AlexKaizer
кто вам сказал,что я проектировщик? я потребитель. и уже год пользуюсь газом. причем газ идет по полиэтиленовой трубе в том числе. и при минус 40 градусов у меня нет проблем с газом, к великому вашему сожалению.
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
Если честно, то я не понимаю, в чем у вас вопрос? В п.5.2.4 СНиП 42-01-2002, ясно сказано, что не допускается ПРОКЛАДКА полиэтиленовых газопроводов, если в дальнейшем при ЭКСПЛУАТАЦИИ стенка газопровода будет находится в температурной зоне ниже минус 15!
Температура теперь понижена до минус 20 градусов, в полном соответсвии с европейскими нормами EN 12007-2:2000 и п. 5.2.4 СП 62.13330.2011.
Фактически температура газа в газопроводе при переходе с надземного состояния в подземное будет равна температуре наружного воздуха. А дальше считайте, полиэтиленовая труба контактирует с грунтом, температура которого выше, чем минус 20 градусов, а газ имеет температуру значительно ниже минус 20 градусов. Что быстрее: нагреется газ или охладиться труба?
ГОСТ Р 50838-2009 регламентирует условия изготовления полиэтиленовых труб для газопроводов, транспортирующих газ при температуре до плюс 40 градусов. Газ на солнце в надземном газопроводе может нагреваться и до большей температуры, но никто почему-то не волнуется, что полиэтиленовый газопровод (на глубине прокладки) в земле нагреется.
Температура теперь понижена до минус 20 градусов, в полном соответсвии с европейскими нормами EN 12007-2:2000 и п. 5.2.4 СП 62.13330.2011.
Фактически температура газа в газопроводе при переходе с надземного состояния в подземное будет равна температуре наружного воздуха. А дальше считайте, полиэтиленовая труба контактирует с грунтом, температура которого выше, чем минус 20 градусов, а газ имеет температуру значительно ниже минус 20 градусов. Что быстрее: нагреется газ или охладиться труба?
ГОСТ Р 50838-2009 регламентирует условия изготовления полиэтиленовых труб для газопроводов, транспортирующих газ при температуре до плюс 40 градусов. Газ на солнце в надземном газопроводе может нагреваться и до большей температуры, но никто почему-то не волнуется, что полиэтиленовый газопровод (на глубине прокладки) в земле нагреется.
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
Конечно возьмите 23 кВт, только учитывайте, что чем больше мощность, тем больше расход газа и если вам не нужны лишние киловаты, то вы все равно будете за них платить
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
Так же при выборе котла обязательно посмотрите расчетное давление, на котором он работает. Загляните в ваши ТУ, там написано давление в точке подключения. Если котел работает на давлении ниже чем в точке подключения, то смело берите, а если выше, то ему просто не будет хватать давления.
y
yax3
Загляните в ваши ТУ,
Заглянул min 1.8 атм max 2.2
У котла 1,3 =min ,3 - max. Вроде проходит, по бумаге
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
да, подходит. Так что берите. Не забудьте к нему сразу же стабилизатор взять
y
yax3
к нему сразу же стабилизатор взять
Без него уже не принимают, сейчас уже пошел шопоток о резервных котлах, вро де как с 15 года, но это ж Россиия.
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
в технических условиях всегда прописывается о резервном отоплении, но вы правы, как правило технадзор не особо пока обращает на это внимание. Но резервный котел никогда не помешает
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
Извините, сути вопроса не поняла, но во всех случаях топосъемка законна. Если проектировщики просят топосъемку, значит она необходима, им незачем заставлять вас платить лишние деньги и оттягивать сроки. Если газопровод большой протяженности, то без топосъемки не обойтись. Если вы мне объясните
подробней кто с вас и почему потребовал топосъемку, то я смогу ответить конкретней.
Извините, сути вопроса не поняла, но во всех случаях топосъемка законна. Если проектировщики просят топосъемку, значит она необходима, им незачем заставлять вас платить лишние деньги и оттягивать сроки. Если газопровод большой протяженности, то без
топосъемки не обойтись. Если вы мне объясните подробней кто с вас и почему потребовал топосъемку, то я смогу ответить конкретней.
ну здесь на самом деле уже лирика.непонятна почему не хватает выкопировки.
девочка в горгазе написал список необходимых документов,там есть топосьемка.причем эти документы необходимы для получения ту.еще раз по ситуации-выход газа из земли есть возле границы участка.требуется только проведение газопровода по моему участку до непосредственно дома.
по поводу нового закона-по крайней мере как я понял,сейчас получение ту(для такик как мы с небольшим потреблением) не требуется.пишется сразу заявление на подключение,на основе заявления горгаз и выдает ту.правда по срокам там жесть-до двух лет.
