Одноэтажник 135м2 из ГБ на УШП с погребом на основе польского проекта Z10

От пользователя spak1982
для тех у кого есть газ, и затраты в месяц - 1500 руб, на все

При наличии газа экономия конечно не выходит, тут остается чисто комфорт.

От пользователя spak1982
Как гарантированно организовать воздухообмен: проветриванием, и регулировкой котла.

Всё-таки, как именно вы проветриванием обеспечиваете правильный воздухообмен?
Стало душно - открыли окно?
1 / 2
dЭnis
От пользователя XeaX
Стало душно - открыли окно?

Два года живу в своем доме, духоты просто нет! Сравниваю с проживанием до этого в панельке!
3 / 0
От пользователя dЭnis
Два года живу в своем доме, духоты просто нет! Сравниваю с проживанием до этого в панельке!

Кто-то и в панельке не замечает духоты.

Вопрос был, как что организовано, чтобы сделать объективно правильный воздухообмен без приточно-вытяжной вентиляции.

[Сообщение изменено пользователем 16.10.2015 21:25]
3 / 3
AVPROFIL1
Тоже пришел к выводу что такой уровень комфорта необходим.
Есть два вопроса:
Есть варианты подешевле от самсунга или например электролюкса, которые в районе полтинника стоят. Чем эта штука лучше?
Воздуховоды можно сделать пластиковые они тоже кажись дешевле?
1 / 0
Dom&Nika
Мой рекуператор мне обошелся в 80 тыс, но это дилерская цена - бонус от строителей. Продают они их за 110. Интех 350.
0
От пользователя AVPROFIL1
Есть варианты подешевле от самсунга или например электролюкса, которые в районе полтинника стоят. Чем эта штука лучше?
Воздуховоды можно сделать пластиковые они тоже кажись дешевле?

В леруа продают рекуператоры на 300 кубов в районе 32 тыщ. Дешевле щас не найти.
1 / 0
От пользователя AVPROFIL1
Есть два вопроса:
Есть варианты подешевле от самсунга или например электролюкса, которые в районе полтинника стоят. Чем эта штука лучше?
Воздуховоды можно сделать пластиковые они тоже кажись дешевле?

Рекуператоры отличаются:
1. Типом теплообменника (ротор/пластины)
2. В случае пластин - количеством этих теплообменников (от 1 до 3),
3. Минимальная температура до которой рекуператор работает в штатном режиме (мой до -35), после он будет переходить в режим "1 вдох 2 выдоха" :-)
4. еще разница в том, возвращает он влагу или нет.

Вариант "сильно подешевле" - это скорее всего пластинчатый с 1 теплообменником без возврата влаги.

Воздуховоды из пластика будут копить статику, на статику будет активно налипать пыль.

[Сообщение изменено пользователем 18.10.2015 00:54]
4 / 1
Dom&Nika
Автор, а можно фото установленного рекуператора. У Вас воздуховоды все металлические? Шум слышите? Шумоглушители есть?
3 / 0
От пользователя Dom&Nika
Автор, а можно фото установленного рекуператора. У Вас воздуховоды все металлические? Шум слышите? Шумоглушители есть?

Если сегодня закончу монтаж - сделаю фото. Воздуховоды все оцинковка.
Вчера пробное включение проводил без анемостатов и т.п. Шум слышу на 2 и 3 скорости вентилятора, особенно из отверстий, которые на расстоянии 1 метра от рекуператора (было бы странно, если бы не слышал на этом расстоянии :-). На первой не слышу. Шумоглушителей нет пока. Еще не думал над этой проблемой и будет ли это проблемой.

[Сообщение изменено пользователем 19.10.2015 11:54]
5 / 0
weiss
От пользователя spak1982
Как гарантированно организовать воздухообмен:

есть компактные "проветриватели" - блок на стену с эл догревом. фигня конечно по сравнению с тройным рекуператором, но цена от 5 тр.

да и просто вент установка с одним рекуператором в леруа 30-50тр
1 / 0
От пользователя weiss
есть компактные "проветриватели" - блок на стену с эл догревом. фигня конечно по сравнению с тройным рекуператором, но цена от 5 тр.

Для малого кол-ва помещения возможно неплохой вариант.

От пользователя weiss
да и просто вент установка с одним рекуператором в леруа 30-50тр

Тоже неплохой вариант. Сильно лучше, чем ничего.

Просто некоторые рассказывали, что принудительная вентиляция не нужна, обычное микропроветривание якобы "всё решает", вот я и спросил, как им удалось.

PS: Монтаж закончил, вот только не очень представляю, что там фоткать, снаружи это выглядит, как короб из ЭППС запененый по швам, внутри которого рекуператор, к которому идет 2 оцинковки 160мм в минвате + 2 такие же оцинковки без минваты.

[Сообщение изменено пользователем 20.10.2015 02:55]
0
pashaa
Антон добрый день!
Тоже скоро буду устанавливать рекуператор, заказан dantex dv-350hre, есть несколько вопросов

От пользователя XeaX
На чердаке.

производитель допускает установку рекуператора в помещениях с отрицательной температурой?

у меня стоит вопрос с установкой рекуператора, это либо к потолку в санузле, но тогда потребуется вывод воздуховодов на чердак (появляются вертикальные отрезки и 90 град отводы, что плохо скажется на потоке), разводку буду делать на чердаке, что бы не "съедать" высоту помещений , либо устанавливать на чердаке, но по руководству производителя рекуператор нужно устанавливать в помещениях с температурой от +5 до +40 град.
по установке на чердаке есть такая мысль, при условии установки рекуператора на перекрытие и организация утепления с боков и сверху, выходящее тепло из перекрытия будет греть "короб" с рекуператором, прав я тут или нет? в принципе, для контроля температуры в коробе могу завести туда датчик температуры из gsm модуля zont-z1.

