Вопрос по отоплению
X
XZunami
09:27, 24.09.2014
такой вопрос: запустили систему отопления в частном доме. Два дня все работало хорошо, уехали (в доме пока не живем постоянно), в понедельник вечером приезжаем, котел отключился (газовый одноконтурный котел Baxi), показывает ошибку: недостаточное давление в системе. В ручную запускаем - все ок. Во
вторник ситуация повторяется: нет давления. Система герметична: пока все открыто, были бы протечки увидели бы 100%.
Что это может быть?
Подключены пока только батареи ( 2 этажа). Насос в котле свой стоит.
Что это может быть?
Подключены пока только батареи ( 2 этажа). Насос в котле свой стоит.
X
XZunami
09:41, 24.09.2014
включаем подпитку, котел сам включается
[Сообщение изменено пользователем 24.09.2014 10:18]
[Сообщение изменено пользователем 24.09.2014 10:18]
m
_mike

11:39, 24.09.2014
возможные причины:
негерметичность системы
система завоздушена
не настроен РБ
негерметичность системы
система завоздушена
не настроен РБ
система завоздушена
скорее всего...
РБ (как я понимаю так вы обозначили расширительный бак) менее вероятно, хотя как запускают непонятно что происходит с давлением во время запуска. По идее если он не настроен, то должна срабатывать группа безопасности, тогда возможно падение.
X
XZunami
12:17, 24.09.2014
Воздух с системы спускали, по истечению 2 суток, при открытии клапана сразу капала вода.
По поводу настройки РБ уточните пожалуйста, что необходимо?...
система герметична, это точно
По поводу настройки РБ уточните пожалуйста, что необходимо?...
система герметична, это точно
система герметична, это точно
значит вы верите в чудеса ;-) куда по вашему может деться давление?
Относительно расширительного бака, нужно заполнить систему запустить котел следить за давлением если давление растет значительно значит он не настроен (воздуха в нем нет) давление воздуха в расширительном баке нужно сделать 0,8 от рабочего давления системы, накачивать бак только на сухую.
a
~a~nt~y~
12:29, 24.09.2014
По поводу настройки РБ уточните пожалуйста, что необходимо?...
система герметична, это точно
давление воздуха в расширительном баке должно быть на 0,2 атм ниже меньшего предела рабочего давления системы отопления. т.е. где то 0,8-1 бар. Измерять при отключенном от системы отопления котле и сброшенном давлении воды
X
XZunami
12:43, 24.09.2014
Похоже дело в баке... В чудеса я не верю, просто система вся открыта, и если бы протечка была это бы сразу стало видно.
т.е. где то 0,8-1 бар.
не мало ли? на опыте давление системы порядка 1,5-2 бар, 1-1,2 маловато для системы ИМХО.
В чудеса я не верю, просто система вся открыта, и если бы
протечка была это бы сразу стало видно.
нет не видно, у вас всего один этаж запущен, объем системы маленкий, вода не сжимаема, думаю утечки в стакан воды достаточно чтобы сработала защита.
По хорошему, заполнить систему водой, ничего не запускать и подождать сутки, или заполнить воздухом но дать хотя бы 3-4 бар. и подождать 20-30 минут. если упало давление снова накачать и ходить слушать. Опрессовка системы обязательное условие перед запуском, пока тепло и вся система открыта нужно успевать.
X
XZunami
13:25, 24.09.2014
у вас всего один этаж запущен,
почему один? два.... теплые полы только не запущены, и бойлер
m
_mike

14:14, 24.09.2014
Воздух с системы спускали, по истечению 2 суток, при открытии клапана сразу капала вода.
Что за клапан и как спускали?
Если система заполнялась неподготовленным теплоносителем, а это обычно 99% в частных объектах, то воздух выгоняют нагреванием теплоносителя до температуры близкой к максимальной.
[Сообщение изменено пользователем 24.09.2014 14:15]
X
XZunami
14:22, 24.09.2014
Что за клапан и как спускали?
на батареях клапаны для спуска воздуха
Если система заполнялась неподготовленным теплоносителем, а это обычно 99% в
частных объектах,
запустили обычную воду, запускали отдельно каждую ветку отопления по 1 батареи
то воздух выгоняют нагреванием теплоносителя до температуры близкой к максимальной.
а максимальной какая считается? у меня на котле выставляется температура в помещении, регулировки температуры теплоносителя нет.
m
_mike

14:31, 24.09.2014
на батареях клапаны для спуска воздуха
наверное краны Маевского
у меня на котле выставляется температура в помещении
вот и выставляйте максимальную
у меня на котле выставляется температура в помещении, регулировки температуры теплоносителя нет.
модель котла? вообще должен быть тестовый режим, на котором котел разогревается то сработки термостата, но если котельная собрана на пластике, то для ваших условий максимальная температура - это температура на которую рассчитаны трубы отопления.
А вообще вызовите специалиста. который вам запустит всю систему, если сами в этом ничего не понимаете.
a
~a~nt~y~
20:58, 24.09.2014
не мало ли? на опыте давление системы порядка 1,5-2 бар, 1-1,2 маловато для системы ИМХО.
1,5-2 становится, когда вода уже нагрета...
не буду вдаваться в подробности по установке давления в системе. Приведу пример из инструкции котла протерм
Рекомендованное значение давления
воды в котле в холодном состоянии (до 30
°C) должно находиться в диапазоне от 1
до 2 бар.
Порядок подпитки воды
в котел:
• убедитесь в том, что котел подключен к
электрической сети, а главный
выключатель находится во включенном
состоянии
• убедитесь в том, что изображенное на
дисплее котла текущее значение давления
воды в системе отопления находится ниже
уровня 0,8 бар, а на панели управления
котлом мигает светодиод "bar"
• приоткройте вентиль подпитки и следите
за повышением давления на панели
управления котлом или на манометри с
нижней стороны котла
m
_mike

