Одноэтажник 135м2 из ГБ на УШП с погребом на основе польского проекта Z10

От пользователя AKR_
По фото не видно, капельник попадает в желоб? есть фото сверху?

Попадает конечно, вот фоток нету скорее всего.
0
Тогда не вижу
От пользователя XeaX
получившегося на свесе позора

Работать будет.
0
Это само собой, будет работать, но перфекционист во мне негодует :-)
0
От пользователя paolo1
замок чьего пр-ва?

На замке не нашел никаких надписей, он под фурнитурой, а вот на ключе надпись ASTEX
0
paolo1
фурнитура одного пр-ва с замком. На фурнитуре наверняка написано чье пр-во. С самого начала так работало?
1 / 0
paolo1
Можно сделать следующее:
1. Ослабьте немного винты, крепящие нажимной гарнитур. Возможно они перетянуты.
2. Поменяйте цилиндр замка, для проверки можете взять любой, главное чтобы был рабочий.
Если это не помогло, то надо снимать замок и смотреть нет ли на нем каких-нибудь повреждений, возможно корпус замка замят. Тогда его выправлять нужно.
Как вариант, замяли корпус замка при установке, когда цилиндр молотком загоняли.
Двери устанавливали поздней осенью, начали пользоваться только недавно и сразу такое обнаружили.
1 / 1
От пользователя paolo1
фурнитура одного пр-ва с замком. На фурнитуре наверняка написано чье пр-во. С самого начала так работало?

Фурнитура Roto, вроде Roto NT. Самое начало было в минус 15, когда всё это ставили. Изначально вроде были какие-то проблемы с открыванием, хотя может уже мы затупили под вечер на морозе :-)

За советы спасибо огромное, попробуем ими воспользоваться!
0
Давно ничего не писал, в принципе серьезного пока ничего не делали почти. Только уложил сам плитку в продуктовую кладовку, да гардеробную развесил. Гардеробная вышла - мутант (и немного - колхоз) Aristo+Larvij+Крашенный мебельный щит из Леруа и Антониус из Икеи:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Сейчас погряз в том, как правильно установить каминную топку. Как обычно профессионалам уже не очень доверяю, видя как родственникам фирма установила камин, разбираюсь по возможности во всем сам. Если у кого есть ссылки на типовые решения по проходу утепленного перекрытия и по обустройству короба и теплоизоляции стен - буду очень благодарен.

Планирую сделать что-то типа такого:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


но вдобавок к техническим сомнениям, как что делать, еще и сомневаюсь, практично ли белую стену делать вокруг камина :confused:

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2015 01:05]
6 / 1
vdiimaa
Да и белый цвет тут теряется, как пустота. Вот цвет обрамления штор вокруг камина лучше бы смотрелся, наверное. Плитка еще не нравится, под деревянное покрытие лучше бы смотрелось наверняка.
0
svetlanaroma
От пользователя XeaX
Гардеробная вышла - мутант

Шикарная гардеробная!
0
svetlanaroma
От пользователя XeaX
практично ли белую стену делать вокруг камина

Может облицевать чем-нибудь камин?
Не белым, мне кажется....Плоско смотрится.....
0
нет120му
От пользователя XeaX
практично ли белую стену делать вокруг камина :confused:

Вообще то да, именно практично.
Сразу будет видно, если начнет травить дым в дом ;-)
0
Камин - центр притяжения взглядов. Ключевой элемент интерьера. ИМХо, его выделять надо, а не прятать за ровную глухую стену. Это ж не батарея.
3 / 0
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Сразу будет видно, если начнет травить дым в дом


Открывать все равно постоянно. Дров подкинуть, угли поворошить. Копоть будет, даже на исправном.

Камин -это еще и дрова. Лежащие рядом. С трухой, грязью. И все это на белом фоне...

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2015 11:52]
3 / 0

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Ничего не будет копить если все по уму сделано, топим летом и осенью постоянно ,шашлык жарили и даже борщ варил.

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2015 13:07]
5 / 0
А чему там быть не по уму? Топка готовая, дверь стеклянная. Коптить будет. Вопрос времени. У меня практически, такой же. Топим зимний сезон на обогрев. Дважды в день.
1 / 0
Тоесть сначала не коптил ,а со временем хуже стало какая труба то у вас поди 430 сталь
0
Мы похоже о разном пишем.
Я имею ввиду, что налеты копоти будут прямо над дверцей, за счет ее неизбежного открывания в процессе топки. Просто мы это делаем чаще, результат заметнее. Если топить "для настроения", одну закладку по выходным, то да, почти незаметно. и к тому же у Вас гладкая стена (керамика), ее протирать легче.

Копоть с трубы - это разговор видимо, про верхнее окно (его нет на Вашем фото)? Оттуда копоти нет. В этом плане меня больше интересует температурный режим. Сочетается ли этот поток тепла с натяжными потолками?

