Не было печали, купила баба порося...Ч.2. общестроительная

Kapitan96
От пользователя i_osipov
можно у вас попросить схему котельной выложить?

В лс завтра кину, занятная схемка. При сдаче мне проекта котельной, проектировщик предупредил, что по мнению многих такая схема работать не будет. А пара практиков по котельным, посмотрев на диаметр труб, тоже весьма многозначительно качали головами и дули щеки, что надо все переделывать. А работает)

От пользователя i_osipov
нахожусь в раздумьях, прикручивать или нет к своему котлу ТА. Будет нет от него ощутимый эффект?

А вот тут в зависимости от того, чего им хотите добиться.
Объясняю, чтобы ТА работал на экономию ЭЭ его объем должен быть ощутимым. В моем случае 500 л. - мертвому припарка: ТА можно максимум нагреть до 90 гр.С. При остывании до 70 гр.С (температура теплоносителя в системе) выдаст всего 12 кВт.
В моем случае ТА играет роль буферной емкости для сброса лишней температуры теплоносителя при работе твердотопливного котла, чтобы не топить улицу. По паспорту буферная емкость у ТТК мой мощности должна быть 1000 л, но в мои 7 квадратов такая бочка не полезла, даже на 750 л. не влезли.
0
Kapitan96
От пользователя AvAnS
 AvAnS

язва! :-)
0
От пользователя Kapitan96
язва! :-)

Это я тебя с баллончиком краски изображаю :ultra:
3 / 0
Kapitan96
От пользователя AvAnS
Это я тебя с баллончиком краски изображаю

примерно так и было)
я старалась. Сантехник предложил еще трубы ХВС покрасить, ему понравилось, как получается.
Но с трубами я как-нибудь в новогодние каникулы поразвлекаюсь от безделья.
0
Kapitan96
Подключили к ЭЭ станцию очистки, хотела проверить булькает или нет. Не смогли в нее залезть, замерз замок :weep: надо чем то отогревать.
0
От пользователя Kapitan96
замерз замок :weep: надо чем то отогревать.

Мужицкий способ безотказный :mad:
0
От пользователя Kapitan96
замерз замок надо чем то отогревать.

я тут начудил в ключ вставил отвертку и это был единственный ключ :lol: , загнул его буквой зю, вытащитил выправил, залил размораживателя, подождал, залил, открыл
0
где уголок на плитку брали?
0
Kapitan96
От пользователя Зубило из перфоратора
уголок на плитку брали?

http://pol-online-ekb.ru/alyuminievye-profilya-ugl...
0
Kapitan96
Дом медленно, но верно, прогревается. За 4 суток нагрело 16 гр., при том, что не утеплен пол первого этажа и не закрыт должным образом выход на чердак. Т.ч. в доме уже можно жить, если припрет.
Котел шарашит на полной мощности 18 кВт, температура воды в системе 70 гр.
Установили все датчики, сигнализатор угарного газа и "мозговой блок" . В выходные будут ставить блок охранно-пожарной сигнализации и программировать всю автоматику .
На данный момент котельная выглядит так

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Сегодня на трубы отопления оденут теплоизоляцию.
9 / 1
Вопрос может не совсем в тему, спрошу тем не менее, а в технических помещениях, будь то насосная, котельная и т.п. прокладка эл.сетей допускается по потолку?
Нахожусь на этапе проектирования подвала и котельной, так вот проектировщик утверждает что разводка электрики в котельной допускается только по стене, как и установка светильников, потолок не должен быть занят трубами. Соответственно вылазят проблемы обхода труб отопления и газа, трубами в которой пойдут провода.
По потолку все было бы проще подвести питание на насосы, котел, свет. Озадачен в общем.
0
Kapitan96
От пользователя PHE
прокладка эл.сетей допускается по потолку?

