Схема отопления на обсуждение
к
Колек
16:52, 06.02.2014
поменял ввод воды на подачу, поставил обратный клапан у ТП, и краник на на ветку ТП на всякий пожарный, чтобы можно было отключить ветку ТП и тогда будет просто схема с батареями - надежная и простая которая работает и сейчас.
Как думаете - теперь все ОК?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как думаете - теперь все ОК?
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
a
~a~nt~y~
17:09, 06.02.2014
Ну вроде ниче так)
Единственно, я бы на одну ветку 11 радиаторов не сажал. Разбил бы на 2 ветки, или, если количество секций одинаково на всех приборах - сделал двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя(система тихельмана)
Единственно, я бы на одну ветку 11 радиаторов не сажал. Разбил бы на 2 ветки, или, если количество секций одинаково на всех приборах - сделал двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя(система тихельмана)
17:42, 06.02.2014
Как думаете - теперь все ОК?
по мне ок
Имеется домик на 72квадрата.
11 радиаторов??? точно?
Единственно, я бы на одну ветку 11 радиаторов не сажал. Разбил бы на 2 ветки,
+1
если количество секций одинаково на всех приборах - сделал двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя(система
тихельмана)
для Колька, если по системе Тихельмана делать, то увеличивается расход по трубе, вот сылка http://poisk-ir.ru/text6.htm тут вроде нормально описано.
Может расположение комнат позволяет сделать две ветки по однотрубной схеме?
к
Колек
18:21, 06.02.2014
11 радиаторов??? точно?
окон много ))
Получится отделить веткой 3 радиатора. на большую останется 8.
Сейчас на одной ветке стоит 11 радиаторов - до последнего все горячие батареи, но подача происходит по трубе наверно 50 и обратно на 32 или 40.
А сейчас у меня как раз возникнет вопрос и по диаметру ))))
Думал 32 пустить до радиаторов и ответвление от нее к радиатором по 20-ой.
А на ТП 16-ую.
m
_mike
21:54, 06.02.2014
Схема нерабочая, т.к. ее очень трудно отбалансировать. При различных положениях трехходового движение теплоносителя через радиаторы и ТП будет не расчетным.
Например теплоноситель может пойти следующим образом:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я бы рассмотрел возможность переноса подключения ТП на обратку радиаторов.
[Сообщение изменено пользователем 06.02.2014 22:02]
Например теплоноситель может пойти следующим образом:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я бы рассмотрел возможность переноса подключения ТП на обратку радиаторов.
[Сообщение изменено пользователем 06.02.2014 22:02]
сейчас читают
i
ILРetr
23:11, 06.02.2014
зачем смеситель?
Ибо в радиаторы 75-80 цельсиев нормально, а в теплый пол больше 40 - Вам же ходить.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.