[Сообщение изменено пользователем 01.09.2015 15:34]

Упс. С профи спорю... :-)

тогда дарю идею.
Стилизовать камин под крепостную башню.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Делал сам, да еще и не доделал, но идея понятна.




[Сообщение изменено пользователем 01.09.2015 16:00]
2 / 10
Копоть над дверцей какраз и может быть результатом потери герметичности подключния топки к дымоходу,появляется подсос воздуха в дымоход помимо топки.
3 / 0
нет120му
От пользователя AKR_
Я имею ввиду, что налеты копоти будут прямо над дверцей, за счет ее неизбежного открывания в процессе топки.

Я бы не спорила, если бы не топила печь у подруги нынче зимой, когда она уезжала на работу.
При нормальной тяге, даже при открытой дверце топки печь НЕ коптит :ultra:
И обратно, если тяга плохая, то дым и копоть травит через щели у дверцы постоянно.
Причем осознается это в первую очередь по потемнению известки над дверцей.
То есть и запах есть, и воздух сизым постепенно становится, но то что травит именно топка, а не щель между кирпичами видно по закопчености.
При слабом травлении, визуально этот дым не увидеть ни под каким углом :-(
0
От пользователя AKR_
тогда дарю идею.
Стилизовать камин под крепостную башню.

Неее, я не хочу строить гостиную вокруг камина. Хотя немного выделить его из белой стены аккуратным обрамлением может быть и не помешает. Сейчас посмотрим, что бывает.

Полновесную облицовку не хочется делать. Немного не тот стиль гостиной.

Из выкопанного ранее по нормам и рекомендациям:
1. Отступ от сэндвича до дерева в проходе крыши - 130мм
2. Отступ от сэндвича до дерева в проходе перекрытия - 260мм
3. Желательный отступ короба от топки для целей эффективного охлаждения топки воздухом - 50-150мм, лучше 70-100мм (при сильно малом или сильно большом отступе возможны проблемы с вентиляцией, перегрев топки и её повреждение).

По материалам, которые могут применяться для теплоизоляции:
1. Обычную минвату применять нельзя, связующее будет разрушаться и давать запах.
2. Минерит - лист 630х1200 стоит в Леруа 1365 рублей
3. СуперИзол - даже не стал искать цены, ну очень дорого.
4. Минвата Роквул Фаер Баттс - до 750 градусов, нашел по 623 или 645 рублей за лист 600х1000х50мм, это порядка 21тр за куб
5. Вот сейчас sip96 подсказал про каолиновую вату - до 1150 градусов, цена вроде по 14тр за куб
6. Еще есть маты из минваты БСТВ (базальтовое супер-тонкое волокно), которые без связующего - они порядка 6-7тр за куб идут. Температура рабочая до 900 градусов.

[Сообщение изменено пользователем 02.09.2015 00:06]

[Сообщение изменено пользователем 02.09.2015 01:27]
0
От пользователя sip96
Ничего не будет копить если все по уму сделано, топим летом и осенью постоянно ,шашлык жарили и даже борщ варил.

Это камин белой и черной плиткой облицован?
Красиво и аккуратно получилось.

А откуда забор воздуха организован?
А то на фото не видно решеток снизу.

[Сообщение изменено пользователем 02.09.2015 00:09]
0
Строимся дальше.

Делаем по периметру потолка короб из гипсокартона, в центре будут натяжные тканевые потолки:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru



Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Заканчиваю монтаж камина. Вчера установил дымоход, сегодня пробная топка была:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


За подсказки по установке камина огромное спасибо sip96.

С шибером топку не взял и зря, пришлось городить колхоз в стиле "The Incredible Machine" с грузами и тросиком из нержавейки на 4 блоках, зато вполне надежно.

PS: Кто-нибудь в курсе, где купить сухие березовые дрова в не очень больших количествах?

[Сообщение изменено пользователем 25.09.2015 19:26]
3 / 0
pashaa
От пользователя XeaX
Вчера установил дымоход

Антон, добрый вечер!

Дымоход какого производителя используете?
Если можно, сфотографируйте узел прохода крыши, сам буду в парной ставить сендвич дымоход, заказан дымоход фирмы Вулкан. Честно скажу, боюсь я этого прохода через деревянное перекрытие
0
От пользователя pashaa
Дымоход какого производителя используете?
Если можно, сфотографируйте узел прохода крыши, сам буду в парной ставить сендвич дымоход, заказан дымоход фирмы Вулкан. Честно скажу, боюсь я этого прохода через деревянное перекрытие

Добрый вечер!

Дымоход под заказ делали в Цабверте. Узел прохода крыши у меня нестандартный - у меня же там короб сварной, обшитый ЦСП.

До защищенного от огня дерева при проходе холодной кровли должно быть 13см от наружной стенки дымохода. Если теплая кровля - 26см. Если дерево не защищено - еще больше, навскидку не помню уже.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.