потолок будет типа армстронг легко разбирающийся и не горючий
лично я проблем не вижу. у меня и трубы системы отопление в паре мест по потолку прокинуты, а где то и воздухоотводчики под потолок подвесной попали
0
6322
От пользователя Kapitan96

выглядит все солидно, как на подлодке прямо, проектировщик котельной и монтажники не связанные между собой люди, я правильно понял?
6 / 0
Kapitan96
От пользователя 6322
проектировщик котельной и монтажники не связанные между собой люди, я правильно понял?

абсолютно правильно.
кроме того проектировщиков 2: отдельно тепломеханическая часть, отдельно автоматизация. Но тут ребята работали в паре.
Котельную собирали-паяли сантехники, которые всю разводку по дому делали. Потом я фото высылала проектировщику ТМ, он проверил, внес пару правок. Автоматику ставит и программирует специалист, рекомендованный проектировщиком по части автоматизации.

[Сообщение изменено пользователем 19.11.2015 19:58]
2 / 0
-= VК =-
От пользователя Kapitan96
абсолютно правильно.
кроме того проектировщиков 2: отдельно тепломеханическая часть, отдельно автоматизация. Но тут ребята работали в паре.
Котельную собирали-паяли сантехники, которые всю разводку по дому делали. Потом я фото высылала проектировщику ТМ, он проверил, внес пару правок. Автоматику ставит и программирует специалист, рекомендованный проектировщиком по части автоматизации.

ух как все сложно :-) реально подводная лодка и капитан перфекционистка :-D
4 / 0
От пользователя Kapitan96

Ты сама-то во всех краниках и вентилях разобралась?
0
-= VК =-
От пользователя Kapitan96
Сегодня на трубы отопления оденут теплоизоляцию.

кстати, чего за зеленая штука на скважине перед реле давления?
на фильтр вроде не похоже, тем более что на механический, который обычно ставится сразу после крана
0
Uzanto
От пользователя -= VК =-
кстати, чего за зеленая штука на скважине перед реле давления?
на фильтр вроде не похоже

Фильтр с самоотчисткой
0
120 мертвый форум
От пользователя Евгений™
Фильтр с самоотчисткой

Евгений, опиши поподробней.( кинь ссылку в интернете)
5 насосов не многовато?( +1 в котле)?

[Сообщение изменено пользователем 20.11.2015 08:53]
0
Uzanto
От пользователя deepl
Фильтр с самоотчисткой

Не помню бренда у нашего,но принцип подобный
http://belakvamir.by/honeywell-f76s-aa
зы
дорогой он,против простой колбы
0
Kapitan96
От пользователя -= VК =-
чего за зеленая штука на скважине перед реле давления?

Выше фото этого узла крупно выкладывала. Уже спрашивали, что за зверь.
фильтр Grunbeck NW-9301BR0532, очищает до 10 микрон

От пользователя AvAnS
Ты сама-то во всех краниках и вентилях разобралась?

В принципе работы, что куда и зачем разобралась. В вентилях еще нет, но разберусь.

[Сообщение изменено пользователем 20.11.2015 09:41]
0
Kapitan96
От пользователя deepl
5 насосов не многовато?( +1 в котле)?

Насос в котле не продавит на весь дом. Поэтому один самый мощный насос на циркуляцию в системе отопления, один на подачу воды для нагрева бойлера, один на циркуляцию воды в системе ГВС, и пара насосов на работу малого контура у твердотопливного котла и на контур с теплоаккумулятором
1 / 0
120 мертвый форум
От пользователя Kapitan96
продавит на весь дом

там 15/4 стоит.( это понятно)
на твердотопливном 32/8 или поменьше?
А сколько литров в системе отопления?
0
Uzanto
От пользователя deepl
там 15/4 стоит.( это понятно)

хз,но он 3-х фазный 8(
0
Kapitan96
От пользователя deepl
на твердотопливном 32/8 или поменьше?

Там один насос 15/2, второй 15/6
Объем системы не знаю, это проектировщик считал. Но с учетом ТА не маленький, поэтому и расширительный бак на 100 л. поставлен.
0