Схема отопления на обсуждение

Колек
16:52, 06.02.2014
поменял ввод воды на подачу, поставил обратный клапан у ТП, и краник на на ветку ТП на всякий пожарный, чтобы можно было отключить ветку ТП и тогда будет просто схема с батареями - надежная и простая которая работает и сейчас.
Как думаете - теперь все ОК?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
1 / 0
~a~nt~y~
17:09, 06.02.2014
Ну вроде ниче так)
Единственно, я бы на одну ветку 11 радиаторов не сажал. Разбил бы на 2 ветки, или, если количество секций одинаково на всех приборах - сделал двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя(система тихельмана)
0
17:42, 06.02.2014
От пользователя Колек
Как думаете - теперь все ОК?

по мне ок

От пользователя Колек
Имеется домик на 72квадрата.


11 радиаторов??? точно?

От пользователя ~a~nt~y~

Единственно, я бы на одну ветку 11 радиаторов не сажал. Разбил бы на 2 ветки,

+1

От пользователя ~a~nt~y~
если количество секций одинаково на всех приборах - сделал двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя(система тихельмана)

для Колька, если по системе Тихельмана делать, то увеличивается расход по трубе, вот сылка http://poisk-ir.ru/text6.htm тут вроде нормально описано.
Может расположение комнат позволяет сделать две ветки по однотрубной схеме?
0
Колек
18:21, 06.02.2014
От пользователя s.enns
11 радиаторов??? точно?


окон много ))

Получится отделить веткой 3 радиатора. на большую останется 8.

Сейчас на одной ветке стоит 11 радиаторов - до последнего все горячие батареи, но подача происходит по трубе наверно 50 и обратно на 32 или 40.

А сейчас у меня как раз возникнет вопрос и по диаметру ))))
Думал 32 пустить до радиаторов и ответвление от нее к радиатором по 20-ой.
А на ТП 16-ую.
0
_mike
21:54, 06.02.2014
Схема нерабочая, т.к. ее очень трудно отбалансировать. При различных положениях трехходового движение теплоносителя через радиаторы и ТП будет не расчетным.
Например теплоноситель может пойти следующим образом:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Я бы рассмотрел возможность переноса подключения ТП на обратку радиаторов.

[Сообщение изменено пользователем 06.02.2014 22:02]
0
ILРetr
23:11, 06.02.2014
От пользователя Один в поле (не воин)
зачем смеситель?


Ибо в радиаторы 75-80 цельсиев нормально, а в теплый пол больше 40 - Вам же ходить.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.