Вопрос по OSB-3, Крыша, полы, потолки.
18:39, 06.07.2014
Коллеги посоветуйте плиз, созрел на крышу из гибкой черепицы, дак вот тут пришли вопросы:
- при ширине между стропилами 60 см какая минимально-оптимальная толщина должна быть у OSB?, цена имеет значение, т.к. умом я понимаю, что чем толще, тем лучше.
- Какой пирог должен быть у такой мансардной крыши?:
Гибкая черепица - подкладочный ковёр (кстати из чего?) - OSB - утеплитель 200 мм - гидроизоляция - доска для вент.зазора - подшива.
Правильно, нет?
- На пол по деревянным балкам (200х100) хватит OSB-3 в разбежку 2слоя по 20 мм?
- на потолок в один слой OSB-3, 6 мм? потом всё равно будет натяжной потолок.
- при ширине между стропилами 60 см какая минимально-оптимальная толщина должна быть у OSB?, цена имеет значение, т.к. умом я понимаю, что чем толще, тем лучше.
- Какой пирог должен быть у такой мансардной крыши?:
Гибкая черепица - подкладочный ковёр (кстати из чего?) - OSB - утеплитель 200 мм - гидроизоляция - доска для вент.зазора - подшива.
Правильно, нет?
- На пол по деревянным балкам (200х100) хватит OSB-3 в разбежку 2слоя по 20 мм?
- на потолок в один слой OSB-3, 6 мм? потом всё равно будет натяжной потолок.
V
-= VК =-

21:59, 06.07.2014
оптимальная толщина должна быть у OSB
вроде 9 мм. посмотрите латвийского производителя болдерайя
подкладочный ковёр (кстати из чего?)
в зависимости от угла наклона крыши идет либо полное либо частичное покрытие подкладочным ковром. посмотрите типовые решения технониколя - большинство вопросов отпадут сами собой
- На пол по деревянным балкам (200х100) хватит OSB-3 в разбежку 2слоя по 20
мм?
зачем на пол осб? делайте фанеру
22:35, 06.07.2014
зачем на пол осб? делайте фанеру
из тех побуждений, что у осп площадь больше, обрезков меньше, да и дешевле
22:38, 06.07.2014
при ширине между стропилами 60 см какая минимально-оптимальная толщина должна быть у OSB?
вы ж ее не на стропила будете укладывать. Обрешетка с шагом 300 мм под OSB толщиной 9 мм.
Зайдите на сайт любого производителя - там все узлы и пироги есть.
22:47, 06.07.2014
На пол по деревянным балкам (200х100) хватит OSB-3 в разбежку 2слоя по 20 мм?
Фанеру 15 мм на пол стелили, чуть прогибается, но для чердака не принципиально, если хотите без прогиба- 21 мм надо брать. ОСВ не слыхал что бы на пол стелили. 9 мм под гибкую- классика.
сейчас читают
23:22, 06.07.2014
Обрешетка с шагом 300 мм под OSB толщиной 9 мм.
Дак вот я и не хочу эту обрешётку ставить, видел как 6 или 7 домов без неё закрывали ОСП.
Зачем она? зачем всё усложнять? мне кажется, что я с фундаментом то перемудрил, сделал его как под 9-ти этажку.
Зайдите на сайт любого производителя - там все узлы и пироги есть.
я сам в своё время был руководителем отдела, занимался торговлей элитных скатных крыш, дак я в уши так втирал, что люди готовы были на садовые домики ставить натуральную черепицу и соломенную кровлю, а вы говорите их сайты, которые разрабатывают дизайнеры, с бумажки нарисованной полупрофессионалом.
Мы были дилерами и продавали натуральную черепицу "Braas" и "Теголу" , постоянно проводили обучения по кладке той и другой черепицы, я один раз поприсутствовал на таком обучении, дак кровельщики отплёвывались от того, что "мастер" говорил.
- За деньги мы сделаем всё, что угодно, а себе я так делать не буду никогда.
Так говорили эти кровельщики в курилкею
Вот именно по этому я сейчас и спрашиваю, раз уж сам с этим непосредственно столкнулся. Тут ведь не фору торгашей, а тех кто может посоветовать, а не навеливать.
Фанеру 15 мм на пол стелили, чуть прогибается, но для чердака не принципиально, если хотите без
прогиба- 21 мм надо брать. ОСВ не слыхал что бы на пол стелили. 9 мм под гибкую- классика.
А какая разница ОСП или фанера? тем более я собираюсь делать
разбежку 2слоя по 20 мм
а не
если хотите без прогиба- 21 мм надо брать.
Сверху всё равно будет либо ковровое покрытие, либо ламинат с подложкой.
Думаешь есть большая разница?
01:09, 07.07.2014
Дак вот я и не хочу эту обрешётку ставить, видел как 6 или 7 домов без неё закрывали ОСП.
тогда расстояние между стропилами должно быть 575 мм. Ну, и OSB надо минимум 18 мм толщиной.
Ну, и если снеговой нагрузкой чуть придавит OSB и она прогнется относительно рядом лежащей плиты, то протечка Вам гарантирована, а найти ее будет сложно.
