Минимально необходимая площадь газовой котельной в частном доме. Помогайте.

eva-2
12:11, 24.06.2014
СНиП II - 35 - 76 и СП 41-104-2000 :
При размещении газовой котельной в обособленных встроенных помещениях (суммарная тепловая мощность от 30 до 200 кВт)
- высота помещения не менее 2,5 м
- объем не менее 15 м3
- стены с пределом огнестойкости 0,75 часа
- естественное освещение из рассчета 0,03 м2 окна на 1 м3 помещения, но не менее 0,5 м2, из 2 снипа: площадь чистого остекления от 0,8 до 1,2 м2 (зависит от толщины стекла). Видимо, всё же не менее 0,8 м2 в итоге должно быть окошко.
- вентиляция: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена в час. Приточка через решетку в двери 15х20 см
- отделка ограждений долговечными влагостойкими метериалами, допускающими лёгкую очистку

- при мощности котла до 30 кВт, высота помещения не менее 2,2 метра
- при размещении котельной в цоколе, обязателен отдельный выход наружу (дверь, не менее 80 см огнестойкая)
0
Kostan™
12:13, 24.06.2014
От пользователя eva-2
- при размещении котельной в цоколе, обязателен отдельный выход наружу
(дверь, не менее 80 см огнестойкая)

И окно ? А газоанализатор ?
0
eva-2
12:14, 24.06.2014
От пользователя Kostan™

и окно. про анализатор хз
можно в двери остекление вместо окна. но опять таки, где такую искать. Стекло армировать незя, поскольку оно играет роль этой самой "легковыносной к-ции" - ну, если котёл рванёт, чтобы уменьшить масштабы бедствия. А наружная дверь с одинарным остеклением, как минимум, холодная, ну и как-то ненадёжно...

[Сообщение изменено пользователем 24.06.2014 12:18]
0
нет120му
12:25, 24.06.2014
От пользователя Kostan™
А газоанализатор ?

Надо.
0 / 1
Теплый_____
12:26, 24.06.2014
От пользователя Kostan™

у меня котел стоял у противоположной стены, нужно было трубу переделывать.
0
Гогий
13:05, 24.06.2014
От пользователя eva-2
и окно. про анализатор хз
можно в двери остекление вместо окна. но опять таки, где такую искать. Стекло армировать незя, поскольку оно играет роль этой самой "легковыносной к-ции" - ну, если котёл рванёт, чтобы уменьшить масштабы бедствия. А наружная дверь с одинарным остеклением, как минимум, холодная, ну и как-то ненадёжно...

а если установить принудительную вытяжку постоянно включенную?
0
Kostan™
13:07, 24.06.2014
От пользователя Гогий

А что с газоанализатором какие-то трудности ? Или он дорогой ? Я невкурсе просто.
0
@Денис
13:10, 24.06.2014
От пользователя eva-2
При размещении газовой котельной в обособленных встроенных помещениях (суммарная тепловая мощность от 30 до 200 кВт)
- высота помещения не менее 2,5 м
- объем не менее 15 м3
- стены с пределом огнестойкости 0,75 часа
- естественное освещение из рассчета 0,03 м2 окна на 1 м3 помещения, но не менее 0,5 м2, из 2 снипа: площадь чистого остекления от 0,8 до 1,2 м2 (зависит от толщины стекла). Видимо, всё же не менее 0,8 м2 в итоге должно быть окошко.
- вентиляция: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена в час. Приточка через решетку в двери 15х20 см
- отделка ограждений долговечными влагостойкими метериалами, допускающими лёгкую очистку

- при мощности котла до 30 кВт, высота помещения не менее 2,2 метра
- при размещении котельной в цоколе, обязателен отдельный выход наружу (дверь, не менее 80 см огнестойкая)

это мне сказали уже не действует, последнее 16м3, и окно получается по расчетам 0,48м2 минимум
0
eva-2
13:24, 24.06.2014
От пользователя ВДВ™
это мне сказали уже не действует, последнее 16м3, и окно получается по расчетам 0,48м2 минимум

а ссылки на новые нормативы Вам не дали?
первый раз слышу про подобные нововведения :-(
0
@Денис
13:33, 24.06.2014
От пользователя eva-2
а ссылки на новые нормативы Вам не дали?

какие ссылки, там совок. рявкнула и трубу бросила.
0
Гогий
13:50, 24.06.2014
От пользователя Kostan™
А что с газоанализатором какие-то трудности ? Или он дорогой ? Я невкурсе просто.

я не сталкивался вот и спрашиваю , так как через неделю буду сам делать комнатку под котел
0
Kostan™
14:00, 24.06.2014
От пользователя ВДВ™
рявкнула и трубу бросила.

