Лопнул финишный наливной пол - вопрос почему и что делать? и др.
s
serg888
18:41, 13.02.2014
Добрый день всем!
Залил финишный наливной ровнитель на черновую стяжку (керамзит - экструдированный пенополистирол 50мм - стяжка 50мм), использовал Cerezit 175, делал вроде все по технологии, предварительно изучив вопрос и просмотрев кучу роликов на Ютубе. Прогрунтовал 2 раза. Делал первый раз, но результат первоначально порадовал - прикладываю правило 3м и только в одном месте есть перепад примерно 2-3мм и небольшой наплыв около проема (смесь не растеклась до конца по уже схватившемуся раствору).
3 недели полет был нормальный - никаких трещин, но потом был занят на работе и не появлялся 1,5 недели. Когда приехал, обнаружил, что стяжка лопнула: две трещины вдоль и две поперек от стены до стены (комната 6,8 х 3,6).
В связи с этим вопрос специалистам - почему и что делать с этими трещинами?
У меня есть 3 версии:
1. Из-за высокой температуры в доме, когда уезжал перед самыми морозами поставил котел на 60 градусов + теплый пол на 40, приехал - в доме 28 градусов на 1-м этаже, а комната на 2-м.
2. Тонкая демпферная лента, покупал в Стройарсенале.
3. Срок годности смеси, до конца оставалось 1 месяц. Покупал летом.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Залил финишный наливной ровнитель на черновую стяжку (керамзит - экструдированный пенополистирол 50мм - стяжка 50мм), использовал Cerezit 175, делал вроде все по технологии, предварительно изучив вопрос и просмотрев кучу роликов на Ютубе. Прогрунтовал 2 раза. Делал первый раз, но результат первоначально порадовал - прикладываю правило 3м и только в одном месте есть перепад примерно 2-3мм и небольшой наплыв около проема (смесь не растеклась до конца по уже схватившемуся раствору).
3 недели полет был нормальный - никаких трещин, но потом был занят на работе и не появлялся 1,5 недели. Когда приехал, обнаружил, что стяжка лопнула: две трещины вдоль и две поперек от стены до стены (комната 6,8 х 3,6).
В связи с этим вопрос специалистам - почему и что делать с этими трещинами?
У меня есть 3 версии:
1. Из-за высокой температуры в доме, когда уезжал перед самыми морозами поставил котел на 60 градусов + теплый пол на 40, приехал - в доме 28 градусов на 1-м этаже, а комната на 2-м.
2. Тонкая демпферная лента, покупал в Стройарсенале.
3. Срок годности смеси, до конца оставалось 1 месяц. Покупал летом.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
18:57, 13.02.2014
1. Из-за высокой температуры в доме, когда уезжал перед самыми морозами поставил котел на 60 градусов + теплый пол на 40, приехал - в доме 28 градусов на 1-м этаже, а комната на 2-м.
Расшиваешь - замазываешь
Пад ламинат, линоль, ковровое пойдет без эксцессов
e
ev-100
19:02, 13.02.2014
Лопнула в первую очередь стяжка,которая под наливным полом, она сохнет и соответственно трескается. То, что у Вас треснул финиш - ничего страшного, некритично. Трещины такого рода не страшны.
s
serg888
19:13, 13.02.2014
Лопнула в первую очередь стяжка,которая под наливным полом, она сохнет и соответственно трескается
Черновая стяжка была сделана еще летом, поэтому она уже давно высохла.
s
serg888
19:20, 13.02.2014
Пад ламинат
Под ламинат. А насколько критичен перепад 2-3мм? Или как-то механически его выравнивать?
сейчас читают
19:26, 13.02.2014
А насколько критичен перепад 2-3мм?
В допустимых пределах
У немцев 5мм допуск
Встречал китайскую инструкцию по ламинату
Там не стыдясь написано, перепад 6мм на 2метра
t
tantal73
21:46, 13.02.2014
Слишком ровная какая то трещина, что в этом месте стык плит?
Зы такие трещины не критичны
Зы такие трещины не критичны
R
Romi429
22:59, 13.02.2014
лопнул из-за того что пол включен был,когда заливают пол то тп выключают
s
serg888
23:19, 13.02.2014
лопнул из-за того что пол включен был,когда заливают пол то тп выключают
Теплый пол нельзя нивкоемслучае т.к. ускоренно испаряется влага,даже прямые лучи солнца
попадая убивают это покрытие
Да, спасибо, я это понимаю. В этой комнате ТП нет, это 2-й этаж. Общая температура в доме была под 30-ку, в 4-ю неделю после заливки.
Слишком ровная какая то трещина, что в этом месте
стык плит?