22:24, 24.09.2014
Для справки:
Номинальный объем экспанзомата может быть рассчитан по формуле
Vn = (Ve + Vv) x (pe + 1)/(pe – p0),
где Vn — номинальный объем экспанзомата, л;
Ve=n x VA /100 — изменение объема (избыточный объем), л
n — процентное температурное расширение теплоносителя, %;
VA — полный объем системы (в холодном состоянии), л;
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
pe — максимальное давление в системе на уровне установки экспанзомата, бар;
p0 — начальное давление (в холодном состоянии) на уровне
установки экспанзомата, бар.
Процентное температурное расширение теплоносителя
на основе этиленгликоля и воды в зависимости
от содержания этиленгликоля в воде, %
Температура системы 70 оС
Содержание этиленгликоля в воде, % | 0 | 30 | 50 | 70 | 90
Температурное расширение n |2,28|3,18 | 3,78|4,38 | 4,98
Давление накачки экспанзомата можно определить следующим образом:
pF = Vn x (p0 + 1) / (Vn – Vv) – 1,
где pF — давление накачки экспанзомата, бар
Номинальный объем экспанзомата может быть рассчитан по формуле
Vn = (Ve + Vv) x (pe + 1)/(pe – p0),
где Vn — номинальный объем экспанзомата, л;
Ve=n x VA /100 — изменение объема (избыточный объем), л
n — процентное температурное расширение теплоносителя, %;
VA — полный объем системы (в холодном состоянии), л;
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
pe — максимальное давление в системе на уровне установки экспанзомата, бар;
p0 — начальное давление (в холодном состоянии) на уровне
установки экспанзомата, бар.
Процентное температурное расширение теплоносителя
на основе этиленгликоля и воды в зависимости
от содержания этиленгликоля в воде, %
Температура системы 70 оС
Содержание этиленгликоля в воде, % | 0 | 30 | 50 | 70 | 90
Температурное расширение n |2,28|3,18 | 3,78|4,38 | 4,98
Давление накачки экспанзомата можно определить следующим образом:
pF = Vn x (p0 + 1) / (Vn – Vv) – 1,
где pF — давление накачки экспанзомата, бар
g
glushak
07:24, 25.09.2014
У меня бывает такая ситуация в квартире(стоит у меня двухконтурный котел)когда запускаю отопление(толи трубы расширяются,толи сами радиаторы),но после допустим лета запускаю,то давление в системе обязательно падает,приходится подпитку делать!И ещё,когда мне его монтировали,у меня пробегал один
фитинг именно когда система была горячая(рабочая),выкапывало буквально чуть менее пол стакана и так же система останавливалась!Удачи Вам!
X
XZunami
10:39, 25.09.2014
Расширительный бак вчера проверили, 1,8 бар...
Протечка проявилась в одном месте, но там не бежит, а чуток капает, в сутки ну максимум грамм 100 накапает я думаю. Неужели из за этого происходит аварийное отключение?
Baxi Luna 3 Comfort, одноконтурный
Протечка проявилась в одном месте, но там не бежит, а чуток капает, в сутки ну максимум грамм 100 накапает я думаю. Неужели из за этого происходит аварийное отключение?
модель
котла?
Baxi Luna 3 Comfort, одноконтурный
a
~a~nt~y~
10:48, 25.09.2014
Расширительный бак вчера проверили, 1,8 бар..
какое давление в системе отопления?
m
_mike

11:13, 25.09.2014
Цитата из инструкции по эксплуатации вашего котла, п.5 заполнение системы:
"ВАЖНО: Регулярно проверяйте по манометру (рис.3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе отопления"
если придерживаетесь инструкции, то при таком давлении в РБ он не работает.
Этого вполне хватит.
Самое верное решение.
"ВАЖНО: Регулярно проверяйте по манометру (рис.3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе отопления"
Расширительный бак вчера
проверили, 1,8 бар...
если придерживаетесь инструкции, то при таком давлении в РБ он не работает.
Протечка проявилась в одном месте, но там не бежит, а чуток капает, в сутки ну максимум грамм 100 накапает я думаю. Неужели из за
этого происходит аварийное отключение?
Этого вполне хватит.
А вообще вызовите специалиста. который вам запустит всю систему, если сами в этом ничего не понимаете.
Самое верное решение.
Сто грамм в легкую опустит давление в системе, давление на РБ вы не проверяли, 1,8 бар это так.... Проверять нужно на полностью пустом баке, вы до сих пор не сказали давление в системе.
X
XZunami
12:48, 25.09.2014
Включаем подпитку, доводим до 2 бар, спустя сутки падает до 0,8 бар, при 0,5 отключается