Санузел своими руками или ещё одной проблемой больше!)))
Y
Y>|<AC
У вас стояк ППР .Перепаяйте отводы (используя два тройника ППР 32*20*32) выше и всего делов
а можно поподробнее как задачу сантехникам поставить?
как я понял из вашего совета
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
узел №1 перенести выше на №2 завернуть отвод вниз на него ставить краны,, потом счетчики и т.к.? верно?
Видимо труба халтурная с толщиной стенки 2мм (допускается для ХВС ,но не айс )и водичка оч холодная
Верно ?
грибок был от того, что там топило раньше..и еще ниша заколочена была тонкой фанеркой...сейчас не топит и открыт доступ, но энергофлекс собираюсь одевать, толкьо еще подскажите бывает ли он не только на тонкие трубы но и на толстую стояка?
бывает ли он не только на тонкие трубы но и на толстую стояка?
На канализационную в смысле? Бывает .
Тока шумоизоляция у него не очень .Себе плотно обматывал Дихтунсбангом
Звукоизоляционная лента для монтажа ГКЛ под профиль клеится
А сверху уже одевал флекс
узел №1 перенести выше на №2 завернуть отвод вниз на него ставить краны,, потом счетчики и т.к.? верно?
Тут два варианта
1)Узел №1 обрезается ниже тройников(вроде можно подлезть с утюгом ,хотя трубы и близко друг к другу)
Кусок стояка вырезается ,и ставится соединительная муфта ,в неё паяется кусок трубы Д32 ,отрезок на нужную вам высоту .туда тройник 32*20*32(они у вас снизу ,из них тонкая труба выходит .Такие же вобчем)
И соединяется с трубой выше .Можно полностью заменить трубы стояка Можно ,и не надо
Вариант 2)
Стояк снизу не трогаем обрезаем отводы трубы Д 20 .На них паяем заглушки
А тройники врезаем на место обведенное красным с пометкой 2,на вашем фото
От них Труба Д 20 уголок Д 20 вниз ,кусок трубы ,муфта переходная 20*1/2 НР (наружная резьба)Ну тут на усмотрение сантеха уже .Может и ВР быть
На неё ШК Фильтр,счетчик
Расстояние между счетчиками регулируется углом разворота тройников и длиной впаиваемых труб Д 20
Y
Y>|<AC
1)Узел №1 обрезается ниже тройников(вроде можно подлезть с утюгом ,хотя трубы и близко друг к другу)
Кусок стояка вырезается ,и ставится соединительная муфта ,в неё паяется кусок трубы Д32 ,отрезок на нужную вам высоту .туда тройник 32*20*32(они у вас снизу ,из них тонкая труба выходит .Такие же вобчем)
И соединяется с трубой выше .Можно полностью заменить трубы стояка Можно ,и не надо
Вариант 2)
Стояк снизу не трогаем обрезаем отводы трубы Д 20 .На них паяем заглушки
А тройники врезаем на место обведенное красным с пометкой 2,на вашем фото
От них Труба Д 20 уголок Д 20 вниз ,кусок трубы ,муфта переходная 20*1/2 НР (наружная резьба)Ну тут на усмотрение сантеха уже .Может и ВР быть
На неё ШК Фильтр,счетчик
Расстояние между счетчиками регулируется углом разворота тройников и длиной впаиваемых труб Д 20
Спасибо за варианты, попробую сантехников озадачить...пока по текущей ситуации напрашивается вариант №2, т.к. тройник совсем у пола и даже резать его ой как не удобно будет...
На первой странице темы есть фото стояка ХВС автора ,вот позовите сантеха и скажите Мне надо счетчик на вот этой высоте (выбираем под свои хотелки,рост ,раскладку плитки).
Это то же самое что у вас только у вас две трубы а у автора на фото (1стр ) одна .
Это то же самое что у вас только у вас две трубы а у автора на фото (1стр ) одна .