Зы такие трещины не критичны
Зы такие трещины не критичны
Раскладку плит не помню, но меня тоже напрягло какая-то ровность трещин, на черновой в этих местах все нормально было.
Т.е. можно так оставить и не расшивать или все-таки расшить и замазать?
t
tantal73
23:48, 13.02.2014
Под ламинат особого смысла нет расшивать и заделывать, если черновая налита сразу на плиты, то трещина наверняка по стыку и получилась, переход зима-лето дал о себе знать
С
Счастливый )
01:36, 14.02.2014
не парься и доводи до конца задуманное - на эксплуатацию эта мелочь не повлияет!
s
saks
10:30, 14.02.2014
Ну все, конец.... теперь финишку снимать, стяжку долбить, перекрытие переделывать, дом перестраивать.
s
serg888
13:03, 14.02.2014
Спасибо всем, кто дал дельные советы, успокоили
Залил еще одну комнату, получилось лучше, пока никаких трещин.
Еще есть вопрос по стенам: штукатурили наши ребята станцией и затерли отлично - поверхность идеально гладкая (практически глянец) и ровная и у меня вопрос, а надо ли ее шпаклевать? Где-то под покраску, где-то под обои.
Залил еще одну комнату, получилось лучше, пока никаких трещин.
Еще есть вопрос по стенам: штукатурили наши ребята станцией и затерли отлично - поверхность идеально гладкая (практически глянец) и ровная и у меня вопрос, а надо ли ее шпаклевать? Где-то под покраску, где-то под обои.
R
RomB
14:08, 14.02.2014
поверхность идеально гладкая (практически глянец) и ровная и у меня вопрос, а надо ли ее шпаклевать? Где-то под покраску, где-то под обои.
Если устраивает качество поверхности, то зачем шпаклевать?
Единственное, через тонкие обои может просвечивать, если не белая штукатурка. Тогда нужно покрасить белой краской. Маляры-штукатуры в курсе, короче.
K
Karasev_EN
15:22, 14.02.2014
Думаю причины трещин в следующем:
1. Включенный ТП
2. Срок годности или качество смеси
3. Перелив воды при приготовлении смеси. (По опыту знаю что рекомендуемые вроде 4л. на 25 кг сухой смеси крайне сложно выдержать - тяжело размешать)
Если полы под ламинат то не стоит переживать, если под плитку то советовал бы использовать усиленные клеи.
1. Включенный ТП
2. Срок годности или качество смеси
3. Перелив воды при приготовлении смеси. (По опыту знаю что рекомендуемые вроде 4л. на 25 кг сухой смеси крайне сложно выдержать - тяжело размешать)
Если полы под ламинат то не стоит переживать, если под плитку то советовал бы использовать усиленные клеи.
V
VasGer
15:34, 14.02.2014
Тоже самое было и у меня в Академическом!
В Итоге Залили все грунтом (побольше) и постелили ламинат (под ним пол не шевелится)
А так мне пояснил представить завода по производсву смесей: Хреновое основание, к которому ничего не липнет
В Итоге Залили все грунтом (побольше) и постелили ламинат (под ним пол не шевелится)
А так мне пояснил представить завода по производсву смесей: Хреновое основание, к которому ничего не липнет
Н
Не Здешний паренек
15:44, 14.02.2014
фигасе люди. у меня дома стяжка вся в трещинах и перепад 1 см, кинул ламинат, лежит 5 лет естть пить не простит, когда делал проверил чтоб не гуляла и ладно, в квартире естестественно
G
Gedenen
17:18, 14.02.2014
Обязательно эти трещины намазать карандашем от тараканов.
С
Счастливый )
21:50, 14.02.2014
+100500
c
caiklo
22:41, 07.03.2014
[Сообщение изменено модератором 03.03.2015 16:22]
д
дюха80
03:00, 08.03.2014
если в районе трещин не "бухтит" то все ок.Как правило кол-во воды затворения написано на мешке превысить можно не более 10% и тогда
прочность финиша норм.Но не надо забывать ,что очень много зависит от статичности и прочности основания.
прочность финиша норм.Но не надо забывать ,что очень много зависит от статичности и прочности основания.
n
narok
23:08, 08.03.2014
Теплый пол та еще зараза. Вот если через полгода включить точно не потрескается а если раньше - не избежать. Да хоть что там делай.
y
yanikolai91
15:22, 03.03.2015
Мало того, что она лопнула. В местах трещин образовываются выступы. Поставьте правило убедитесь. Все дело конечно же в ошибках допущенных при устройстве стяжки. Вот прочитайте это: http://remmaste.ru/?view=article&id=67
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.