Говорят она при встрече и отмудохать может :-D
8 / 0
Гогий
14:10, 24.06.2014
От пользователя Kostan™
Автор: Kostan™ [Свой человек в форумах: 21, 30, 67, 90, 117, 120] (ЛС)
Дата: 24 Июня 2014 13:07


Цитата:
От пользователя: Гогий


А что с газоанализатором какие-то трудности ? Или он дорогой ? Я невкурсе просто.

Я вот сейчас нашел в нете вот такой что про него скажете, мне на самом деле очень актуальна эта тема Стационарный газоанализатор АВУС-Д
0
@Денис
14:12, 24.06.2014
От пользователя Kostan™
Говорят она при встрече и отмудохать может

пошлю тогда человека сразу напрямую к Лыскову, а то малоли
0
Kostan™
14:16, 24.06.2014
От пользователя Гогий
что про него скажете

Я вообще не в курсе, сам хочу узнать. :-D

От пользователя ВДВ™
сразу напрямую к Лыскову,

Это кто ?
Если че мне тоже надо будет потом, когда нибудь :cool:
0
RomB
14:52, 24.06.2014
Газоанализаторы и тп возникнут из ТУ и проекта. Самому не надо ничего мудрить, кроме параметров помещения. Даже электрику сами не разводите.
0
Kostan™
15:06, 24.06.2014
От пользователя RomB
Газоанализаторы и тп возникнут из ТУ и проекта.

Дак вот и хочется понять, построишь все, а потом цена вылезет в полмиллиона за доп всякие штучки
0
@Денис
15:22, 24.06.2014
От пользователя Kostan™
Это кто ?

главный у них. По работе к нему ездим. Он в отпуске, поэтому приходится с такими вот тетями общаться
0
Kostan™
15:22, 24.06.2014
От пользователя ВДВ™
главный у них.

Полезное знакомство :-)
0
Sha1un
15:24, 24.06.2014
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)

да ладно, тоесть мне в доме 70квм нужно еще выделить место под котельную чтоли, мне котел то нужен минимальной мощности :-(
0 / 1
16:01, 24.06.2014
От пользователя Sha1un
если котел настенный и труба в стену выходит, то можно же котел вешать на кухне ?

Если помещение кухни подходит под требования к помещению для установки котла, то можно.


От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Нет.
В помещении котельной не должно быть ничего постороннего.

Это чьи фантазии?
2 / 0
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
10:41, 25.06.2014
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Не, ну типа у той фирмы было все с газовиками согласовано и налажено.
Собственно для этого контора и нанималась, чтобы по всем инстанциям не бегать...
Правда контора оказалась тухлая, бегать все равно пришлось... И газ подключили только в январе вместо августа


А это какой район? сысертский? через Газэкс? я тоже газ делала через фирму (я так понимаю аффилированную с этой конторой), так у меня вообще ни высоту потолков, ни объем (хотя у меня большая котельная), ни стеклопакет никого не смутил, электрокотел да, был, т.к.подключали под новый год и 3 месяца поддерживали плюсовую электрокотлом, но что он обязателен - никто не говорил, также про бесперебойник - не требуют, у меня только стабилизатор СКАТ, хотя конечно хочу поставить бесперебоник в этом сезоне.
0
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
10:44, 25.06.2014
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Нет.
В помещении котельной не должно быть ничего постороннего.


Я не знаю, на кого вы там нарвались у газовиков, но у меня там куча оборудования стоит - и ничего не сказали. Вообще то нужно при таких наездах просить нормативные документы, а то они долго еще будут находить недостатки. А уж "некрасиво" и "нам не нравится" - это вообще не аргументы.
0
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
10:52, 25.06.2014
вентиляция: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена в час. Приточка через решетку в двери 15х20 см
- странно про решетку в двери, у меня приточка под потолком, там в этой стене у меня все вентканалы - предоставила копию из проекта - ни слова не сказали- приняли
От пользователя Моляша (Моль в Камуфляже)
Цитата:


А газоанализатор ?

Надо.


газоанализатор надо при мощности котла более 32 квт вроде бы (вот по цифре могу ошибаться), я еще специально спрашивала, когда мне делали проект, у меня котел на 24 квт - не нужно точно, сказали, что установить его могут, но они в основном российские и через год полтора выходят из строя все равно,в общем уговорили меня, что если мне он не положен по мощности котла - ставить его не надо, у меня площадь помещений 165 кв.
0
Хозяйка сада (EXmoya sladkaya)
10:53, 25.06.2014
Да, еще, у меня не было эл-ва в доме (только котел по времянке запитан), попросили, чтобы при проведении эл-ва не оставлялил лампочку с патроном, а сделали плафон (сказали могут проверить)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.