септик АСО
К
КаZZZюлька
- Конец зимы, сток перемерз, вокруг ЛОС лед, ЛОС затопляется под крышу.
- вода стоит на уровне ниже отсека, но сбросили в ЛОС что-то мыльное. Взбивается пена. Пена переползает в блок управления. Капут.
- Весна. Снега тают. Верховодка самотеком идет снаружи в ЛОС и затапливает ее.
У меня были все три варианта... Может и еще что-то бывает, пока не видел... ,
у нас тоже сразу 3 сценария и произошли
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 12:19]
К
КаZZZюлька
PS Автоматики там немного:
- компрессор 10-13 тр
- воздушный клапан. Переключает потоки воздуха на два режима. 5-7 тр
- коробка коммутации. 2 тр. Цены навскидку, и не свежие ,по памяти.
про перенос как я предполагаю не получится, т.к. дом брали готовый, не знаем где и как проходят канализационные все трубы
цены конские, в 2017 году чуть выше на 500-1000р по каждой позиции.
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 09:04
4. Потоп не случается мгновенно. Камера наполняется долго. Почему не сработала сигнализация? Не поставили? Она не идет в базе, многие экономят, потом маются. Обычная лягуха - поплавок датчик уровня и лампа над ЛОСом, видимая из окна дома помогут вовремя остановить потоп, не доводя до аварий. У меня тоже ее не было. Поставил сам, после потопа.
сигнализация поставили в 2017г -после ремонта 1чп - она же только световая
в новогодние праздники случилось ночью и поэтому успело промерзнуть
К
КаZZZюлька
6. Запах. Если не работает компрессор, он неизбежен. Тут чуда не будет. Если работает - не должно быть. В принципе, можно отвести фановой трубой. Но это борьба с последствиями, лучше победить причину.
запах не всегда...течи в унитазах нет - про это старый хозяин предупредил + мастер обслуживающий тоже сказал и что разовый сброс/слив не должен превышать 150л - что не просто соблюдается, но и некому налить столько
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 11:48
Что происходит с водой на глубине 3-5 см нашей зимой?
Загляните внутрь. Эта "труба" просто в стенку врезана, или идет в центр "шкафа", пятый отсек есть? (не считая отсека автоматики).
надо еще дополнительно выводить трубу (фановую)?
Фановая - это воздушная труба. Продолжение домовой канализации. Это отдельная тема.
поднять повыше это как?
Там все на проводах и трубка подачи воздуха. Все хозяйство целиком можно вынести наружу, спасти от затопления. Но это именно задача "спасти автоматику". С проблемой затопления/замерзания надо бороться отдельно.
в выходные постараюсь посмотреть + отличные вопросы - теперь смогу мастера "допросить", т.к. заказали компрессор и через 1-1,5 будет установка...
по трубам: внутри станции столько труб и трубочек + эта 110корчневая, как и где приделена, пока не знаю...
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 11:57
Пока лето надо раскопать коричневую трубу и понять, куда и на какой глубине уходит сток из ЛОСа. Если близко к поверхности или ЛОСу (меньше метра), то лучше выкопать отдельный колодец для дренажа (3-10 м от ЛОСа) и в него завести эту коричневую трубу. Поглубже, ниже глубины промерзания, метр-полтора от поверхности.
спасибо за совет!
а можно колодец выкопать рядом со станцией? т..к как я выше писала нет таких расстояний вокруг станции
перенос как я предполагаю не получится
Перенос не ЛОСа целиком, а короба с автоматикой, об этом выше писал.
она же только световая
Она - электрическая. Вместо лампы можно и звонок/сирену.
но и некому налить столько
Текущий бачок за ночь - легко нальет. Вода то постоянно в доме есть?
Разделите вопросы, подумайте над каждым. Вот
что? в новогодние праздники случилось
Все таки большая разовая утечка воды, или перемерз сток и вода копилась неделю-другую?
Если бочка переполнилась, значит в нее либо много налили, либо перестали с нее сливать. Третьего не дано.
ВЫше упомянут мельком некий дренаж, в который сливается "все остальное". Есть понимание, как он выполнен? Куда именно сливается, на какую глубину? Там перемерзаний не было замечено?
Рассмотрите 2 варианта:
а) дотянуть сток из ЛОСа до этого же дренажа, раз в него все хорошо уходит
б) Наоборот, вернуть излишки воды в ЛОС, чтобы он не "голодал".
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 12:23
Перенос не ЛОСа целиком, а короба с автоматикой, об этом выше писал.
спасибо! сразу не поняла - буду у матера узнавать
Мастер будет удивлен...
Это пока моя идея, гипотетическая... ни кем не реализованная.
Еще для понимания. Стоки - теплые. Пузырение воздухом помогает переработке, но никак не влияет на температуру. Даже при отключенном компрессоре, температура в ЛОС - положительная, за счет сливов из дома.
Может, крыша плохо утеплена? Мы на зииу вообще снегом закидываем, как сугроб. Отчего у вас минусА то под землей? Земля тоже плюсовая ниже метра.
