Не было печали, купила баба порося...Ч.2. общестроительная
U
Uzanto
соседская лужа промыла под заборной лентой лаз и веселый ручей не весело затопил мне все, дренажный колодец такой
Я тебе говорил : не надо поворачивать реки вспять , а надо направлять их как тебе удобнее
Но, что то же работало, когда проблема была обнаружена?
Если работают , забей, пусть молотят
м
120 мертвый форум
Ой, тоже интересно почитать.
K
Kapitan96
А вот вопрос интересный, что это. Вчера, когда выкачивала воду из принимающей камеры, текло из трубы и вокруг нее, при этом стояла вода под домом. Сегодня вокруг трубы уже не текло, хотя откачивала воду, стоящую выше трубы, под домом воды нет, а из трубы сочится
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 21:10]
K
Kapitan96
Для начала надо высушить агрегат.
Как сушить катушки?
м
120 мертвый форум
Еще вопрос, пока из станции выкачивала воду, обратила внимание, что из вводной трубы все время сочится тоненькая струйка,
ПеребирайТЕ всю каналию под домом ищиТЕ где пропускает.
Вы же умная мне отвечать. Напомнить вам фразу про топас?
Напомнить вам про два слива один из ванны другой раковина и горшок?
Напомнить вам, что у Вас ничего не замерзает. Так у Вас и не робило еще ничего.
Может что то присоветуете?
Только новый.
Там 2 мембраны, магнит для возбуждения.
, что то же работало
Гудело а не работало.
Вы сейчас включите, хайпанете, а завтра у вас все здохнет.
черти
Не чертыхайтесь никогда.
дренажный колодец такой залповый сброс не переварил.
Он и ванну вашу не переварит.
странно КоЗы
А че, она дура приходить?
Все провода герметичны, а обмотка возбуждается магнитом.
Еще вопросы есть? Тогда в магаз.
Искать надо причину, зная причину, будет возможность бороться с последствиями.
Как сушить катушки?
НИКАК!!!!!!
K
Kapitan96
deepl
Не коротко, но доходчиво
Напомнить вам, что у Вас ничего не замерзает.
Так если с 1,5 землекопами с разовым использованием, и этой зимой, не замерзло, то я не вижу причин для беспокойства конкретно по этому поводу
Он и ванну вашу не переварит.
Тогда вопрос, а что ванну переварит?
Ванна 500 л, лужа соседская на пару соток и глубиной от 20 см явно поболе и сверху сугроб мне по пояс
P.S. Зато в скваженном колодце сухо
K
Kapitan96
ищиТЕ где пропускает.
Игорь, в моем понимании в трубу может попадать, только при условии попадания в скорлупу. Сегодня из скорлупы вода не течет, откуда она в трубе?
м
120 мертвый форум
откуда она в трубе?
Я то откуда знаю
Вчера, когда выкачивала воду из принимающей камеры, текло из трубы и вокруг нее, при этом стояла вода под домом
Это Вы ведь писали, а не я.
Как тяжело с........
Блин, я бы руки оборвал тому, кто монтировал приемный колодец в 1 метое от станции.
Ты сливаешь воду под себя.
Понимаешь что ты мочишься под себя, а потом спрашиваешь почему я сырая?
У тебя вода подмывает станцию.
Вот это место соединения станции и каналии у тебя скорей всего бежит.
Не благодари. Откапывай вход, сади на герметик вход, обвалакивай пленкой хорошей, можешь стречем, и все на скотч хороший.
Зато в скваженном колодце сухо
Так земля всего на 20 см отошла.
Погоди, не спеши. Толи еще будет!!!
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 21:56]
K
Kapitan96
Не благодари. Откапывай вход, сади на герметик вход
Да, была такая мысль летом по- суху сделать
Только ввод от дома. От соединения с дренажным нет движения воды вокруг трубы, я все отсеки в станции откачала ниже выходов
Погоди, не спеши. Толи еще будет!!!
бум мониторить
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 22:00]
Наш топас тонул раза два за 10 лет. Что скажу.
1. Компрессор просто сушится и собирается обратно. Если катушку пробило, просто не стартанет. Как времянка в ожидании нового, потянет.
2. На замену компрессор ищите у московских дилеров. Дешевле раза в полтора-два.
3. Ящик с автоматикой выше уровня танков. Его не залить. Возможно попадание пены. Вот она коротит всю электрику.
1. Компрессор просто сушится и собирается обратно. Если катушку пробило, просто не стартанет. Как времянка в ожидании нового, потянет.
2. На замену компрессор ищите у московских дилеров. Дешевле раза в полтора-два.
3. Ящик с автоматикой выше уровня танков. Его не залить. Возможно попадание пены. Вот она коротит всю электрику.
я все отсеки в станции откачала ниже выходов
!
Заливайте обратно. Лед вокруг. Пустую станцию раздавить может. Пусть лучше с водой постоит.
Хотя, сама набежит. Паводок, однако.
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 22:12]
Про воду в каналье. Без иллюзий. Грунт немного ходит, труба шевелится. Она безнапорно - герметичная. Когда вода снаружи давит, пропускать будет, никакой герметик это не остановит. Имхо .
K
Kapitan96
просто сушится и собирается обратн
Как долго сушится? разбирали на детали, или крышку снимали только?
у московских дилеров. Дешевле раза в полтора-два.
Уже приценивалась, у москвичей около 14+, у ослальных от 15.
Может можно поставить копрессоры другого бюджетного производителя? Чем ЭирМаг так зачудителен?
Ящик с автоматикой выше уровня танков
Тоже в воде был, сейчас колодки поменяю, провода от окисления зачищу. По теплу хочу в сарайку перенести, про перенос компрессоров тоже мысль была, но смущет, что они по паспорту робят от +1, в сарае и -30 может быть
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 22:15]
K
Kapitan96
Заливайте обратно
я на треть откачала, в таком виде даже на зиму консервируют
Ценой, видимо.
У меня хиблоу.
И то в два раза дешевле. Но это лет пять тому ... ну и л/мин надо смотреть, не помню уже.
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 22:16]
a
allekc
Фановая труба выведена на крышу?
K
Kapitan96
У любого чп есть свои плюсы. Сейчас я знаю, что надо фильтры стирать и мембраны менять.
Один из компрессоров похоже сразу не особо работал, фильтр чистый, а у второго цвета грязи
Один из компрессоров похоже сразу не особо работал, фильтр чистый, а у второго цвета грязи
K
Kapitan96
Фановая труба выведена на крышу?
конечно, но не на крышу, а под крышей
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 22:21]
K
Kapitan96
У меня хиблоу.
Сами меняли, или базовая комплектация такая была?
Как долго сушится? разбирали на детали, или крышку снимали только?
Крышка, мембрана. Электрика не разборная. Катушки залиты герметично. Феном выдуть воду.
м
120 мертвый форум
все отсеки в станции откачала ниже выходов
Ты че делаешь?
Затапливай их. Завтра езжай и затапливай.
Ну спроси ты 10 раз прежде чем что то делать.
[Сообщение изменено пользователем 12.04.2021 22:25]
K
Kapitan96
AKR
Вы что со станцией зимой делаете? Сверху как то утепляете? Снегом закидываете?
K
Kapitan96
Не паникуй!
В приемном отделении вода должна быть ниже трубы, откачано до поплавка
В отделении на выход откачано ниже сливной трубы сантиметров на 30, так и труба на самом верху
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.