От пользователя XeaX
снаружи это выглядит, как короб из ЭППС запененый по швам, внутри которого рекуператор

как будете обслуживать рекуператор и чистить фильтра?
отвод конденсата есть в Вашем рекуператоре?
0
От пользователя pashaa
производитель допускает установку рекуператора в помещениях с отрицательной температурой?

Да, при утеплении хотя-бы 5см.

От пользователя pashaa
у меня стоит вопрос с установкой рекуператора, это либо к потолку в санузле, но тогда потребуется вывод воздуховодов на чердак (появляются вертикальные отрезки и 90 град отводы, что плохо скажется на потоке), разводку буду делать на чердаке, что бы не "съедать" высоту помещений , либо устанавливать на чердаке, но по руководству производителя рекуператор нужно устанавливать в помещениях с температурой от +5 до +40 град.
по установке на чердаке есть такая мысль, при условии установки рекуператора на перекрытие и организация утепления с боков и сверху, выходящее тепло из перекрытия будет греть "короб" с рекуператором, прав я тут или нет? в принципе, для контроля температуры в коробе могу завести туда датчик температуры из gsm модуля zont-z1.

Думаю вполне нормально будет. Тем более что основное время рекуператор будет работать и подогреваться выходящим из помещения воздухом.

От пользователя pashaa
Цитата:
От пользователя: XeaX

снаружи это выглядит, как короб из ЭППС запененый по швам, внутри которого рекуператор

как будете обслуживать рекуператор и чистить фильтра?
отвод конденсата есть в Вашем рекуператоре?

Обслуживать - верхняя крышка просто плотно прижата, не на пене. Отвода конденсата нет, мембранные теплообменники возвращают большую часть влаги.
0
Кстати, может кто в теме по откосам. В паре комнат сделал откосы с пластиковым F-профилем, закрывающим торец сэндвича. Вроде выглядит не очень плохо, но хочется лучшего.

Сейчас отделка гостиной и кухни идет, хочу сделать откосы без F-профиля, планирую просто закрыть это штукатуркой + шпаклевкой и поклеить обои, подрезав их по краю откоса.

Кто-нибудь уже делал такое, ничего косячного не делаю? :-)
0
pashaa
От пользователя XeaX
планирую просто закрыть это штукатуркой + шпаклевкой и поклеить обои, подрезав их по краю откоса.

У меня так в квартире сделано, могу сфоткать, если нужно. Пластик на откосы дома считаю не красиво.
4 / 1
mil66
От пользователя XeaX
Кто-нибудь уже делал такое, ничего косячного не делаю?

не делаешь. Я так у себя сделал. из минусов выявил пока один-через год пришлось маленькой кисточкой подклеивать край обоев.
2 / 0
zyryanovs
мне оконщики говорили следующее, у штукатурки и пластика разные температурные расширения, поэтому со временем на таких откосах появляются микротрещинки, если будут поверх наклеены обои не знаю, что будет. Себе тоже не хочу пластиковые делать, но пока прям глубоко не вникал что да как)))
1 / 0
paolo1
От пользователя XeaX
планирую просто закрыть это штукатуркой + шпаклевкой и поклеить обои, подрезав их по краю откоса.

часто так делают
0
Чайка-66
Ребята,а можно фото выложить? Нам тоже предстоит этот этап,не знаем какой вариант выбрать. У нас на работе гипсокартоновые откосы,покрашены краской,могу тоже фотку выложить,если интересно
1 / 0
От пользователя zyryanovs
мне оконщики говорили следующее, у штукатурки и пластика разные температурные расширения, поэтому со временем на таких откосах появляются микротрещинки, если будут поверх наклеены обои не знаю, что будет. Себе тоже не хочу пластиковые делать, но пока прям глубоко не вникал что да как)))

Это если откосы стыковать с окном, там будут трещинки. А тут вроде не должно быть.
0 / 3
pashaa
От пользователя Чайка-66
Ребята,а можно фото выложить?


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

фотки на телефон, так что извиняйте
1 / 0
От пользователя pashaa
фотки на телефон, так что извиняйте

Это откосы еще обклеены обоями?
0
pashaa
От пользователя XeaX
Это откосы еще обклеены обоями?

да, обоями под покраску, но красить не стал
2 / 0
pashaa
Антон, ещё вопросы по рекуператору:

1. чем утепляли воздуховоды, и какой толщины изоляция?
2. где приобретали элементы воздуховодов?
0
От пользователя pashaa
1. чем утепляли воздуховоды, и какой толщины изоляция?
2. где приобретали элементы воздуховодов?


1. Воздуховоды кроме магистралей тупо в утепленное перекрытие спрятаны в минвату. старался где можно сверху 10см класть, там эковер лайт вроде. Магистрали утеплил 5см рулонной ваты урса гео мини из леруа, возможно в морозы выявится необходимость доутеплить, в принципе это не сложно, накрою еще рулончиком.

2. Воздуховод заказывал в вентрауф, накосячили слегка с тройниками-переходами, нереально было при погрузке проверить, хотя может и реально и стоило. тут по близости еще есть Кррут, который тоже делает воздуховоды, у них дозаказывал нехватку.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.