Подскажите дураку! Про подключение электроплиты 22кВт
B
Beta_version
17:15, 09.07.2014
Нужно запитать электроплиту в столовке. Плита ЭП-6ЖШ. И встал вопрос какой кабель бросить.
Из паспорта общая мощность 22.8 кВт
При этом ТЭН-ы по 3кв сидят по два на каждой фазе + на первой фазе 2.4кВт на духовку.
Электрич схема:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
При этом в том же толмуте на плиту указан провод, сечением 10 квадрат, и общий автомат для этого 63А.
Исходя из схемы фазные токи: 3кВт*2шт/220 = 27А
+ 2.4кВт/220 (для фазы А) = 38А
кабель 10 квадрат меди держит до 42А, т.е. хватает.
Но!
Правильно ли я понимаю, что через ноль побежит суммарный ток (3кВт*2шт/220В) * 3 фазы + 2.4квт/220В = 92А???
Или я чот недопонимаю? Помогите разобраться.
Из паспорта общая мощность 22.8 кВт
При этом ТЭН-ы по 3кв сидят по два на каждой фазе + на первой фазе 2.4кВт на духовку.
Электрич схема:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
При этом в том же толмуте на плиту указан провод, сечением 10 квадрат, и общий автомат для этого 63А.
Исходя из схемы фазные токи: 3кВт*2шт/220 = 27А
+ 2.4кВт/220 (для фазы А) = 38А
кабель 10 квадрат меди держит до 42А, т.е. хватает.
Но!
Правильно ли я понимаю, что через ноль побежит суммарный ток (3кВт*2шт/220В) * 3 фазы + 2.4квт/220В = 92А???
Или я чот недопонимаю? Помогите разобраться.
D
DAR73
17:19, 09.07.2014
[quote]суммарный ток (3кВт*2шт/220В) * 3 фазы = 0 и еще 10А для духовки.
10мм2 держит 70 А = 15,4 кВт
[Сообщение изменено пользователем 09.07.2014 17:22]
10мм2 держит 70 А = 15,4 кВт
[Сообщение изменено пользователем 09.07.2014 17:22]
B
Beta_version
17:21, 09.07.2014
т.е. я векторы тока не учёл?
K
Koria86
18:19, 09.07.2014
длина кабеля какая? проложен как будет?
B
Beta_version
18:46, 09.07.2014
Ну я тупанул...
Если сложить векторы токов, то при условии включения всех конфорок получается нулевой ток в ноле.
Максимальный ток в ноле будет если будут включены конфорки в фазе А, где одновременно духовка "сидит" - 38А.
10мм^2 держит 42А, значит хватит сечения.
Остается только подозрительной рекомендация по автомату в 63А для такого кабеля.
проложен будет под навесным потолком, длина 45м,
но какое это имеет значение?
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2014 20:46]
Если сложить векторы токов, то при условии включения всех конфорок получается нулевой ток в ноле.
Максимальный ток в ноле будет если будут включены конфорки в фазе А, где одновременно духовка "сидит" - 38А.
10мм^2 держит 42А, значит хватит сечения.
Остается только подозрительной рекомендация по автомату в 63А для такого кабеля.
длина кабеля какая? проложен как будет?
проложен будет под навесным потолком, длина 45м,
но какое это имеет значение?
[Сообщение изменено пользователем 10.07.2014 20:46]
B
Beta_version
18:53, 09.07.2014
10мм2 держит 70 А = 15,4 кВт
много чета
D
DAR73
20:47, 09.07.2014
проложен будет под навесным потолком
над или за...
А
Алексей06
12:25, 11.07.2014
суммарный ток (3кВт*2шт/220В) * 3 фазы = 0 и еще 10А для духовки.
10мм2 держит 70 А = 15,4 кВт
10мм2 держит 70 А = 15,4 кВт
Зачем вам по тэнам считать, общая нагрузка устройства 22,8 кВт, это и нужно брать в расчет, т.к. подключение нужно устройству трехфазное.
Р, кВт/(корень 3 × U, кВ × cos φ-), косинус примем 1 для простоты расчета
22,8/(0,658 × 1)=34,7 А
автомат 40 А 3Р
10мм2 держит 70 А = 15,4 кВт
10мм^2 держит 42А, значит хватит сечения.
кабель должен держать больше чем 40А на автомате, итого принимаем ВВГ-5 × 10, который держит 50А в воздухе (могу дать ссылку на таблицу если надо)
К
Катямчик
02:15, 12.07.2014
Автор, ставь 10мм2. Держит, проверено многократно
B
Beta_version
11:33, 12.07.2014
Зачем вам по тэнам считать, общая нагрузка устройства 22,8 кВт, , это и нужно брать в расчет, т.к. подключение нужно устройству трехфазное.
Можно и так, если уверен, что нагрузка в устройстве распределена по фазам равномерно.
В этой плите есть небольшой перекос - по фазе А побегут 38А, в остальных по 27А, а не 34 как в среднем расчете.
Не будет ли раньше времени срабатывать автомат на 40А...
над или за...
а, над конечно)))
t
tihon
21:18, 12.07.2014
вопрос для 162 форума - там спецы сидят, спрашивать матроскена
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:37, 12.07.2014
кабель 5х10 медяка, автомат на 3х50 ампер. и все собственно.
B
Beta_version
23:58, 13.07.2014
кабель 5х10 медяка, автомат на 3х50 ампер. и все собственно.
так и сделаею, их и заказал
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.