Стройка мансардного дома Белоярский р-н с.Косулино ПЕРЕСВЕТ-2
А
АнастасияМак
Вы какое перекрытие на 1 этаже планировали?
монолитное бетонное
А
АнастасияМак
У вас какие вообще сваи: диаметр, глубина залегания винта? Что бы хоть элементарный расчет сделать.
Винтовые сваи (из трубы НКТ б/у, сварной наконечник) ф73/ 5,5мм /250/2500 марка стали по ГОСТ 633-80, покрашенная)
Ввинчивали на 2,1 метра специальной техникой до упора
А
АнастасияМак
Спасибо! Показала схему мужу, так и сделаем весной ранней..до обильного таяния снегов...будем теперь бороться за свой странный фундамент...
А
АнастасияМак
Здравствуйте , Надежда.
Ваш пост и вдохновил нас на стройку и выкладывание фотографий. Очень удивило, что так рядом оказались) Вашу синюю крышу невозможно не узнать.
Дак речь идет о том, что такой фундамент, который мы состряпали уже практически невозможно переделать
И что нас дернуло эти сваи заказать сделали бы тупо ленту и все...а так теперь сидим как на иголках и с нетерпением и страхом ждем весны и боимся обещанных прогнозов. Просто печально
А
АнастасияМак
не поленитесь и съездите в выходные, как можно максимально закидайте фундамент снегом.
спасибо, так и сделаем..заодно посмотрим состояние как застыл..
T
Total
Ничего весной не произойдет, успокойтесь уже.
Если что и случится, то только после сборки коробки,
т.е. под нагрузкой. Даже в этом случае вы замажете трещины и продадите дом с прибылью. Все так делают.
Если что и случится, то только после сборки коробки,
т.е. под нагрузкой. Даже в этом случае вы замажете трещины и продадите дом с прибылью. Все так делают.
n
///nadya/// строю дом!!!
Ваш пост и вдохновил нас на стройку и выкладывание фотографий
Спасибо, приятно слышать)))
Это точно) Когда к нам едут в первый раз , неважно кто, знакомые или везут стройматериалы, объясняю просто.... Напротив Бобров -синяя крыша)) не было еще ни разу чтобы перезвонили еще раз уточнить))) Она же там одна на весь поселок!
Н
Не Здешний паренек
грунты то то какие? вода на скольки метрах? может не пучинистые дак не выпрет
я вот ленту сделал мало заглубленную сборную из обрубков свай как ФБС сложил в 2 ряда на глубине 700 плюс по верху монолитный пояс 400 на 300 и 16 арматура 4 прутка, некуда не денется, грунты не пучинистые у меня
я вот ленту сделал мало заглубленную сборную из обрубков свай как ФБС сложил в 2 ряда на глубине 700 плюс по верху монолитный пояс 400 на 300 и 16 арматура 4 прутка, некуда не денется, грунты не пучинистые у меня
мне кажется, тут страшнее даже не пучение, а усадка фундамента (гладкие трубы могут его разломать изнутри). Тяжелый дом я бы точно на нем не строил
А
АнастасияМак
Грунт глина, вода на 40 метрах.
Не знаю как определить пучинистые или нет.
А
АнастасияМак
Если нет, то какая толщина плодородки у вас и сколько сняли?
Говорилось. Лента выкопана минимально 20 см максимально 60. Так как участок по небольшим уклоном.
А
АнастасияМак
А как они могут разломать? Я не спорю. Просто пытаюсь понять физику процесса. Сами сваи мы заливали бетоном..они стоят четко посередине в ленте..связаны с арматурой..
Так как гладкие ..то по идее и будет "плавать" лента на них..небольшое шевеление возможно..но порваааать..
.то по идее и будет "плавать" лента на них..небольшое шевеление возможно..но порваааать..
ну бетон же не резиновый... Да нормально все будет наверное: на каких столько фундах не строят и редко у кого что рвет.. Но если бы это были хотя бы толстые буронабивные сваи, на которых бы лежала (а не обхватывала) лента, было бы явно надежнее - речь об этом. А риски всегда есть в самострое (вопрос насколько они существенны)
Говорилось. Лента выкопана минимально 20 см максимально 60. Так как участок по небольшим уклоном.
