Вопрос по отоплению

XZunami
09:27, 24.09.2014
такой вопрос: запустили систему отопления в частном доме. Два дня все работало хорошо, уехали (в доме пока не живем постоянно), в понедельник вечером приезжаем, котел отключился (газовый одноконтурный котел Baxi), показывает ошибку: недостаточное давление в системе. В ручную запускаем - все ок. Во вторник ситуация повторяется: нет давления. Система герметична: пока все открыто, были бы протечки увидели бы 100%.
Что это может быть?
Подключены пока только батареи ( 2 этажа). Насос в котле свой стоит.
0
09:33, 24.09.2014
От пользователя XZunami
недостаточное давление в системе. В ручную запускаем - все ок.

перед запуском подпитывать приходиться или просто перезапуск котла делаете?
1 / 0
XZunami
09:41, 24.09.2014
включаем подпитку, котел сам включается

[Сообщение изменено пользователем 24.09.2014 10:18]
0
_mike
11:39, 24.09.2014
возможные причины:
негерметичность системы
система завоздушена
не настроен РБ
2 / 0
12:14, 24.09.2014
От пользователя _mike
система завоздушена

скорее всего...
РБ (как я понимаю так вы обозначили расширительный бак) менее вероятно, хотя как запускают непонятно что происходит с давлением во время запуска. По идее если он не настроен, то должна срабатывать группа безопасности, тогда возможно падение.
0 / 1
XZunami
12:17, 24.09.2014
Воздух с системы спускали, по истечению 2 суток, при открытии клапана сразу капала вода.
По поводу настройки РБ уточните пожалуйста, что необходимо?...
система герметична, это точно
0
12:28, 24.09.2014
От пользователя XZunami
система герметична, это точно

значит вы верите в чудеса ;-) куда по вашему может деться давление?
Относительно расширительного бака, нужно заполнить систему запустить котел следить за давлением если давление растет значительно значит он не настроен (воздуха в нем нет) давление воздуха в расширительном баке нужно сделать 0,8 от рабочего давления системы, накачивать бак только на сухую.
1 / 0
~a~nt~y~
12:29, 24.09.2014
От пользователя XZunami
Воздух с системы спускали, по истечению 2 суток, при открытии клапана сразу капала вода.
По поводу настройки РБ уточните пожалуйста, что необходимо?...
система герметична, это точно


давление воздуха в расширительном баке должно быть на 0,2 атм ниже меньшего предела рабочего давления системы отопления. т.е. где то 0,8-1 бар. Измерять при отключенном от системы отопления котле и сброшенном давлении воды
0
XZunami
12:43, 24.09.2014
Похоже дело в баке... В чудеса я не верю, просто система вся открыта, и если бы протечка была это бы сразу стало видно.
0
13:21, 24.09.2014
От пользователя ~a~nt~y~
т.е. где то 0,8-1 бар.

не мало ли? на опыте давление системы порядка 1,5-2 бар, 1-1,2 маловато для системы ИМХО.
От пользователя XZunami
В чудеса я не верю, просто система вся открыта, и если бы протечка была это бы сразу стало видно.

нет не видно, у вас всего один этаж запущен, объем системы маленкий, вода не сжимаема, думаю утечки в стакан воды достаточно чтобы сработала защита.
По хорошему, заполнить систему водой, ничего не запускать и подождать сутки, или заполнить воздухом но дать хотя бы 3-4 бар. и подождать 20-30 минут. если упало давление снова накачать и ходить слушать. Опрессовка системы обязательное условие перед запуском, пока тепло и вся система открыта нужно успевать.
0
XZunami
13:25, 24.09.2014
От пользователя Bkmz
у вас всего один этаж запущен,

почему один? два.... теплые полы только не запущены, и бойлер
0
13:45, 24.09.2014
От пользователя XZunami
Подключены пока только батареи ( 2 этажа)

я понял, как радиаторы второго этажа
Пока тепло прессовать воздухом всю систему причем лучше по отдельности (первый этаж, второй этаж, ТП)
0
_mike
14:14, 24.09.2014
От пользователя XZunami
Воздух с системы спускали, по истечению 2 суток, при открытии клапана сразу капала вода.

Что за клапан и как спускали?
Если система заполнялась неподготовленным теплоносителем, а это обычно 99% в частных объектах, то воздух выгоняют нагреванием теплоносителя до температуры близкой к максимальной.

[Сообщение изменено пользователем 24.09.2014 14:15]
0
XZunami
14:22, 24.09.2014
От пользователя _mike
Что за клапан и как спускали?

на батареях клапаны для спуска воздуха




От пользователя _mike
Если система заполнялась неподготовленным теплоносителем, а это обычно 99% в частных объектах,

запустили обычную воду, запускали отдельно каждую ветку отопления по 1 батареи


От пользователя _mike
то воздух выгоняют нагреванием теплоносителя до температуры близкой к максимальной.

а максимальной какая считается? у меня на котле выставляется температура в помещении, регулировки температуры теплоносителя нет.
0 / 1
_mike
14:31, 24.09.2014
От пользователя XZunami
на батареях клапаны для спуска воздуха

наверное краны Маевского

От пользователя XZunami
у меня на котле выставляется температура в помещении

вот и выставляйте максимальную
0
15:53, 24.09.2014
От пользователя XZunami
у меня на котле выставляется температура в помещении, регулировки температуры теплоносителя нет.

