Здравствуйте!!! задавайте вопросы о фундаментах на винтовых сваях мы рады будем ответить!!!
22:58, 10.02.2017
сегодня все было иначе сви входили хорошо без намека на камни, хотя расстояние не такое большое итог такой-

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
крутили по месту под выносы, основной фундамент залит очень не качественно , на фото видно что брус лежит на подложках, далее будут подливать (5-10 см) плюс пузо и нет геометрии, мало продухов и не известно что в низу ?
не знаю как эти типы фундаментов будут жить вместе в единой связке т.к сваи будут стоять без пучения, а лента -наврятли.
но заказчик предупрежден о возможных последствиях.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
крутили по месту под выносы, основной фундамент залит очень не качественно , на фото видно что брус лежит на подложках, далее будут подливать (5-10 см) плюс пузо и нет геометрии, мало продухов и не известно что в низу ?
не знаю как эти типы фундаментов будут жить вместе в единой связке т.к сваи будут стоять без пучения, а лента -наврятли.
но заказчик предупрежден о возможных последствиях.
i
igor88
00:42, 11.02.2017
Не тонки ли сваи?
12:21, 13.02.2017
это свая 73х5.5 лопасть 250 мм в данном грунте ее более чем достаточно можно было бы и 60х5 лопасть 200 мм применить.
диаметр ствола практически не влияет на несущую способность сваи т.к нагрузку несет лопасть .
плюс от большего диаметра только в большем сопротивлении к фронтальным (боковым) нагрузкам.
но и он не значителен
с
студент я...
23:16, 17.02.2017
Планирую построить баню 6х4 из газоблока, нужна бетонная плита снизу, вес около 15т. без фундамента и плиты, грунт - глина. Возможно ли применить сваи, подъезда на авто нет.
k
Kaлaтa
00:02, 18.02.2017
>73х5.5 -> 60х5
да-да, чем тоньше тем лучше, а то не дай бог свая дольше сруба простоит.
хоть бы красили для виду - всё равно зимой работы мало.
да-да, чем тоньше тем лучше, а то не дай бог свая дольше сруба простоит.
хоть бы красили для виду - всё равно зимой работы мало.
сейчас читают
20:57, 19.02.2017
Планирую построить баню 6х4 из газоблока, нужна бетонная плита снизу, вес около 15т. без фундамента и плиты, грунт - глина. Возможно ли применить сваи, подъезда на авто нет.
да возможно
.
[Сообщение изменено пользователем 19.02.2017 20:59]
[Сообщение изменено пользователем 20.02.2017 21:50]
21:10, 19.02.2017
>73х5.5 -> 60х5
да-да, чем тоньше тем лучше, а то не дай бог свая дольше сруба простоит.
хоть бы красили для виду - всё равно зимой работы мало.
да-да, чем тоньше тем лучше, а то не дай бог свая дольше сруба простоит.
хоть бы красили для виду - всё равно зимой работы мало.
зачем красить для виду-если красить то качественно.
по сваям не много, но мы профессионально варим,режем, пилим что к данной теме не относится
23:58, 13.03.2017
фундамент на винтовых сваях под баню 3х3 с выносами 3 метра общий размер 3х6.
сваи 7 шт 73х2500
монтаж был затруднен покрышками большого диаметра находящемися под снегом (слой снега около 1000 см.) которые были предназначены под фундамент предыдущими обладателями данного участка.
грунт промерз по разному (хоть и условия одинаковые и площадь не велика) о т5 см до 60 см.
сваи тоже вошли не на одинаковую глубину от 1600 см до 2300 см и можно было крутить и далее, если бы строение было тяжелое .
те что зашли на 1600 рекомендовали утеплить на экстренную зиму пеноплексом.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
сваи 7 шт 73х2500
монтаж был затруднен покрышками большого диаметра находящемися под снегом (слой снега около 1000 см.) которые были предназначены под фундамент предыдущими обладателями данного участка.
грунт промерз по разному (хоть и условия одинаковые и площадь не велика) о т5 см до 60 см.
сваи тоже вошли не на одинаковую глубину от 1600 см до 2300 см и можно было крутить и далее, если бы строение было тяжелое .
те что зашли на 1600 рекомендовали утеплить на экстренную зиму пеноплексом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
s
SharkX
18:14, 27.03.2017
а можно прицениться? 15 свай , 2500мм под каркасник одноэтажный, как дешевый вариант (что в него входит) так и дорогой (чтобы понять, что нужно мне), отдельно ли делается пробное вкручивание?
22:00, 27.03.2017
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а можно прицениться? 15 свай , 2500мм под каркасник одноэтажный, как дешевый вариант (что в
него входит) так и дорогой (чтобы понять, что нужно мне), отдельно ли делается пробное вкручивание?
пробное делается отдельно ( вЛС)
21:38, 03.04.2017
забор из дерева на винтовых сваях.
на данном участке расположенном в пос Северка третий год стоят ворота на винтовых сваях такие

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[photo]c648efdac789d10ab3b9ec114a3008cb[/photo

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
].
ни чего не регулировалось момента монтажа.
далее (на следующий год) был монтирован забор на сваях из проф листа вот он