Y
Y>|<AC
А тройники врезаем на место обведенное красным с пометкой 2,на вашем фото
сантехник вот по этому моменту задает вопрос мне...когда стояк собирали там была возможность двигать трубы, а сейчас то чтобы варить Д32 нет возможности подвижности вверх/вниз труб...
грибок был от того, что там топило раньше..и еще ниша заколочена была тонкой фанеркой...сейчас не топит и открыт доступ,
Если топило ,то лучше будет изнутри ,перед обшивкой каркаса обработать листы ГКЛ гидроизоляцией например Серезит СЛ 51 или обычной резино битумной
Особенное внимание торцам по примыканию к потолку .
От сильного и длительного потопа не спасет ,но при небольшом возможно сохраните короб а соответственно и плитку менять не придется
Y
Y>|<AC
Особенное внимание торцам по примыканию к потолку .
топило т.к. каналия фиговая была, я пришел и убедительно УК попросил заменить трубу каналии + тройник под ночную вазу...а трубы ХВС и ГВС 5 лет как стоят без нареканий...
сейчас внутри я все очистил все дыры замазаны цементной штукатуркой и все закрашено серебрянкой..
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2014 14:21]
нет возможности подвижности вверх/вниз труб...
Лентяй ваш сантехник!! Или денех хочет поболее Цену набивает
Я ж себе сделал!!.При точно таком же уже смонтированом стояке
Разгибаем трубы Нагреваем обе части последовательно и втыкаем трубу в тройник
Поскольку стык посредине получается Хода там достаточно .Просто шевелить поршнями надо ,желательно с помошником .Хотя сам один нормально справляюсь
Ну если уж ваще никак не захочет пусть американки поставит .Там ход не нужен
Хотя это и дороже и не столь надежно как пайка
Хотя это и дороже и не столь надежно как пайка
Y
Y>|<AC
Разгибаем трубы Нагреваем обе части последовательно и втыкаем трубу в тройник
Поскольку стык посредине получается Хода там достаточно .Просто шевелить поршнями надо ,желательно с помошником .Хотя сам один нормально справляюсь
а можете сориентировать сколько примерно может стоить такая работа?
можете сориентировать сколько примерно может стоить такая работа?
Ес чесно ,понятия не имею
Тыщу лет не считал санузлы отдельно ,плитка электрика сантехника
У мну Олл Инклюзифф
Ну если рассуждать исходя из временных и трудо затрат .Работая в вашем Жеке или УК .тыщи 1 .5-2 наверное взял бы .Со счетчиками без отключения воды
А если ехать на другой конец города с инструментом ....То
не поехал бы
Правильней сказать Сантехника так сантехника .Водоснабжение санузла А вот такого пункта как замена вентиля ,Установка ШК ,нарезка резьбы ,Накрутка гайки ,монтаж заглушки у меня(,да и у многих ) нет ,
А у вас не замена стояка и не монтаж водоразводки Поэтому без прайса будет Примерно ))
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2014 14:38]
Y
Y>|<AC
ок...спасибо
помню, но вы наверное тоже помните, что я плюхаюсь в одну каску своими умениями :-(
вот и хочу задачу поставить сантехникам технически грамотно и подковано, чтобы мозг не выполоскали...а перенесли узел и оконечили вентилем или краном
кстати, что посоветуете из вентилей и/или кранов в моем случае?
сейчас я поставил латунные вентили...
У мну Олл Инклюзифф
помню, но вы наверное тоже помните, что я плюхаюсь в одну каску своими умениями :-(
вот и хочу задачу поставить сантехникам технически грамотно и подковано, чтобы мозг не выполоскали...а перенесли узел и оконечили вентилем или краном
кстати, что посоветуете из вентилей и/или кранов в моем случае?
сейчас я поставил латунные вентили...
сейчас я поставил латунные вентили...
А они почти все латунные Кроме Sat Inox
Просто где то Латунь никелированная где то нет .
