Гул от циркуляционного насоса!!

Счастливый )


почему давление упало до 0 ???? не верю что воздух был так как все контуры работали нормально! :cool:
1 / 0
Счастливый )
Ну вооот будет сегодня цыганочка с выходом - записал новую фишку в работе системы отопления и НАСОС принимает в ней самое активное участие!! :-D
0
От пользователя Счастливый :)
почему давление упало до 0 ???? не верю что воздух был так как все контуры работали нормально!

1. у тебя антифриз залит?
2. проверь давление в экспансомате
0
Счастливый )
От пользователя s.enns
1. у тебя антифриз залит?
2. проверь давление в экспансомате

1. да теплоноситель на -65 , разбавил на половину
2. давление какое нннадо в нем?? :-)
0
Ну хорошая
Здравствуйте у меня из по переключателя скорости пошол дым и не переключает на третью скорость[img][/img]тоесть только на второе положение а дальше не идет

[Сообщение изменено пользователем 19.02.2019 13:11]
0 / 1
Румпельштuльцxен ( 24+)
От пользователя Ну хорошая
у меня из по переключателя скорости пошол дым
на насосе, я полагаю :-D

ну и по теме - варианты возможны какие-то, как сами думаете? медный таз это.
0
GSM-1800
От пользователя Ну хорошая
Здравствуйте у меня из по переключателя скорости пошол дым

внутри корпуса насоса есть плата с резисторами, похоже на ней что-то коротнуло, разобрать да перепаять, работы на час и радиодеталей на 50 рублей

От пользователя Счастливый )

скорее всего насос умер и обратной дороги ему нет. У меня так же скончался грундфос, улитка краями задевала за корпус и сточился металл, подвижная часть разбалансировалась и вибрирует, баланс не восстановить. Причина или неправильная ориентация к горизонту при установке, или не стравленный воздух после первого запуска.
0