подскажите по заземлению

Michail76_Ekat
14:53, 03.09.2014
добрый день.
хочу в доме сделать заземление.
электрик предложил:
вбить в землю три уголка по полтора метра.
сварить их между собой и от них сделать заземление.
тут все понятно...

посоветуйте, пожайлуста, как альтернатива:

рядом с дом вкопана железная ёмкость на четыре куба под канализацию. к ней можно подвесить заземление при условии что внутри она постепенно наполняется водой.

заранее спасибо за советы.
0 / 1
14:57, 03.09.2014
уголки то вам чем не нравятся?
0
Michail76_Ekat
15:27, 03.09.2014
уголки нравятся,но
надо подн
копать участок
забить уголь
км на полтора метра
вызвать сварщика
и т.д

а сдесь уже все готово, только подцепить
2 / 0
Michail76_Ekat
15:28, 03.09.2014
извините за ошибки, планшет правит сам
0
BIG CHIPMUNK
15:38, 03.09.2014
Вот зачем кулибничать, кроилово ведет к поподалову
2 / 3
15:43, 03.09.2014
Вообще можно не копать и не варить. Можно купить комплект заземления ZZ-6
0 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
15:52, 03.09.2014
Заземлители


1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

3) обсадные трубы буровых скважин;

4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;

5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных и железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции сооружения;

7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
6 / 0
ta4ilka
16:27, 03.09.2014
комментарии излишни :beach:
2 / 1
yax3
22:08, 07.09.2014
А зачем такие земляные работы? Вколотить угольник 1.5 метра кувалдой. Ну ,я не знаю физических сил автора. Но я имея сломанную ключицу и боевое ранение ранение задолбил и сварил в угольник за 12 часов с перекуром. А вот только сейчас задумался о грозозащите, но там требования по серьёзнее и как бы не хотелось сжечь электронику объединенную на один контур
0
Michail76_Ekat
22:50, 07.09.2014
Спасибо за ответы. Так и сделал:
Выкопал траншею, см 50 вглубь, треугольником.
по углам вогнал на 1,5 метра уголок и сверху присварил уголками между собой.
расстояние между уголками также 1.5 м
на выходных электрик доделает заземление
и

[Сообщение изменено пользователем 07.09.2014 22:53]
0
11:40, 08.09.2014
От пользователя El.Master™
Заземлители

Это откуда выдержка?
Про обсадную трубу скважины как раз думал, на 20 метров вглубь засажена.
0
ILРetr
12:12, 08.09.2014
От пользователя AvAnS
Это откуда выдержка?


ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»
0
timsa™
17:41, 08.09.2014
А можно комбинировать заземление и молниезащиту?

Например если у меня есть обсадная труба скважины на 10 метров забитая, я от нее провод дотяну до щитка. Отдельно от флюгера на крыше протяну провод... а куда? К щитку или к трубе? В случае грозы не будет ли такая конструкция хуже чем полное отсутствие молниезащиты?
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
18:17, 08.09.2014
От пользователя timsa™

к трубе конечно.
0
timsa™
20:34, 08.09.2014
От пользователя El.Master™
к трубе конечно.


Если б схема была такой "молниеотвод - провод - труба - провод - щиток" то само собой, но скважина зарыта под землей и от домика к ней идет труба с проводами. Получится что в трубе пойдет две медных жилы параллельно, одна от щитка, другая от молниеотвода.
Отсюда два вопроса:
1. имеет ли смысл тащить отдельную жилу если она так и так будет идти вместе с заземлением?
2. если молния таки ударит - под напряжением окажутся корпуса всей бытовой техники, а это как то не прикольно. что говорят умные книжки про это?

Сидишь никого не трогаешь и вдруг херрррррак тебя молния в миллиард вольт от холодильника!
0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
20:57, 08.09.2014
От пользователя timsa™

вот по правде говоря, у меня относительно молниезащиты есть свое мнение, расходящиеся со всеми нормами.
а мнение сводится к тому, что если не хочешь молнию к себе в гости то и не делай для неё удобное место для посещения, нет лишнего проводника - нет и тока который по нему пройдет.
Можно минусить. ;-)
4 / 0
PolzaMan
01:06, 10.09.2014
делай как хочешь по сути. главное замер сопротивления заземления чтобы в нормы попал
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.