"Пирог " пола. Нужен совет.

Kapitan96
10:27, 16.05.2014
Уважаемые форумчане.
В скором времени предстоит заливать первое перекрытие. Полы не по грунту, под домом свободное пространство на высоту цоколя, будут продухи.
По проекту заложили утепление по плите (сверху). 50 мм ЭППС . Больше делать не хочу, поплывут все расчеты по лестнице. Но хочется перестраховаться и при заливке перекрытия сразу заложить ЭППС еще и по низу плиты.
Не сделаю ли я этим принципиальную ошибку, которую потом и не устранить (под большую часть дома доступа не будет), например создам условия для развития плесени и т. п?

[Сообщение изменено пользователем 16.05.2014 10:58]
0
10:32, 16.05.2014
50 см ЭППС не многовато?
не понятно, что Вы хотите сделать.
0
Kapitan96
10:58, 16.05.2014
ой, поправила, 50 мм
0
hister
12:01, 16.05.2014
Посчитайте точку росы. Онлайн калькуляторы есть. Навскидку она у вас будет между плитами перекрытия и внутренним утеплителем, что не есть хорошо. Весь зимний период будет мокнуть. Если есть возможность, заливайте перекрытие на 50 ниже, чтобы в пол 50 добавить, либо весь верхний объем поднять вместе с толщиной пола.
0
Kapitan96
12:12, 16.05.2014
От пользователя hister
hister


Я правильно понимаю, что лучше обойтись утеплением с 1 стороны либо сверху плиты, либо снизу? И если да, то утепление с какой стороны предпочтительнее?
0
saks
12:48, 16.05.2014
От пользователя Kapitan96
Я правильно понимаю, что лучше обойтись утеплением с 1 стороны либо сверху плиты, либо снизу? И если да, то утепление с какой стороны предпочтительнее?

Лучше сделать с одной стороны утепление. По верху утепление сделать проще.
1 / 0
hister
12:51, 16.05.2014
Написала в ЛС.
0