модель котла? вообще должен быть тестовый режим, на котором котел разогревается то сработки термостата, но если котельная собрана на пластике, то для ваших условий максимальная температура - это температура на которую рассчитаны трубы отопления.
А вообще вызовите специалиста. который вам запустит всю систему, если сами в этом ничего не понимаете.
1 / 0
15:56, 24.09.2014
и еще отсутствие воздуха в радиаторах не гарантирует отсутствие воздуха в системе, нужно смотреть, где верхняя точка системы и какие есть подъемы опуски.
1 / 0
~a~nt~y~
20:58, 24.09.2014
От пользователя Bkmz
не мало ли? на опыте давление системы порядка 1,5-2 бар, 1-1,2 маловато для системы ИМХО.


1,5-2 становится, когда вода уже нагрета...

не буду вдаваться в подробности по установке давления в системе. Приведу пример из инструкции котла протерм

Рекомендованное значение давления
воды в котле в холодном состоянии (до 30
°C) должно находиться в диапазоне от 1
до 2 бар.

Порядок подпитки воды
в котел:
• убедитесь в том, что котел подключен к
электрической сети, а главный
выключатель находится во включенном
состоянии
• убедитесь в том, что изображенное на
дисплее котла текущее значение давления
воды в системе отопления находится ниже
уровня 0,8 бар, а на панели управления
котлом мигает светодиод "bar"
• приоткройте вентиль подпитки и следите
за повышением давления на панели
управления котлом или на манометри с
нижней стороны котла
0 / 1
_mike
22:24, 24.09.2014
Для справки:
Номинальный объем экспанзомата может быть рассчитан по формуле
Vn = (Ve + Vv) x (pe + 1)/(pe – p0),
где Vn — номинальный объем экспанзомата, л;
Ve=n x VA /100 — изменение объема (избыточный объем), л
n — процентное температурное расширение теплоносителя, %;
VA — полный объем системы (в холодном состоянии), л;
VV = 0,5 x VA / 100 — начальное наполнение экспанзомата (в холодном состоянии), л;
pe — максимальное давление в системе на уровне установки экспанзомата, бар;
p0 — начальное давление (в холодном состоянии) на уровне
установки экспанзомата, бар.

Процентное температурное расширение теплоносителя
на основе этиленгликоля и воды в зависимости
от содержания этиленгликоля в воде, %

Температура системы 70 оС
Содержание этиленгликоля в воде, % | 0 | 30 | 50 | 70 | 90
Температурное расширение n |2,28|3,18 | 3,78|4,38 | 4,98

Давление накачки экспанзомата можно определить следующим образом:
pF = Vn x (p0 + 1) / (Vn – Vv) – 1,
где pF — давление накачки экспанзомата, бар
0 / 1
glushak
07:24, 25.09.2014
У меня бывает такая ситуация в квартире(стоит у меня двухконтурный котел)когда запускаю отопление(толи трубы расширяются,толи сами радиаторы),но после допустим лета запускаю,то давление в системе обязательно падает,приходится подпитку делать!И ещё,когда мне его монтировали,у меня пробегал один фитинг именно когда система была горячая(рабочая),выкапывало буквально чуть менее пол стакана и так же система останавливалась!Удачи Вам!
1 / 0
XZunami
10:39, 25.09.2014
Расширительный бак вчера проверили, 1,8 бар...
Протечка проявилась в одном месте, но там не бежит, а чуток капает, в сутки ну максимум грамм 100 накапает я думаю. Неужели из за этого происходит аварийное отключение?

От пользователя Bkmz
модель котла?

Baxi Luna 3 Comfort, одноконтурный
0
~a~nt~y~
10:48, 25.09.2014
От пользователя XZunami
Расширительный бак вчера проверили, 1,8 бар..


какое давление в системе отопления?
0
_mike
11:13, 25.09.2014
Цитата из инструкции по эксплуатации вашего котла, п.5 заполнение системы:
"ВАЖНО: Регулярно проверяйте по манометру (рис.3), чтобы давление находилось в пределах от 0,7 до 1,5 бар при холодной системе отопления"
От пользователя XZunami
Расширительный бак вчера проверили, 1,8 бар...

если придерживаетесь инструкции, то при таком давлении в РБ он не работает.
От пользователя XZunami
Протечка проявилась в одном месте, но там не бежит, а чуток капает, в сутки ну максимум грамм 100 накапает я думаю. Неужели из за этого происходит аварийное отключение?

Этого вполне хватит.
От пользователя Bkmz
А вообще вызовите специалиста. который вам запустит всю систему, если сами в этом ничего не понимаете.

Самое верное решение.
1 / 0
12:07, 25.09.2014
Сто грамм в легкую опустит давление в системе, давление на РБ вы не проверяли, 1,8 бар это так.... Проверять нужно на полностью пустом баке, вы до сих пор не сказали давление в системе.
0
XZunami
12:48, 25.09.2014
Включаем подпитку, доводим до 2 бар, спустя сутки падает до 0,8 бар, при 0,5 отключается
0