Есть еще такая фигня как выщелачивание цинка из латуни .Поэтому подделки и откровенный нонейм лучше не использовать
Итап неплохие краны .Бугатти (пожалуй одни из лучших,но тем что в Леруа у мну почему то нет доверия )
GF нормальные .
При выборе ШК смотрите на толщину стенок и общий вес ,массивность по сравнению с другими
Чем толше стенка и тяжелее тем лучше
Y
Y>|<AC
еще требуется ваш совет...а как все хозяйство (перепаянный тройник, отвод от него, вентиль, фильтр, счетчик) закрепить, чтобы не болталось?
дело в том, что стенка, которая за стояком - это стена соседей и она не могу сказать что прочная - это раз, и два - ее толщина 50-60мм....
дело в том, что стенка, которая за стояком - это стена соседей и она не могу сказать что прочная - это раз, и два - ее толщина 50-60мм....
У мну 7 год китайский STC Idro стоит на отоплении
Тогда еще не знал что Китай
Завод и продукция позиционировались как Итальянские.
Но стоит ,проблем не было Можт поменяю этим летом Для собственного спокойствия)
А вот переходные ППР муфты лучше брать.......Хотя ....
у нас все равно нет нифига .Самым топовым ППР турецкий Firat считается
Тогда еще не знал что Китай
Завод и продукция позиционировались как Итальянские.
Но стоит ,проблем не было Можт поменяю этим летом Для собственного спокойствия)
А вот переходные ППР муфты лучше брать.......Хотя ....
у нас все равно нет нифига .Самым топовым ППР турецкий Firat считается
дело в том, что стенка, которая за стояком - это стена соседей и она не могу сказать что прочная - это раз, и два - ее толщина 50-60мм....
С помошью обрезиненных хомутов на длинной шпильке можно Закрепляя дюбель не в соседнюю стену а по бокам ниши
Хотя там наверняки не 5 см Кирпич в четверть 8 см толщиной Поставьте ограничитель на бур на 4 _4.5 см .достаточно будет дюбелю чтоб шпилька держалась
Они веть не висеть будут просто для поддержки крепятся
Y
Y>|<AC
ок...спасибо за советы...пора и честь знать - освобождаю тему для автора темы :-)
c
capppuccino
День третий: порожняковый.. говорю как есть)) Жду сварочник для полипропилена, поэтому пока как разбору ванны не приступил. Не хочется оставлять семью совсем без воды).
И так по порядку поехали:
совет директоров в плане экономии сказал чёткое НЕТ и тёплому полу и водогреву! Буду краток: я расстроен). НООоо..есть всё таки грамотные люди, которые вдохновили меня на этот поступок: сделаю подвод воды под водогрей в туалете над у нитазом, а как будут деньги, потом поставлю за свои кровные! Да простят директора мою самодеятельность)).
Суть
Плоский вент канал крепится к потолку санузлов (ванная туалет )он всего 50мм толщиной
Из ванной ( а начинается вент система с перехода на диффузор ) выходит сквозь перегородку в туалет ,там тоже ставится тройник Например в центре потолка над унитазом и далее в шахту общедомового вент канала
Там же посредством Г образного переходника опускается до вент отверстия
Которое чуть поддалбливается ниже А вентилятор,опять же через переходник ставится в сам вент канал
Есть такие ,для скрытого монтажа .
В любом Супер строе спросите
Потом Подвесным потлкок все это дело закрывается ,Вырезаются отверстия под вентиляшку .Одевается ответка (наружная часть дуффузора )
И получается ,что когда вентик включаешь Отток воздуха идет из обоих помещений
Единственно нужно предусмотреть отдельный включатель
Лучше проходной конечно.
Чувствую что непонятно ничего ,но сорри ,как уж умею Подробней.....Постараюсь ,но тут лучше один раз увидеть ,а фото нет к сожалению
Нет, ошибаетесь, всё понятно.