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
для ТУ некоторые филиалы ОАО Сведловскоблгаза действительно требуют топосъемку, она требуется для проекта. Но на сами технические условия наличие топосъемки не влияет, выкипировка земельного участка нужна. По опыту знаю, что спорить и доказывать бесполезно. Так что если "просят", легче сделать,
дешевле во всех смыслах получится. С новым постановлением от 1-го марта 2014 г. вообще много сложностей, так что пока ничего не могу сказать, что бы не быть голословной
V
-= VК =-
Конечно возьмите 23 кВт, только учитывайте, что чем больше мощность, тем больше расход газа и если вам не нужны лишние киловаты, то вы все равно будете за них платить
это как так?
y
yax3
это как так?
Тоже не понял
А что не понятного?
Если котел своей мощностью превосходит требуемую,то хватать газа он будет все равно много.
Как с машиной
Грубо говоря КПД системы отопления с котлом завышенной мощностью будет ниже,чем если бы котел был подобран тютелька в тютельку.
[Сообщение изменено пользователем 10.02.2014 07:44]
Если котел своей мощностью превосходит требуемую,то хватать газа он будет все равно много.
Как с машиной
Грубо говоря КПД системы отопления с котлом завышенной мощностью будет ниже,чем если бы котел был подобран тютелька в тютельку.
[Сообщение изменено пользователем 10.02.2014 07:44]
A
AlexKaizer
в любом случае с увеличеним мощности происходит увеличение расхода топлива.
V
-= VК =-
Грубо говоря КПД системы отопления с котлом завышенной мощностью будет ниже,чем если бы котел был подобран тютелька в тютельку.
на сколько %%?
я про что... если у нас гос-во что то дает - нужно брать. в т.ч. и мощности по газу. если дают 30 кВт - то и котел надо ставить на 30 кВт, дают 40 - ставить 40.
все эти %% по КПД имхо не так существенны на фоне всех затрат по газификации.
а вот после того как в проекте появится котел, закупится оборудование, смонтируется, котельная сдастся в эксплуатацию - поднять мощность отопительной системы "потом" будет крайне не просто.
A
AlexKaizer
наше государство ничего даром не дает. чем больше мощность вашего котла, тем больше Вы платите за газ по вашему счетчику. если на ваши 100 квадратов жилья хватает котла мощностью 25 кв с лихвой, то зачем ставить кател на 40 кв и топить улицу за свой счет?
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
Все верно, увеличить мощность будет практически так же затруднительно, как сделать вновь. Если вы на будущее планируете расширяться, увеличивать площадь и пр., то конечно лучше за ранее брать котел чуть выше чем расчетная мощность. Если того позволяют технические условия. Просто на берегу
проектировщикам объясняете свои планы, они все рассчитают так как нужно, что бы и лишних затрат вы в дальнейшем не несли и мощности у вас на все хватило.
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
Брать мощность выше можно, но без фанатизма.
y
yax3
чем если бы котел был подобран тютелька в тютельку.
Ну как тютелька в тютельку. 84 кв.м . сейчас+ГВС =сколько кВт? На будущее ещё метров 60 планируется. Это сколько получится? Да есть у этого производителя модели 16 кВт, все равно это только-только.
О
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
Вот средний расчет на двух этажный дом общей площадью двух этажей 160 квадратов с учетом ГВС. Толщина стен 2,5 кирпича, высота потолков 3 м. Постоянная расчетная температура в помещении +25 гр.
Площадь окон, кв. м.: 15.36
Площадь всех стен, кв. м.: 216
Площадь наружных стен, кв. м.: 216
Площадь наружных стен без окон, кв. м.: 200.64
Площадь потолка, кв. м.: 80
Площадь пола, кв. м.: 80
Теплопотери окон, кВт: 1.83
Теплопотери стен, кВт: 20.78
Теплопотери потолка(ов), кВт: 0.00
Теплопотери пола(ов), кВт: 1.87
Общие теплопотери помещения составляют, кВт: 24.48
Минимальная мощность котла - 27 кВт. Если вы мне дадите все требуемые данные, то и вам я сделаю аналогичный расчет
Площадь окон, кв. м.: 15.36
Площадь всех стен, кв. м.: 216
Площадь наружных стен, кв. м.: 216
Площадь наружных стен без окон, кв. м.: 200.64
Площадь потолка, кв. м.: 80
Площадь пола, кв. м.: 80
Теплопотери окон, кВт: 1.83
Теплопотери стен, кВт: 20.78
Теплопотери потолка(ов), кВт: 0.00
Теплопотери пола(ов), кВт: 1.87
Общие теплопотери помещения составляют, кВт: 24.48
Минимальная мощность котла - 27 кВт. Если вы мне дадите все требуемые данные, то и вам я сделаю аналогичный расчет
f
fess 35
Что то тема затихла!)
A
AlexKaizer
видимо все ждут 1 марта, в надежде на какие то изменения. вот только газ - Народное достояние, как был проблемой для народа, так и останется.