Я не пробовал, не знаю. Теоретически - да. Ограничение - не обвалить стенку у ЛОС, его может выгнуть. поломать.
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 12:34]
Это пока моя идея, гипотетическая... ни кем не реализованная.
поэтому успело промерзнуть
Еще для понимания. Стоки - теплые. Пузырение воздухом помогает переработке, но никак не влияет на температуру. Даже при отключенном компрессоре, температура в ЛОС - положительная, за счет сливов из дома.
Может, крыша плохо утеплена? Мы на зииу вообще снегом закидываем, как сугроб. Отчего у вас минусА то под землей? Земля тоже плюсовая ниже метра.
можно колодец выкопать рядом со станцией?
Я не пробовал, не знаю. Теоретически - да. Ограничение - не обвалить стенку у ЛОС, его может выгнуть. поломать.
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 12:34]
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 12:23
Она - электрическая. Вместо лампы можно и звонок/сирену.
про сигнализации...
осенью приехала к родственникам - им как-раз установили эту электрическую сигнализацию - на внешней стороны крышки станции (сама станция стоит как бы за домом - т.е. надо к ней идти специально и смотреть), что очень неудобно.
на мой вопрос, почему сигнализация установлена так, а не заведена в гараж - надо было просверлить дыру для проводки + для крепления этой сигнализации). на что получила ответ, мастер сказал, что именно так надо - я если честно была в шоке от такого решения мастера
К
КаZZZюлька
Разделите вопросы, подумайте над каждым. Вот
в новогодние праздники случилось
что?
Все таки большая разовая утечка воды, или перемерз сток и вода копилась неделю-другую?
Если бочка переполнилась, значит в нее либо много налили, либо перестали с нее сливать. Третьего не дано.
ВЫше упомянут мельком некий дренаж, в который сливается "все остальное". Есть понимание, как он выполнен? Куда именно сливается, на какую глубину? Там перемерзаний не было замечено?
Рассмотрите 2 варианта:
а) дотянуть сток из ЛОСа до этого же дренажа, раз в него все хорошо уходит
б) Наоборот, вернуть излишки воды в ЛОС, чтобы он не "голодал".
текущих бачков нет в доме - проверила...если бы была течь в бачках, станцию бы топило всегда, не зависимо от сезона...я склоняюсь все-таки к "голоданию" ЛОС или или перемерз сток и вода копилась неделю-другую.
уже почти летом, когда оттаивали станцию, в унитаз сливали специально по несколько ведер в день, чтобы типа внизу станции тоже размораживалось...к нашему удивлению, вода ни разу не вставала в унитазе, а сразу уходила)
про упомянутый некий дренаж: где он расположен под домом или еще где - не знаю, а вот выходит он на свой участок по трубе 200мм на глубине примерно 0,5-0,7м (это наследство от старого хозяина) + дальше ч/з переход на трубу диам. 160мм (геотекстиль + щебень - на глубине такой же примерно и через весь участок выведено дальше на пустырь). в него слив из ванной, раковины - при чп с самой станцией - это и спасало. не перемерзал
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 12:54]
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 13:17]
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 13:17]
К
КаZZZюлька
а) дотянуть сток из ЛОСа до этого же дренажа, раз в него все хорошо уходит
б) Наоборот, вернуть излишки воды в ЛОС, чтобы он не "голодал".
станция и 2-й дренаж находятся с разных сторон дома- выяснилось это недавно...
со стороны, где находится станция + труба 110мм под слоем земли 3-5см (дополнительно буду выяснять как соединена со станцией) метров через 3-4 есть дренажная простенькая траншейка (на глубину и ширину штыковой обычной лопаты+ геотекстиль + щебень, правда не крупный, а скорее всего мелковатый - фракция "орешек" ) на всю длину участка...
общалась с мастером (пока по телефону), он предложил от станции кинуть серую трубу канализационную 50-ку (мм) - под крыльцом на земле типа для дополнительного отвода воды....
даже я уже знаю, что серая - только для внутренних, 50мм -это же мало и не спасет + по земле под крыльцом - это же ничего не даст
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 13:18]
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 12:32
Мастер будет удивлен...
Это пока моя идея, гипотетическая... ни кем не реализованная.
можно я воспользуюсь вашей идеей? послушаем, что мастер скажет
метров через 3-4 есть дренажная простенькая траншейка
Вот в начале ее и сделайте колодец, хуже точно не будет.
что серая - только для внутренних, 50мм -это же
мало и не спасет + по земле под крыльцом - это же ничего не даст
У серой есть аналоги , рыжие. Подороже, но на 5 метрах это мало влияет.
50 мм - более чем достаточно. Слив из ЛОС же идет постоянно, если есть вода. Там не такой большой расход. Тем более ,если есть принудительный дренажный насос - его диаметр выходной обычно 1 ". 30 мм . По трубе 50 мм можно прокачать три таких насоса. Если что - у меня ПНД32 от ЛОСа до колодца.
