проект подключение к газу

В ТУ не увидел ссылок на СП, которые вы указали зато есть ссылка на РД 12-341 который предусматривает установку СКЗ, без оговорок на мощность.
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
РД12-341-00 - инструкция) И вот когда проектировщик принял решение по установке СКЗ - он начинает руководствоваться РД
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
От пользователя Bkmz
В ТУ не увидел ссылок на СП, которые вы указали зато есть ссылка на РД 12-341 который предусматривает установку СКЗ, без оговорок на мощность.


И еще, мы сейчас говорим не о котельных, а о теплогенератоных
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
От пользователя ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
В ТУ не увидел ссылок на СП, которые вы указали зато есть ссылка на РД 12-341 который предусматривает установку СКЗ, без оговорок на мощность.


А вам и не надо видеть ссылки на СП.
Все СНиПы, СП, альбомы, серии, РД - проектировщик должем уметь пользоваться без ссылок на них. Более того, он должен из ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ и уметь ПРИМЕНЯТЬ!
0
AlexKaizer
От пользователя Bkmz
В ТУ не увидел ссылок на СП, которые вы указали зато есть ссылка на РД 12-341 который предусматривает установку СКЗ, без оговорок на мощность.


Вы чего так к мощности котла привязались? Ведь это не единственное требование, по которому нужно ставить СКЗ. Там еще и тип котельной указан.
Классификация котельных
По типу расположения

Отдельно стоящие
Крышные котельные
Встроенные в здания другого назначения
Пристроенные к зданиям другого назначения
Блочно-модульного исполнения
Рамные на поддонах
2 / 0
brylikoff
Екатеринбурггаз в своих проектах перестали ставить термозапорные клапаны.
Вдобавок начали установку счетчиков на улице (раньше такого не было). Обязательна термокоррекция

К спору о СКЗ.. Екатеринбурггаз в ТУ прописывает ссылку на п.11 (пп.4) 384-ФЗ
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
От пользователя timur88
Екатеринбурггаз в своих проектах перестали ставить термозапорные клапаны.
Вдобавок начали установку счетчиков на улице (раньше такого не было). Обязательна термокоррекция

К спору о СКЗ.. Екатеринбурггаз в ТУ прописывает ссылку на п.11 (пп.4) 384-ФЗ
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе:
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе


все верно. КТЗ не ставят в соответствии с правилами пожарной безопасности (статус не действующие), в тех, что вышли взамен, подобного не увидела, ну или не очень внимательно смотрела.
Хм... странно, счетчики на улице никогда не возбранялось ставить. Термокоррекция это еще нормально, скоро еще будем коррекцию по давлению ставить.
0
6322
какие-то документы приняли, не знаю, хорошо это или плохо
http://www.svoblgaz.ru/data/docs/connect/225-PK_Pl...
http://www.svoblgaz.ru/data/docs/connect/226-PK_St...
у меня как раз с конца декабря заявка на получение ТУ в Свердловскоблгазе, посмотрим, что ответят
0
AlexKaizer
А кто-нибудь знает почему ТУ с ноября так и не выдают? С чем связано? :confused:
0
6322
От пользователя AlexKaizer
А кто-нибудь знает почему ТУ с ноября так и не выдают? С чем связано?

подал заявку 15 дек, сегодня спросил, где ответ 14 дней давно прошло, сейчас ищут мою заявку, чудеса :weep:
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
От пользователя 6322
подал заявку 15 дек, сегодня спросил, где ответ 14 дней давно прошло, сейчас ищут мою заявку, чудеса


ТУ в любом случае получим... вопрос, что время уходит
0
AlexKaizer
От пользователя 6322
сейчас ищут мою заявку, чудеса

Дак значит и мою потерять могли? Вот ведь безолаберность! А куда звонили? У кого уточняли?
0
6322
От пользователя AlexKaizer
Дак значит и мою потерять могли? Вот ведь безолаберность! А куда звонили? У кого уточняли?

я на мейл подавал заявку, по мейлу и спросил где и когда
От пользователя ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
ТУ в любом случае получим... вопрос, что время уходит

время у меня есть, как и неоформленный отказ в прошлом году в выдаче ТУ, похоже, пора обращаться в ФАС
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
От пользователя 6322
время у меня есть, как и неоформленный отказ в прошлом году в выдаче ТУ, похоже, пора обращаться в ФАС


А кому подавали? Газпром, ГАЗЭКС или Екатеринбурггаз?
0
6322
От пользователя ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
А кому подавали? Газпром, ГАЗЭКС или Екатеринбурггаз?

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
0
6322
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
А подавали в прошлом году в конце декабря? Если так, то необязательно в ФАС. Сейчас просто ТУ дорабатываются, поэтому и задержка.
0
6322
От пользователя ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
необязательно в ФАС. Сейчас просто ТУ дорабатываются, поэтому и задержка.

да, ради Бога, пусть так мне и ответят, дорабатываем, а то сегодня уточнили от чьего имени заявка была и все, молчок, ни ответа, ни привета

[Сообщение изменено пользователем 26.01.2016 16:13]
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
От пользователя 6322
поборемся, видимо http://solutions.fas.gov.ru/to/sverdlovskoe-ufas-r...

К сожалению, у нас не прецедентное право, но если таких случаев будет множество, то внесут поправки в законопроект.
0
ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)
От пользователя 6322
да, ради Бога, пусть так мне и ответят, дорабатываем, а то сегодня уточнили от чьего имени заявка была и все, молчок, ни ответа, ни привета


Вы по электронке с ними общаетесь? Позвоните напрямую в ПТО
0
6322
[Сообщение удалено пользователем 26.01.2016 16:13]
0
nettle2
Могу похвастаться – газ есть. Огромное спасибо Марине и Александру (ООО ПМК ИНТЕС (УралТепло)).
3 / 0
От пользователя nettle2
Могу похвастаться – газ есть.

какой район?
0
nettle2
Белоярский, Поварня.
0
V-D HVV
От пользователя nettle2

Проект индивидуальный или по программе газификации, когда ТУ получили - если не секрет конечно. :bs:
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.