком случае заморачиваться с переворотом уклона на 1 см в другую сторону, или же просто по уровню уклона новую плитку выложить можно?
Спасибо за ответы.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.