Я понял, сколько вы выкопали, не ясно, сколько из этих 20 или 60см плодородки и сколько её еще внизу осталось
Может быть у вас плодородки 10см и вы выкопали 20см, сняв еще 10см основного грунта, а может быть у вас плодородка 40см, а вы выкопали всего 20см.
А
АнастасияМак
[quote]
[guote]
Извините) плодородный не больше 10-15, я так полагаю. Потому как выкопанная яма под фундамент сплошная глина.. Чернозема не осталось.
Может быть у вас плодородки 10см и вы выкопали 20см, сняв еще 10см основного грунта, а может быть у вас плодородка 40см, а вы выкопали всего 20см.[guote]
Извините) плодородный не больше 10-15, я так полагаю. Потому как выкопанная яма под фундамент сплошная глина.. Чернозема не осталось.
плодородный не больше 10-15, я так полагаю. Потому как выкопанная яма под фундамент сплошная глина.. Чернозема не осталось.
Если так, и весной лента будет цела (я не представляю, что может её попортить), то вообще всё просто - утеплите фундамент + сделаете утепленную отмостку шириной 1м и стройте дальше, как на обычной ленте.
Это на 100% проверенная схема для ПМЖ (т.е. если жить постоянно с теплом в доме, а не прогревая его раз в 2-4 недели). По крайней мере это по общему конструктиву, арматуру я считать не умею в лентах :-)
[Сообщение изменено пользователем 21.10.2014 21:38]
А
АнастасияМак
Спасибо!
К
~Куба далеко~
в эту зиму не выпучит - утеплителя уже навалило почти метр)
V
-= VК =-
(гладкие трубы могут его разломать изнутри)
а мне сдается что часть свай просто "дадут хода", т.е. саму ленту не сломает а только может приподнять саму ленту, а сваи будут якорями. их вырвет из бетона.
тьфу х 3 раза
p.s. ....хотя зиму обещают "русскую"
в эту зиму не выпучит - утеплителя уже навалило почти метр)
ага, от этого земля не промерзнет, ага!
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста тему: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=56432...
Фундамент на винтовых сваях с лентой заглубленной. Знаю, что несочетаемое и такого в природе не бывает..но сможет ли оно долго существовать? Ваше мнение.
думаю что сможет если утеплить и обеспечить дренаж, ну и строение должно быть не из камня.
и сомнения по поводу расчёта свай 73 с лопостью 250мм мало да и торчат на метр( кажется) а в грунте1.5 чтоли ?
[Сообщение изменено пользователем 23.10.2014 00:28]
Фундамент на винтовых сваях с лентой заглубленной. Знаю, что несочетаемое и такого в природе не бывает..но сможет ли оно долго существовать? Ваше мнение.
думаю что сможет если утеплить и обеспечить дренаж, ну и строение должно быть не из камня.
и сомнения по поводу расчёта свай 73 с лопостью 250мм мало да и торчат на метр( кажется) а в грунте1.5 чтоли ?
[Сообщение изменено пользователем 23.10.2014 00:28]
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста тему:
Ссылка битая.
Ссылка битая.
почитал тему и вопросы появились
кто рассчитывал сваи,как определили длинну, как за 2 часа можно смонтировать 22 сваи(это 5 мин. на сваю), не разу не встречал такой грунт что свая с лопостью 250 мм вставала (при машинном монтаже) на 2-х метрах это очень странно,
а фото свай(лопости) есть?
и пишите что закрутили и выровняли по уровню это как?
кто рассчитывал сваи,как определили длинну, как за 2 часа можно смонтировать 22 сваи(это 5 мин. на сваю), не разу не встречал такой грунт что свая с лопостью 250 мм вставала (при машинном монтаже) на 2-х метрах это очень странно,
а фото свай(лопости) есть?
и пишите что закрутили и выровняли по уровню это как?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.