HELP! Электрики, помогите решить проблемы
J
Jeanette
12:35, 12.12.2013
В 2011 г. были установлены в баню теплые полы (кабель), в парилку и мойку.
Два года все прекрасно работало, этим летом - в мойке полы греть перестали.
Приехал тот электрик, который это все делал, подключил пол напрямую без ТР - греет, поменял терморегулятор.
Проверил - сигнал идет, огонек в ТР светится. Уехал. Через два часа я пришла проверять теплоту полов - не греют. ТР включается, огонек загорается и через 30 сек гаснет. Ну вроде лето, человеку было некогда, особо теплые полы не были нужны, мы терпели. В сентябре купили новый ТР. Приехал тот же электрик, проверил опять напрямую - работает. Поставил новый ТР. С него сигнал идет. Уехал. Полы холодные. Кто-нибудь посоветует, что делать?
Упреждая вопрос про низкое напряжение: в соседней парилке все ОК, пол греет.
Т.е. с сетью все в порядке
Два года все прекрасно работало, этим летом - в мойке полы греть перестали.
Приехал тот электрик, который это все делал, подключил пол напрямую без ТР - греет, поменял терморегулятор.
Проверил - сигнал идет, огонек в ТР светится. Уехал. Через два часа я пришла проверять теплоту полов - не греют. ТР включается, огонек загорается и через 30 сек гаснет. Ну вроде лето, человеку было некогда, особо теплые полы не были нужны, мы терпели. В сентябре купили новый ТР. Приехал тот же электрик, проверил опять напрямую - работает. Поставил новый ТР. С него сигнал идет. Уехал. Полы холодные. Кто-нибудь посоветует, что делать?
Упреждая вопрос про низкое напряжение: в соседней парилке все ОК, пол греет.
Т.е. с сетью все в порядке
J
Jeanette
13:42, 12.12.2013
Что-ли никто не подскажет?
С
Саn
13:53, 12.12.2013
а что с термостатом? или соседняя парилка от этого же ТР запитана?
J
Jeanette
14:01, 12.12.2013
У парилки отдельный ТР.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
14:04, 12.12.2013
термодатчик скорее всего.
сейчас читают
J
Jeanette
14:13, 12.12.2013
А датчик в стяжке ведь. Его ведь щас не отковырять.
Вопрос тогда такой: Датчик к ТР если оставить на воздухе, он (ТР) будет работать корректно?
Вопрос тогда такой: Датчик к ТР если оставить на воздухе, он (ТР) будет работать корректно?
D
DAR73
14:16, 12.12.2013
А датчик в стяжке ведь.
Он д.б. в гофре, запросите у электрика.
тем более он у вас стабильный, приезжает, уезжает, не теряется
K
KROT
14:19, 12.12.2013
Вопрос тогда такой: Датчик к ТР если оставить на воздухе, он (ТР) будет работать корректно?
Как он будет работать корректно если он (датчик) будет измерять t воздуха, а не стяжки? Получится что у вас ТП будет включен постоянно, пытаясь нагреть воздух до t пола.
Нужно новый температурный датчик вмуровывать в пол, для адекватного снятия температуры.
С уважением KROT.
[Сообщение изменено пользователем 12.12.2013 14:23]
С
Саn
14:51, 12.12.2013
по правилам ТД тянут в трубке,по факту -кому как захочется.
надо бы еще посмотреть какой у вас кабель, резис или самрег,если саморегул. то можно напрямую к сети цеплять,но это типа вынужденой меры,по уму зовите мастера пусть смотрит и копает .
надо бы еще посмотреть какой у вас кабель, резис или самрег,если саморегул. то можно напрямую к сети цеплять,но это типа вынужденой меры,по уму зовите мастера пусть смотрит и копает .
A
Andrey_KIP-URAL
17:09, 13.12.2013
Вам нужен нормальный электрик! А не тот, который тупо все меняет.
Датчик температуры можно проверить, терморегулятор тоже.
так что все вопросы к нормальному электрику.
Датчик температуры можно проверить, терморегулятор тоже.
так что все вопросы к нормальному электрику.
A
AndreySV
17:39, 13.12.2013
Ч
Чумаcher2
18:09, 13.12.2013
Есть контроллеры теплого пола с измерением температуры воздуха ...ставятся на определенной высоте от пола.
Для особо извращенных есть контроллеры с лучом. измеряющие температуру поверхности пола с определенной частотой - несколько раз в минуту.
Но это "другие деньги" как говорится.....
Для особо извращенных есть контроллеры с лучом. измеряющие температуру поверхности пола с определенной частотой - несколько раз в минуту.
Но это "другие деньги" как говорится.....
J
Jeanette
19:29, 13.12.2013
Есть контроллеры теплого пола с измерением температуры воздуха
Спасибо! Не, я догадывалась, что что-то такое существует.....
Вам нужен нормальный электрик!
А как его поймешь, нормальный он, или не очень? Пока он что-нить явно не накосячит?
a
anturium
23:07, 13.12.2013
в баню теплые полы (кабель), в парилку и мойку.
А слив? Не боитесь, что ёбом токнет? Парилка и мыльня - это помещения с повышенной опасностью!!! 12 Вольт!!! см. ПУЭ!!!
J
Jeanette
00:11, 14.12.2013
А мы одни такие?
Д
Дежурный по
00:40, 14.12.2013
Есть контроллеры теплого пола с измерением температуры воздуха ...ставятся на определенной высоте от пола.
Спасибо! Не, я догадывалась, что что-то такое существует...
добрый вечер.
вчера как раз мучился выбором, разговаривал с продавцами теплых полов, и про контроллеры с датчиком температуры воздуха тоже спрашивал.
ответ - эти контроллеры есть, но к ним в обязательном порядке еще и датчик температуры пола идет.
В итоге взял я этот контроллер с дачиками и воздуха и пола.
сегодня проштробил пол, уложил гофру с датчиком и замуровал.
Д
Дежурный по
00:47, 14.12.2013
ТР включается, огонек загорается и через 30 сек гаснет.
видимо датчик пола дает неверную информацию.
если поменять невозможно, как вариант - переключить ТР на ручной режим, поставить на слабый нагрев и пусть потихоньку постоянно работает.
J
Jeanette
19:49, 15.12.2013
как вариант - переключить ТР на ручной режим, поставить на слабый нагрев
Простите, но я не поняла... А как ТР ставится на ручной режим?
видимо датчик пола дает
неверную информацию.
если поменять невозможно
если поменять невозможно
Конечно, хотелось бы избежать вскрытия пола... Но, судя по ответам, видимо, это единственный вариант?
M
Mixerr
01:59, 16.12.2013
А слив? Не боитесь, что ёбом токнет? Парилка и мыльня - это помещения с повышенной опасностью!!! 12 Вольт!!! см. ПУЭ!!!
+100500
А можно ли теплый пол в этих помещениях? Может влажность - не для него?