Неисправность кондиционера - потек...

artemprh
20:57, 27.08.2014
Товарищи, киньте свои 3 копейки в копилку текущего кондиционера.

Три года назад поставили кондиционер Electrolux http://tehmark.ru/shop/systems-of-conditioning-and... исправно работал, тут вздумал сломаться (вроде не переутомлялся, подбирали его на 48 кв. метров). Из внутреннего блока течет вода. За это время два раза делали чистку, последний раз, весной, где-то в феврале. Бить его не били, пинать не пинали. Из-за чего такая оказия может случиться? и сколько примерно ремонт может стоить?

Вот изображение кондиционера, как выглядит на текущий момент.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
21:56, 27.08.2014
Конденсату не куда деваться. надо чистить дренаж
5 / 0
-=ЮрсаН=-
21:59, 27.08.2014
Содержимое короба справа покажите.
0
Hummer40
08:22, 28.08.2014
сливная трубка где-то забилась
2 / 0
artemprh
11:58, 28.08.2014
От пользователя Abod™
Конденсату не куда деваться. надо чистить дренаж



а в самом внутреннем блоке где это может быть? в какой части?
0
Hummer40
12:27, 28.08.2014
От пользователя artemprh
в какой части?

с задней стороны блока надо смотреть где подсоединяется сливной патрубок
отсоединить его и попробовать продуть
и в сам блок тоже чем-то дунуть
0
19:15, 29.08.2014
Крышку снимаешь и там увидишь радиатор, поддним ванночка есть, от впнночки идет трубка на улицу вот переход с ванны на трубку надо чистить и продуть трубку
1 / 0
ГандонскийЕОДИН
21:40, 29.08.2014
поднять крышку снять фильтр поглядеть обмерзает ли радиатор если да вызвать спеца

если не обмерзает снять крышку вынуть фильтра открутить три пять саморезов снять корпус с защёлок в верх, поглядеть в поддон что под радиатором если полон воды продуть дренаж, пролить водой из бутылки в кол-2-3 литров


если радиатор не обмерзает и воды в ванне поддона нет и при проливании ни где ничего не бежит
отстегнуть сам блок от крепления к стене
поглядеть хорошо ли замотаны трубы возможно что с них


если в кондиционере есть помпа то возможно зарос поплавок
но в вашем варианте походу помпы нет, трубы отогнуты вправо в кабель канал(я бы отогнул сразу вниз красивее проще и меньше геморроя)

это если есть желание самому если нет в любую фирму денег наверно от 1500 и выше

по ходу это офис какойто, если дренаж выведен в бутылку то может конец шланга касается воды в ней
сразу можно и дунуть в него


[Сообщение изменено пользователем 29.08.2014 22:00]
0
Tetra
00:56, 30.08.2014
у нас такой кондей обестачивл всё помещение. Долго не могли понять причину. Потом обнаружили. что по кабелю питания вода тоненькой струйкой стекает в пилот. В пилоте лужа, снуружи сухо. УЗО срабатывали.
0
Форточка с диоптриями
01:57, 01.09.2014
Видимо, хорошие чистильщики обслуживали... Дренаж при обслуживании, нужно химией проливать.
1 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.