правда сразу вопрос: будут стоять два вытяжных вентилятора, которые располагаются в ванной и в туалете. Как они должны работать? Они подключаются к выключателю? И каков их принцип работы: каждый вентилятор работает по отдельности и приходит на свой выключатель? Или один выключатель сразу на два вентилятора?
Верно подмечено. Вопрос завтра на совете директоров в обсуждение)
Для полной ясности картинки план-схема расположения стояков в квартире прилагается
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ванная комната очень маленькая. Как вариант - стиралку поставить под раковину (не могу найти фото в своём архиве). Левый угол освободится, водоподводку проще вести. Вообщем - одни ++++++. Но надо знать точные размеры, сейчас не могу конкретно что то сказать. Высскажу ещё одну идея на обсуждение совета директоров.
завтра иду на разведку реальности данного плана
об нашем извращении в плане установки стиралки можно почитать тут:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&t=49090... у нас примерно аналогичная планировка была..
Если честно, то сначала не понравилось, но в процессе изучения пришёл к выводу: а почему бы и нет! Но я в ремонте новичок и поэтому хочу попроще)).
Всё верно подмечено. А крушить проходы я воздержусь))
И так по порядку поехали:
совет директоров в плане экономии сказал чёткое НЕТ и тёплому полу и водогреву! Буду краток: я расстроен). НООоо..есть всё таки грамотные люди, которые вдохновили меня на этот поступок: сделаю подвод воды под водогрей в туалете над у нитазом, а как будут деньги, потом поставлю за свои кровные! Да простят директора мою самодеятельность)).
Суть
Плоский вент канал крепится к потолку санузлов (ванная туалет )он всего 50мм толщиной
Из ванной ( а начинается вент система с перехода на диффузор ) выходит сквозь перегородку в туалет ,там тоже ставится тройник Например в центре потолка над унитазом и далее в шахту общедомового вент канала
Там же посредством Г образного переходника опускается до вент отверстия
Которое чуть поддалбливается ниже А вентилятор,опять же через переходник ставится в сам вент канал
Есть такие ,для скрытого монтажа .
В любом Супер строе спросите
Потом Подвесным потлкок все это дело закрывается ,Вырезаются отверстия под вентиляшку .Одевается ответка (наружная часть дуффузора )
И получается ,что когда вентик включаешь Отток воздуха идет из обоих помещений
Единственно нужно предусмотреть отдельный включатель
Лучше проходной конечно.
Чувствую что непонятно ничего ,но сорри ,как уж умею
Нет, ошибаетесь, всё понятно.
правда сразу вопрос: будут стоять два вытяжных вентилятора, которые располагаются в ванной и в туалете. Как они должны работать? Они подключаются к выключателю? И каков их принцип работы: каждый вентилятор работает по отдельности и приходит на свой выключатель? Или один выключатель сразу на два вентилятора?
Здесь я не могу настаивать, выбор за вами. Высскажу только своё мнение - я бы не экономил на эстетике и удобстве. 5-7 тысяч (2-й смеситель) не те деньги.
Верно подмечено. Вопрос завтра на совете директоров в обсуждение)
Всё ясно - у вас 3-хкомнатная квартира, справа-слева от санузлов комнаты, второй стояк (для кухни) в отдельной кладовке на входе в квартиру. Прошу прощения - ввёл в заблуждение форумчан.
Для полной ясности картинки план-схема расположения стояков в квартире прилагается
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Ванная комната очень маленькая. Как вариант - стиралку поставить под раковину (не могу найти фото в своём архиве). Левый угол освободится, водоподводку проще вести. Вообщем - одни ++++++. Но надо знать точные размеры, сейчас не могу конкретно что то сказать.
завтра иду на разведку реальности данного плана
об нашем извращении в плане установки стиралки можно почитать тут:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&t=49090...