А какая разница ОСП или фанера? т
большая и оченб
, дак я в уши так втирал,
вот именно что в уши втирают что осб лучше
при ширине между стропилами 60 см какая минимально-оптимальная толщина должна быть у OSB?
толщина обрешотки должно быть не меньше 32 мм с шагом под фанеру фсф
А какая разница
ОСП или фанера? тем более я собираюсь делать
а по этому вопросу звоните так как рассказывать очень долго
Мы были дилерами и продавали натуральную черепицу "Braas" и "Теголу"
кого знаете в теголе руф?
01:51, 07.07.2014
07 Июля 2014 01:47
поправьте, пожалуйста, свои цитаты - я не писал того, что Вы мне приписываете.
08:08, 07.07.2014
тогда расстояние между стропилами должно быть 575 мм. Ну, и OSB надо минимум 18 мм толщиной.Ну, и если снеговой нагрузкой чуть придавит OSB и она прогнется относительно рядом лежащей плиты, то протечка Вам гарантирована
Спасибо за конструктивный ответ, буду ставить обрешётку.
кого знаете в теголе руф?
давно это было 9 лет назад, они тогда ещё на Чебышева сидели, да и встречались мы с ними в основном только на выставках строительных, там была девочка симпатичная, то ли башкирка, то ли татарочка, каким то из отделов руководила, и был ещё молодой человек, Максим кажется, они на выставках работали как то по очереди. Если вам правда это интересно, то могу поискать их визитки.
а по этому вопросу
звоните так как рассказывать очень долго
куда звонить?
E
EgorFazer
09:11, 07.07.2014
У нас на кровле сделано так:
Стропила с шагом 600мм, потом обрешетка бруском 50*50 с шагом 300мм, поверх ОСБ. Подкладочный ковер по всей плоскости, в ендовах в два слоя разный идет.
Закрыто гибкой черепицей шинглас.
По новым рекомендациям технониколя, подкладочный ковер должен идти по всему скату, независимо от угла наклона. Иначе нет гарантии.
Стропила с шагом 600мм, потом обрешетка бруском 50*50 с шагом 300мм, поверх ОСБ. Подкладочный ковер по всей плоскости, в ендовах в два слоя разный идет.
Закрыто гибкой черепицей шинглас.
По новым рекомендациям технониколя, подкладочный ковер должен идти по всему скату, независимо от угла наклона. Иначе нет гарантии.
09:39, 07.07.2014
при ширине между стропилами 60 см какая минимально-оптимальная толщина должна быть у OSB?
На шаг не более 600 идет ОСП 12мм, на шаг до 400 идет 9 мм. На мансардной кровле (при условии отапливаемого помещения) должен идти вентзазор не менее 50 мм между гидроизоляционной мембраной и ОСП. При угле менее 20 гр вентзазор рекомендуется увеличить до 70 мм.
- на потолок в один слой OSB-3, 6 мм? потом всё равно будет натяжной потолок.
Лучше гипс.
подкладочный ковёр (кстати из чего?)
Подкладочный ковёр. Так и называется. Есть самоклейка, но дорого, есть обычный. ИМХО, но в ендовах, на коньке, в конце ската имеет смысл сделать самоклейку (она помимо всего еще и плотнее). По основному скату на скобы набить обычный подкладочный ковёр. Самый гуд колотить ковёр скобами (гвоздями) с пластиковой шайбой. Насколько помню точки крепления подкладочного ковра идут с шагом 300 мм, но могу и ошибаться.
OSB - утеплитель
200 мм - гидроизоляция - доска для вент.зазора - подшива.
Изнутри - наружу примерно так:
Обычно гипс (ну ОСП если так хочется) - пароизоляция (плёнка на 150 и более микрон, стыки желательно по стропилам (или обрешетке), нахлёст, проклейка стыков двусторонним скотчем) - утеплитель враспор, супердиффузионная мембрана (для обычной мембраны надо вентзазор мембрана-утеплитель) - брусок вентзазора - ОСП - подкладочный ковёр - ГЧ. ОСП бъётся ершеными гвоздями с шагом 150 по краю и 300 в центре, насколько помню - надо уточнять. Между листами желательно делать компенсационный зазор 3мм.
- На пол по деревянным балкам (200х100) хватит OSB-3 в разбежку 2слоя по 20 мм?
Толщина ОСП на пол зависит от шага балок. На шаг 400 допускается 18 мм, на шаг 600 - 24 мм. Но лучше толще. Два слоя ОСП с проклейкой значительно хуже одного слоя толстого ОСП. О5 же на пол ОСП колотится ершенкой, а соединение ОСП-балка проклеиваются на клей-герметик. На пол идёт шпунтованная ОСП. Стыки желательно по балкам. Также обращаю Ваше внимание, что листовой материал укладывается всегда с разбежкой швов.
Как-то так ...
С
Ссыч
13:31, 07.07.2014
При шаге стропил 600 мм, я брал 9 мм EGGER
на краях и в ендове самоклейка , и потом сверху Шингласс
на краях и в ендове самоклейка , и потом сверху Шингласс
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.