Не было печали, купила баба порося...Ч.2. общестроительная

странник_r66
В комнате 40 квадратов-места полно. Насчет украшения не думал. Сардельки удобно жарить, дичь .... Камины приелись.
ЗЫ. В конце концов будет островом посреди комнаты с вытяжкой или мармитом.

[Сообщение изменено пользователем 08.12.2015 12:38]
0
Kapitan96
От пользователя AKR_
неудобный дровяник жаждут оптимизации..

да дрова за камином будут жить, под лестницей, это для декора больше
по светлому цвету тоже в раздумьях
может поменяю местами темные и светлые зоны...пока есть время подумать.

Хотя в каминных салонах очень много светлых порталов продается, значит имеют место быть

[Сообщение изменено пользователем 08.12.2015 12:39]
0
Kapitan96
От пользователя странник_r66
В комнате 40 квадратов-места полно.

А можно фото посмотреть комнаты и несущей колонны, которую, как очаг хотите обыграть?
0
странник_r66
От пользователя Kapitan96
А можно фото посмотреть комнаты и несущей колонны, которую, как очаг хотите обыграть

Комната пустая 6,5х6,5 квадратная. Пока пустая. Снимать её в голову не приходило. Есть только фото вида из окна.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Стройка стоит до тепла. Снизу под неё подведены стены подвала. В центре стены сойдутся и получится фундамент под очаг. По центру будет опорная колонна, т.к. она снизит вероятность провиса 6,5 метрового пролета потолка.
PS Кстати. Все перегородки сделаны из 40 см ольховского блока для термоинерционности и межкомнатной звукоизоляции..


[Сообщение изменено пользователем 08.12.2015 13:06]
0
Kapitan96
На самом деле для жилого дома 40 м не такая и большая гостиная. У меня сейчас в квартире зал примерно 6х6 м. Вот честно не могу представить , что по самому центру мало того столб, так еще и вокруг него какая то конструкция, думается очаг минимум метр в диаметре будет, а то и все 2. И все пространство развалится, это ежедневно придется всю красоту обходить, и ладно холодный, а есть горячий? А дети (дети, внуки, племянники, дети друзей...)?
Акр правильно написал, что решение хорошо в беседке, где собираются не каждый день и нет необходимости скакать вокруг по сто раз за вечер.
1 / 0
Kapitan96
От пользователя странник_r66
ольховского блока

Это который "шлако"? у них на гараж покупали, что то качеством конкретно не довольны остались и по раствору, и по геометрии, и битого много привезли. В замесе хз что использовали, половина блока позеленела и высолы ужасные. Для гаража то фиолетово...
0
странник_r66
Камин будет метра 2х2. Пространство развалится, но со временем ко всему привыкаешь. Обходить в т.ч. К столу посреди комнаты привыкают же и на него не натыкаются. Насчет обжечься-да, вопрос. Один детский персонаж нос в очаг сунул-нашел счастье..
ps
От пользователя Kapitan96
Это который "шлако"

Да. Битого не встретил, выгружал маником и из из камаза-совка.
В замесе там отсев и цемент нейвинский. Опил для смазки формы. И всё. Шлака на площадке и в цехе не видел. Геометрия не интересует, т.к. все уйдет под заливной утеплитель в несъёмной опалубке- арболит или арбокерамзит.

[Сообщение изменено пользователем 08.12.2015 13:25]
0
Kapitan96
От пользователя странник_r66
Пространство развалится, но со временем ко всему привыкаешь

Так если это и сами понимаете, зачем себе и близким жизнь усложнять? Колонну можно не совсем в центр поставить, а сместить к какой-нибудь стене, учитывая расположение перемычек фундамента . Вам же не обязательно подпорку точно посередине, 4+2,5 м тоже уже провисать не будут. И эту колонну постараться сделать максимально незаметной визуально, только не зеркалами, хотя и их можно, но в зеркальные поверхности многие "ходят" )
0
странник_r66
От пользователя Kapitan96
Колонну можно не совсем в центр поставить, а сместить к какой-нибудь стене, учитывая расположение перемычек фундамента .

Согласен. Она будет не совсем по центру , а со смещением +/_- в метр.
Когда дело до него дойдет-столб поставлю и прикину куда смещать, чтоб удобно было.
Кстати. Блок малым перфом 2450 бить тяжело . Большим 4001-легко.
0
Kapitan96
блок пустотелый?
0
странник_r66
От пользователя Kapitan96
блок пустотелый?

да. 4 пустоты. По ним удобно его колоть. пополам. Когда делали стены, блок клали в ответственных местах пустотами вверх и заливали их кладочным раствором на отсеве.
0
Сечение шиделя то какое у вас у топки 230 наверное это текно вроде может с вашим дымоходом не сплясать
0
duss1981
Сделал расчет блока хризолит с учётом параллельного -последовательного состава блока.
Расчет параллельного cсопротивления по формуле Rэкв=(S1+S2)/((S1/R1)+(S2/R2)).
По расчету R=3.56 и 3,31 (для теплопроводности бризолита по производителю и gj данным smartcalc.
Есть у кого подобный расчет ? Может ошибся где-то? Поправьте , хотя практика показывает что похоже все верно.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 11.12.2015 10:14]
0
Kapitan96
От пользователя vent96
Сечение шиделя то какое у вас у топки 230

У меня Харт, но сути не меняет.
А топку вы правильно опознали.
У меня дымоход 180 мм на камин. А такой он потому, что есть реальный опыт, что выбранная топка замечательно работает и со 180 дымоходом и смысла переплачивать нет

[Сообщение изменено пользователем 11.12.2015 15:27]
1 / 0
Kapitan96
От пользователя duss1981
duss1981

В первой табличке мне расчетная величина больше нравится ;-)
Только в бризолит не рекомендуют бетон с гравием заливать, могут появиться не пролитые участки.а заливают раствор на отсеве.
Посмотрим, что ответят инженеры.
0
Те любой блок и сотка пенопласта теплее
0
Не учтены мостики холода в виде боковых стен блока.
1 / 0
Kapitan96
От пользователя AvAnS
Не учтены мостики холода

Это мостики дыхания :ultra:
2 / 0
Вот, что получилось у меня
0
Kapitan96
Сегодня установили датчик температуры в доме с функцией регулировки заданной программно температуры на + - 5 гр. и с возможностью переключать программы отопления (5 штук).
Сейчас коррекция температуры теплоносителя будет осуществляться и по эквитерме, и по реальной температуре в доме.
Походу спиртовой термометр, на который я ориентировалась, врет. Он показывает 15 гр., датчик выдает 23. Второй этаж все так же глушат термоголовки.
Не все так грустно, как казалось)
До кучи воткнула датчик в бойлер косвенного нагрева. Дойдет до необходимости иметь горячую воду, побалуюсь с временным программирование температуры и работы циркуляционного насоса. Пока стоит нагрев воды 1 раз в сутки.
0
От пользователя Kapitan96
Не все так грустно, как казалось)

ждем похолодания :-)
0
От пользователя Kapitan96
Походу спиртовой термометр, на который я ориентировалась, врет

Кто-то похмелялся, спирт выпил.
0
Kapitan96
От пользователя AvAnS
Кто-то похмелялся, спирт выпил.

Фууу, он крашенный
0
Kapitan96
От пользователя Зубило из перфоратора
ждем похолодания

Угу.
Но мне скомандовали перестать извращаться и снизить температуру. Пообещала в воскресенье на 10 гр. все выставить :weep:
0
От пользователя Kapitan96
Фууу, он крашенный

А абсент зеленый, пьют же :-)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.