Если честно, то сначала не понравилось, но в процессе изучения пришёл к выводу: а почему бы и нет! Но я в ремонте новичок и поэтому хочу попроще)).
Здесь так не получится по одной простой причине - простенок по левой стороне от дверного блока в пределах 400 (топикстартер так и не дал размеров), т.е. ванна будет стоять в
проходе.
Всё верно подмечено. А крушить проходы я воздержусь))
c
capppuccino
ок...спасибо за советы...пора и честь знать - освобождаю тему для автора темы
я не против. Рад что люди и Вам помогли.
P.s.признаюсь честно - это первый мой подобный опыт беседы на форуме и я не ожидал такого ажиотажа. Заранее спасибо всем откликнувшимся за советы и понимание. Это многого стоит!
которые располагаются в ванной и в туалете. Как они должны работать? Они подключаются к выключателю? И каков их принцип работы: каждый вентилятор работает по отдельности и приходит на свой выключатель? Или один выключатель сразу на два вентилятора?
Здесь как вам удобнее, вариантов может быть несколько
1 - на каждый вентилятор свой отдельный выносной выключатель
2 - вентиляторы сажаются на линию освещения и работают параллельно от света (включил свет - заработал вентилятор). Есть вентиляторы с задержкой,т.е. свет выключил, а он ещё работает несколько секунд
3- оба вентилятора на одном выносном выключателе, всегда будут включаться оба
4 - вообще без выносных выключателей, т.е. с верёвочкой (по типу "бра")
Опять же - выбор за вами
Сейчас во многих домах от застройщика сделано по 1-му варианту, т.е. рядом с выключателем освещения стоит выключатель на вытяжку. Но мне больше нравится, когда выключатель внутри помещения - не всегда его надо включать, а если и надо, то нет необходимости открывать дверь, чтобы включить
сделаю подвод воды под водогрей в туалете над у нитазом
Про розетку не забудьте
Вот, кстати... по стене справа от входа будет выключатель для вентилятора, на стене - розетка для водогрея. Там же водорозетки для водогрея, которого уже год как нет, но....обязательно будет
[URL=http://www.radikal.ru] [/URL]
Y
Y>|<AC
P.s.признаюсь честно - это первый мой подобный опыт беседы на форуме и я не ожидал такого ажиотажа. Заранее спасибо всем откликнувшимся за советы и понимание. Это многого стоит!
е1 строительство и ремонт как правило адекватный форум с адекватными людьми...бывает конечно ерничаем друг над другом...стебаться - никто не отменял :-)
я вернулся к вам в тему потому как возник еще один "хитрый" вопрос...
в силу экономии настроен сделать силами сантехников УК:
1) запайку нижнего отвода от тройника
2) врезку нового тройника вверху
3) в отвод Д20 в тройнике установку вентиля
на этом хотел бы остановиться.
Дальше настроен был или сам делать или с зятем
1) фильтр грубой очистки
2) счетчики
3) вывод трубы из ниши стояка
Вопрос в том - если я поставлю самостоятельно счетчик - то он начнет мотать, потом его УК (ну или кто там ставит на учет) поставит на учет?
если я поставлю самостоятельно счетчик - то он начнет мотать, потом его УК (ну или кто там ставит на учет) поставит на учет?
Ставите водомеры и идёте в свою УК. Приходит кто то с промбиратором, снимает показания, записывает номераа водомеров, пломбирует. Кстати - по Закону 1-я опломбировка бесплатно. Пишите заявление в УК на будующий перерасчёт. Потом ещё пару месяцев вам считают по общим нормам, вы бегаете и доказываете, что у вас водомеры стоят уже как давно, вам обещают сделать перерасчёт, ну и т.д. Обычная российская расхлябанность - кто то что не передал, где то что то не подправил, что то как то забыл Это я вам на всякий случай пишу, чтобы вы были готовы. В нормальных УК всё делается согласно букве Закона.
[Сообщение изменено пользователем 18.03.2014 10:40]