стяжка треснула

Вгмф
10:50, 11.12.2013
Всем привет.
Наемные рабочие лили чистовую стяжку толщиной 25-35 мм, в некоторых местах она треснула и отошла от основания. Хотелось бы понять причины.
Думается что из-за не правильной организации работ (слишком быстро теряла влагу) или плохой грунтовки основания (влага впиталась в основание).
Какие еще мысли могут быть?
0
Parampampaaaam
10:56, 11.12.2013
Усадочные трещины- не страшно, а вот если под стяжкой пустоты есть.... то наверно переливать нужно....
Фибру не использовали?
1 / 0
Вгмф
11:00, 11.12.2013
неа, без фибры. Просто смесь бергауф base
0 / 2
tantal73
11:00, 11.12.2013
Во первых надо понять какая стяжка цпс, гипс, готовые смеси, размеры, была ли компенсационная лента по периметру, что за основание, условия заливки
0 / 3
tantal73
11:03, 11.12.2013
Скорее всего не было ленты, стежка села и ее порвало нафиг, мусор пыль на основании дали еще и отслоение :fotku:
5 / 2
Вгмф
11:12, 11.12.2013
От пользователя tantal73
надо понять какая стяжка


От пользователя вгмф (arbeitsgeber)
Просто смесь бергауф base


От пользователя tantal73
была ли компенсационная лента по периметру

нет, не было. Запишу как вариант нарушения технологии.
Толщина налитого слоя от 10 до 45мм. Треснула там, где толщина 25-30мм.
0
TheMazeratty
11:54, 11.12.2013
Расширяете болгаркой с пылесосом эти трещины до 3 мм, замазываете любой строительной смесью. По высыханию кладете любой чистовой пол и забываете.

P.S.Купил тут клей для плитки бергауф... Больше ничего не куплю с этим лэйблом!!!
19 / 1
Вгмф
11:58, 11.12.2013
От пользователя TheMazeratty
Расширяете болгаркой с пылесосом эти трещины до 3 мм, замазываете любой строительной смесью.

все хорошо, но края этих трещин как бы вверх завернулись, где то на 8мм играет правило на 2 метра.
0
11:58, 11.12.2013
От пользователя вгмф (arbeitsgeber)
Просто смесь бергауф base


все что с этим названием редкостная хрень. бери или гифас или другой норм бренд ;-)
1 / 1
Вгмф
12:01, 11.12.2013
От пользователя А.Никитин
все что с этим названием редкостная хрень. бери или гифас или другой норм бренд

насоветовал прораб, хрен ему в глаз
7 / 0
Вгмф
12:05, 11.12.2013
кроить задачи не было, надо было сделать ровный пол.
0
Sамоделкин
12:06, 11.12.2013
От пользователя вгмф (arbeitsgeber)
насоветовал прораб

Вот прораб теперь пускай и оплачивает реставрацию
0
_mitia
12:08, 11.12.2013
были такие же случаи, где бухтит выдалбливал кусок и заливал наливайкой, где просто трещены расширял и тоже наливайкой. вроде пока норм
3 / 0
Вгмф
12:10, 11.12.2013
От пользователя _mitia
были такие же случаи, где бухтит выдалбливал кусок и заливал наливайкой, где просто трещены расширял и тоже наливайкой. вроде пока норм

как устранять понятно, не понятно почему так случилось. Просто забыли или забили на грунтовку?
0
От пользователя вгмф (arbeitsgeber)
как устранять понятно, не понятно почему так случилось. Просто забыли или забили на грунтовку?

высыхло видимо быстро- не накрыли пленкой, может снизу еще теплый пол грел- влага махом испарилась. Мы старались накрывать и слеганца брызкать по пленке сверху, пару дней и наберет 70-80 % прочности, полы теплые вырубить обязон
0
Sамоделкин
12:25, 11.12.2013
Причин много: Не обеспылили, не загрунтовали, не обеспечили влажность стяжке.
2 / 0
Вгмф
12:28, 11.12.2013
От пользователя Sамоделкин™
Причин много: Не обеспылили, не загрунтовали, не обеспечили влажность стяжке.

вот тоже так считаю. Валить на смесь можно, но не стоит недооценивать человеческий фактор.
3 / 0
_mitia
12:58, 11.12.2013
в моем случае, я практически не грунтовал, можно сказать вообще не грунтовал из за этого и треснула, когда заливал в других комнатах, на 2 раза прогрунтовал и полет нормальный. А тут вам точно диагноз не поставят, у каждого индивидуальный случай
1 / 0
Denc_03
09:50, 12.12.2013
Доброго времени суток, работаю бейзом уже 3 года, ни разу не было ни каких проблем!!!! Кромочная лента, качественная грунтовка и самое главное строгое соблюдение пропорций затворения! В вашем же случае более чем уверен, что ваши рабочие просто рукажопы! Обращаю ваше внимание на то что смесь разравнивается правилом по маякам а не наливается!!! В вашем случае был явный перелив воды, посмотрите внимательно на поверхность, там должна быть еще паутина из трещин с мин-м раскрытием.
5 / 3
shinkuchann
10:06, 12.12.2013
как вариант: большие перерывы между замесами раствора ?
0
Вгмф
10:08, 12.12.2013
От пользователя shinkuchann
как вариант: большие перерывы между замесами раствора ?

а это тут причем? Адгезия к основанию от этого не зависит никак.
0
shinkuchann
10:18, 12.12.2013
От пользователя вгмф (arbeitsgeber)
а это тут причем? Адгезия к основанию от этого не зависит никак.

согласен, не прочитал что от основания отошла :weep:
0
12:43, 12.12.2013
Нечего на бэйз пенять, если руки не из того места. Хорошая смесь, да и штукатурка лучше чем упомянутый гифас (по крайней мере для машинной штукатурки). Плохо подготовили поверхность, не обеспылили. Сквозняка не было?
0
mr.tomas01
16:27, 12.12.2013
Согласен с "Dencis".
Бергауф использую уже больше 2х лет, использую практически всю линейку!!!! И штукатурки и клей и полы. Ни разу не подводили!!!!
Главное чтобы голова была на плечах и строго придерживаться инструкции.

НЕ могу понять- как можно было "ЛИТЬ" Базовую стяжку???? Обычно её ровняют по маякам!!!!
И не надо на нормальный материал "бунт поднимать"- бригада у вас криворукая!!!
3 / 2
Счастливый )
19:28, 12.12.2013
От пользователя mr.tomas01
бригада у вас криворукая!!!

+100500 :-)
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.