Я бы просто бросил пруты арматуры по краям, как косоуры и перевязал несколькоми перемычками, думаю вполне достаточно, пролеты думаю у вас не большие
K
Kapitan96
пролеты думаю у вас не большие
Мне на крыльцо надо 2 лесенки сделать, по 4 ступеньки каждая
Залью сначала сваи-опоры по центру опорной пятки каждой, а вот потом интернет путается в рекомендациях. Где то пишут что армировать наклонное основание, где то, что еще и сами ступеньки.
Не очень понимаю, в тонких местах (на переломе подступенок-проступь) необходимый минимум бетона какой?
A
----Aлекс
армировал в 2 слоя. Шаг 200мм. Продольная Д12, поперечная Д8. Подробнее в теме: Про него помню. Может отпишется, как армировал. http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=12...
K
Kapitan96
Aлекс
Алексей, а в самом тонком месте у тебя сколь толщина бетона?
A
----Aлекс
я думаю, около 20см Алексей, а в самом тонком месте у тебя сколь толщина бетона?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Но, это зависит от длины пролета. У меня лестницы отлиты по принципу балок. Длина лестницы вместе с двумя площадками больше 5м.
Наверное, на короткую лесенку можно обойтись всего одним слоем армирования.
Сами ступени не армируются. Я укладывал по 1 прутку арматуры продольно в "вершину" каждой ступеньки. Просто на всякий случай, чтобы углы усилить, чтобы не откалывались.
[Сообщение изменено пользователем 25.08.2015 22:11]
M
MRM
Будем исходить из того, что если арматуру кидаете на укосины то минимум по 5см сверху и снизу, значит в месте излома минимум 10 см. Под лестницей грунт будет или пустота?
K
Kapitan96
Под лестницей грунт будет или пустота?
Лестница будет висящая с опорой только на сваю в основании.
А в чем цимес бетонной лестницы?
Не скрипит. Я думаю в основном в этом. Ну и плюс отделать можно гранитом там каким-нибудь :-)
U
Uzanto
А в чем цимес бетонной лестницы?
это уличный вход,ступени из плитки будут
дерево или железо,думаю,тут неуместны
U
Uzanto
Тогда зачем ее висячей делать?
она относительно висячая,один конец упирается в площадку,другой- в сваю
по-идее, простой лестничный марш
что ему будет?
K
Kapitan96
А в чем цимес бетонной лестницы?
Лично для меня ни в чем. Это лестница на крыльцо. На мой взгляд именно бетонной она и должна быть. Как то нелепо на бетонное крыльцо делать деревянную лесенку.
А вот на террасу с деревянным покрытием будет деревянная, а межэтажная будет деревянная на металлокаркасе
K
Kapitan96
Тогда зачем ее висячей делать? И гадать рухнет или нет?
Это мои личные вкусовые заморочки. У меня и крыльцо, если по фото посмотрите, открытое снизу, и терраса. Ну нравится мне некая легкость
K
Kapitan96
Вчера начали штукатурить первую комнату, сегодня посмотрела результат. Не впечатлило(
В дом затянули кабель, доделывают мелочевку по разводке, вечером обещали в доме свет дать .
В дом затянули кабель, доделывают мелочевку по разводке, вечером обещали в доме свет дать .
U
77*7
У меня всю внутрянку уже заштукатурили. Ровненько Дом преображается
Осталось электрику в коробках и в щитках доделать.
K
Kapitan96
Ровненько
Проверяли правилом и уровнем?
Вот просто так смотреть, мои ровно сделали. Прикладываю правило и пошло волнами( Я так не хочу
U
77*7
не не конечно все под правило, где волна была там шпаклевочкой подровняли
[Сообщение изменено пользователем 26.08.2015 16:46]
[Сообщение изменено пользователем 26.08.2015 16:46]
M
MRM
Штукатуркой идеально вывести стенку очень трудно, два три миллиметра под правилом, это нормальный результат, остальное выводится шпаклевкой.
два три миллиметра под правилом, это нормальный результат, остальное выводится шпаклевкой.
Разочарую, но шпатлевкой это не выводится
А кто умеет такие перепады шпателем на большой площади выводить
Причем не только ямы ,но и бугры в том числе
Те в Ватикане скульптуры реставрируют
Зы Утрированно ес-но
Но вывести изначально косячную штукатурку шпателем ,под лампу
Будет стоить равноценно ,что снять штукатурку и заново оштукатурить
Вместе с материалом причем
1-3мм допустимы по уровню на высоту помещения до 3 метров Естественная погрешность измерительных приборов
А в плоскости максимум 1мм на 2мм по диагоналям не более 2 неровностей
В идеале ,в допусках точнее 0.5 мм на 2 пог /м
Но можно еще ровнее .Раза в два
[Сообщение изменено пользователем 26.08.2015 22:20]
M
MRM
Не разочаруешь, бугры при нормальной штукатурке по маякам исключены, а ямки в два, три миллиметра, ровняются на раз-два.
а ямки в два, три миллиметра, ровняются на раз-два.
Ямки .Небольшие ямки не превышающие ширину шпателя
А если ямка шириной 60 см и глубиной 3мм ?
А если их 3 на 2 пог /м?
бугры при нормальной штукатурке по маякам исключены,
У ТС уже ненормальная штукатурка Хоть и по маякам
Поэтому запросто .
Причины
1)Забыли- Забили на финишную подрезку правилом .Раствор сполз -образовались бугры
Схватился- уже не поправишь
2)Изначально накосячили с маячковыми профилями
Актуально для распространенного выравнивания плоскости по шнурке
По двум крайним Выставленным по вертикалям маякам
M
MRM
Не утрируй там еще нет штукатурки, о рестоврации и речи нет, изночально качественная штукатурка и шпаклевка.
K
Kapitan96
Причины
У них тупо маяки криво наляпаны( Причем они это сами понимают и подтверждают.
Сегодня затирали с водой вечером. Завтра посмотрю, что изменилось. Но остальное с ними штукатурить не буду. Пусть гараж из шлакоблоков лучше строят, а то сейчас щит вводной на фундаменте на деревянном поддоне стоит, не по фен-шую