А вот под крыльцо заводить - идея непонятная. Зачем воду - под дом? Обычно ОТ дома отводят...
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 13:12]
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 12:32
Еще для понимания. Стоки - теплые. Пузырение воздухом помогает переработке, но никак не влияет на температуру. Даже при отключенном компрессоре, температура в ЛОС - положительная, за счет сливов из дома.
Может, крыша плохо утеплена? Мы на зииу вообще снегом закидываем, как сугроб. Отчего у вас минусА то под землей? Земля тоже плюсовая ниже метра.
[/quote]крыша станции? так с внутренней стороны крышки только тонкий слой какого-то материала, похожего на ламинатную подложку и всё
так зимой еще с крышки сметается снег, т.к. лампа этой сигнализации не очень большая и если ее завалит снегом... какой смысл от такой сигналки
[/quote]можно колодец выкопать рядом со станцией?
Я не пробовал, не знаю. Теоретически - да. Ограничение - не обвалить стенку у ЛОС, его может выгнуть. поломать.
[/quote]
вот меня это и остановило, тоже такая же мысля посещала
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 13:29]
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 13:12
метров через 3-4 есть дренажная простенькая траншейка
Вот в начале ее и сделайте колодец, хуже точно не будет.
А вот под крыльцо заводить - идея непонятная. Зачем воду - под дом? Обычно ОТ дома отводят...
так вот между станцией и этой траншейкой (вдоль стены дома) и есть это крыльцо (крытое с верандой) - стоит типа на невысоких сваях, не на земле....поэтому трубу кинуть под крыльцом на земле метрах в 2-2,5 от дома (вдоль дома), далее по этой траншейки или с помощью, вода и будет уходить по участку дальше, в конце участка она соединяется с бОльшей траншеей ( 200/160мм + в геотектиле+щебне)
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 13:35]
по этой траншейки или с помощью, вода и будет уходить по участку дальше
Зимой-то?
на глубину и ширину штыковой обычной лопаты+
Все что вам нужно:
1. Сток от ЛОС до дренажа должен идти ниже глубины промерзания.
В конце стока должен быть некий объем, готовый принять много воды.
Все это вместе и будет - дренажный колодец. Как бы вы его ни реализовали.
2. Разобраться с утеплением ЛОС. Засыпать снегом сверху, оставляя отверстие для вентиляции. Мы еще дополнительно стенки снаружи где-то на метр обложили пенопластом в грунте.
Лампу повыше. Кол вбейте, на него повесьте, если рядом нет стен подходящих.
Все. Если вода будет уходить и не будет замерзать - потопов не будет.
[Сообщение изменено пользователем 05.07.2018 14:42]
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 14:38
Все что вам нужно:
1. Сток от ЛОС до дренажа должен идти ниже глубины промерзания.
В конце стока должен быть некий объем, готовый принять много воды.
Все это вместе и будет - дренажный колодец. Как бы вы его ни реализовали.
2. Разобраться с утеплением ЛОС. Засыпать снегом сверху, оставляя отверстие для вентиляции. Мы еще дополнительно стенки снаружи где-то на метр обложили пенопластом в грунте.
Лампу повыше. Кол вбейте, на него повесьте, если рядом нет стен подходящих.
Все. Если вода будет уходить и не будет замерзать - потопов не будет.
спасибо, в выходные посмотрю, как рыжая труба в станцию входит и на какой высоте + вокруг станции попробую откопать и посмотреть, есть ли какое утепление.
если утепления вокруг станции нет, то надо будет на какую глубину делать утепление, на всю высоту и рыть, чтобы пенопласт вставить?
К
КаZZZюлька
и еще, остается для меня не понятным: почти 2 года при всех этих же условиях, все было в порядке со станцией
К
КаZZZюлька
AKR_
спасибо вам !
1. Зима не совсем обычная нынче. Сильные морозы без снега в начале. Земля промерзла больше обычного.
2. До "установки лампочки" за крышкой не следили, снегом присыпАло...
2. До "установки лампочки" за крышкой не следили, снегом присыпАло...
К
КаZZZюлька
Дата: 05 Июля 2018 15:04
2. До "установки лампочки" за крышкой не следили, снегом присыпАло...
вот именно что снег там чистился с 2015г всегда
Все когда-то случается впервые...
Может еще сток немного заилился. Раньше вода сразу вгубь уходила. Теперь помедленнее. Ее у поверхности морозом перехватывает...
Вот ,кстати, тоже важно:
снаружи ЛОСа дренажную трубу лучше вплотную к стенке на глубину промерзания уводить. Сам ЛОС выше ноля, пока живой. ТРуба от стенки будет греться.
Может еще сток немного заилился. Раньше вода сразу вгубь уходила. Теперь помедленнее. Ее у поверхности морозом перехватывает...
Вот ,кстати, тоже важно:
снаружи ЛОСа дренажную трубу лучше вплотную к стенке на глубину промерзания уводить. Сам ЛОС выше ноля, пока живой. ТРуба от стенки будет греться.
К
КаZZZюлька
еще раз спасибо!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.