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на данном участке расположенном в пос Северка третий год стоят ворота на винтовых сваях такие
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
ни чего не регулировалось момента монтажа.
далее (на следующий год) был монтирован забор на сваях из проф листа вот он
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
21:44, 03.04.2017
так же вкручены сваи по хозблоки ( 2 шт) и опоры к существующему
дому

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 03.04.2017 22:03]
[Сообщение изменено пользователем 03.04.2017 22:04]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
[Сообщение изменено пользователем 03.04.2017 22:03]
[Сообщение изменено пользователем 03.04.2017 22:04]
22:24, 03.04.2017
заказчиком был допущен ряд ошибок при эксплуатации свайно винтового фундамента,о которых расскажу далее ( в фото или , если есть интерес в видео) что привело в частности к деформации профлиста (силами пучения ).
что только подтверждает эффективность свайно винтового фундамента (на проблемных грунтах).
на сегодня делаем забор
.на сваях закрученных в прошлом году вот они

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
что только подтверждает эффективность свайно винтового фундамента (на проблемных грунтах).
на сегодня делаем забор
.на сваях закрученных в прошлом году вот они
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
22:54, 03.04.2017
сваи отстояли зиму без значительных подвижек по вертикали без обвязки ( подвижки есть т. к грунт пучит в том числе и в стороны) и стабильно в горизонте, что основное.
начали варить лаги (лаги труба профильная ) 40х25х2 мм , дороже чем стандартно используемая всюду 20х40х1.5 , но это минимум для пролета между опорами 3 метра, при использовании двух лаг при условии качества.
тем более при строительстве деревянного забора (двухстороннего"шахматка")

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
прикинули расстояние ,чем больше шаг между досками (они 25х150х2000) тем больше просвет (тут расстояние между досками 10 см ) остановились на расстоянии 7 см..
меньше видимость и лучше вид

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
погода конечно не предсказуема

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
с права доски прикручены с одной стороны т.к . не удран старый забор который не дает возможность прикрутить доски

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
начали варить лаги (лаги труба профильная ) 40х25х2 мм , дороже чем стандартно используемая всюду 20х40х1.5 , но это минимум для пролета между опорами 3 метра, при использовании двух лаг при условии качества.
тем более при строительстве деревянного забора (двухстороннего"шахматка")
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
прикинули расстояние ,чем больше шаг между досками (они 25х150х2000) тем больше просвет (тут расстояние между досками 10 см ) остановились на расстоянии 7 см..
меньше видимость и лучше вид
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
с права доски прикручены с одной стороны т.к . не удран старый забор который не дает возможность прикрутить доски
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
23:03, 03.04.2017
участок будет отсыпаться дресвой (видно кучи ) и уровень будет выше

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
да и кто знает по дереву (доска обрезная в частности 25х150х2000)
мы ее торцуем на месте, а по факту если она обрезная, должен ли быть выдержан размет 2000 мм или есть допуск +,_-?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
да и кто знает по дереву (доска обрезная в частности 25х150х2000)
мы ее торцуем на месте, а по факту если она обрезная, должен ли быть выдержан размет 2000 мм или есть допуск +,_-?
u
6322
08:56, 04.04.2017
заказчиком был допущен ряд ошибок при эксплуатации свайно винтового фундамента
каких?
21:13, 04.04.2017
не соблюдение зазора между грунтом и профлистом
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на фото видно подшивка в низу из кусков пр. листа
здесь
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
отсыпка дсьвой производилась после монтажа также без зазора.
ну и с крыльцом также завтра сфоткаю
о
ООО ААА
22:02, 04.04.2017
Максим, здравствуйте.
Как у Вас с загруженностью?
Думаю, в конце месяца можно будет закончить у меня? Числа 15 поеду на разведку.
23:45, 09.04.2017
вот ошибки при эксплуатации свайно
винтового фундамента на данном участке

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
малый зазор между пр.листом и грунтом.
а это подняло крыльцо

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на этом фото плохо видно но когда летом монтировали сваю под опору крыльца и козырька расстояние до опорного уголка было 20 см.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
сейчас земля поднялась на 15-20 см.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
винтового фундамента на данном участке
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
а это подняло крыльцо
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
на этом фото плохо видно но когда летом монтировали сваю под опору крыльца и козырька расстояние до опорного уголка было 20 см.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
23:51, 09.04.2017
закончили забор.
доску торцевали на месте[photo]80

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
d3b33e3df8971657f7903feff29e1c[/photo]
смонтировали еше шесть свай -столбов и коробочку

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
грунт под снегом промерз на 50 см.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
доску торцевали на месте[photo]80
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
смонтировали еше шесть свай -столбов и коробочку
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
грунт под снегом промерз на 50 см.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
23:56, 09.04.2017
а эта бывший столб забора который простоял с момента постройки забора (30 лет)

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
без покраски .
простоял бы и еще столько

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
без покраски .
простоял бы и еще столько
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
a
aakomarskiy
00:18, 23.04.2017
Здравствуйте. Подскажите, такой проект бани из бруса 6х6 со свайно-ростверковым фундаментом годный? Тут подробно сам фундамент описан t
a
allekc
21:14, 25.04.2017
Доску как-нибудь обрабатывали? По одному саморезу не мало?
Офф мансарда зверская.
Офф мансарда зверская.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.