автоматизация котлов viessmann... кто ?

От пользователя tihon
целом стоит все дорого и контроллеры и входы и выходы, вам провести сравнение конкретных моделей
давайте сравним, напишите конкретно контроллер, его входы\выходы, цену, цену софта для программирования



От пользователя tihon
а уж смотреть что там за бошка да и вообще производителя - не я ведь котлы выбираю
подтверждаете то, что в суть вы не вникатете. вы менеджер и общаетесь как менеджер. вникают у вас другие сотрудники, как я понял.


От пользователя tihon
в каком месте я возмущался?
вот здесь, возмущаетесь и обвиняете в "толкании" и рекламе




От пользователя tihon
для толкания своих изделий есть масса более существенных механизмов чем разглагольствование на форуме и постение своих фоток... (носинг персонал)


От пользователя tihon
я решаю более сложные задачи, где используются универсальные плк. в которые забивается техпроцесс клиента, то есть то что он не смог (или не захотел) получить с вайсмана
ну мы тоже самое делаем и тоже на плк, только другого производителя. и заявления типа - это г, от человека, который не знаком с продуктом абсолютно, ни по железу не по софту, как минимум странны.
Ну не используете вы мзта, не знаете не видели, че орать то в пустую? Если бы вы поставили столько то контроллеров, столько-то отказало, такие-то проблемы.
Повторюсь заказчику важен результат.



насчет стиля гербалайфного менеджера пример:
От пользователя tihon
на фотках я в первую очередь разглядывал автоматику а вовсе не котлы, и я даже и не планировал считать про какой котел вы там говорили, просто увидел ВАШ пост на 0.8 мегаватта и подумал что вы его в пример приводите

не важно кто что сказал, куда ссылку дал,
главное все понятно, блок питания - КИТАЙ! А вот наш гербалайф это да - БРЕНД!
:lol:
Давайте лучше более конструктивно общаться.
зы хоккей кончился - спать пора, спокойной ночи
0
tihon
От пользователя DemaK
давайте сравним, напишите конкретно контроллер, его входы\выходы, цену, цену софта для программирования

давайте, только ведь меня попрут за рекламу, вобщем контроллер: 6 DI/AI, 4 DO-R, 4-х строчный дисплей, софт бесплатный, сам PLC - 5000 рублей , на этом и закончим сравнение цен
От пользователя DemaK
подтверждаете то, что в суть вы не вникатете. вы менеджер и общаетесь как менеджер. вникают у вас другие сотрудники, как я понял.

причем тут менеджер? я не вникаю в ньансы работы котла, мне без разницы вайсманн это или кульман, меня интересуют лишь общие характеристики - ватты, бары, атмосферы, градусы...
если вас интересует моя должность - руководитель техотдела, если раскатать должностные обязанности - то продажи там просто нет, там есть техсаппорт и разработка, поэтому я в принципе не могу говорить как менеджер, а там вобщем-то наука тесно переплелась с искуством
вобщем перестанем копяться в моих произвводственных навыках, еще раз повторяю если вы полагаете что я должен слёту уловить тип модель котла и производителя, то это ваше глубочайшее заблуждение, я не собираюсь мерять диаметры трубы по фотографии мне это никчему, я могу только говорить за электричество, и уж не обижайтесь на любой фотографии различу сопли свисающих гофр. вот это мне, как профессионалу, претит, а котлы оставим котельщикам, название-то темы - АВТОМАТИЗАЦИЯ
От пользователя DemaK
вот здесь, возмущаетесь и обвиняете в "толкании" и рекламе

дак ведь не вас же что вы то так разволновались
От пользователя DemaK
ну мы тоже самое делаем и тоже на плк, только другого производителя. и заявления типа - это г, от человека, который не знаком с продуктом абсолютно, ни по железу не по софту, как минимум странны.

что значит абсолютно, я знаком с ним в той степени в которой нужно, я знаком с его начинкой, знаю кто и где ее паяет, наконец я просто вижу корпус который как доисторический мамонт выглядит, кстати я вас спросил пид регулятор в этом плк есть? просто на сайте я этого не увидел, но вопрос риторический

От пользователя DemaK
Ну не используете вы мзта, не знаете не видели, че орать то в пустую? Если бы вы поставили столько то контроллеров, столько-то отказало, такие-то проблемы.

вопервых я не ору, а говорю, чо вы там про культурку-то общения говорите?
сколько контроллеров отказало и как люди долбаются с описи, и какова служба ТП у мзта - все это видно на нескольких проф форумаха, на томже абоке, выж там сидите, неужели вы не четали тем про мзта... странно.... но то что вы в них не отписывались - тем более подтверждает качество мзта

далее, я вас за язык не тянул ВЫ сами в проф форуме сказали что вы в автоматике студенты, а я например занимаюсь автоматикой с 88-го года. и за это время довелось и самому контроллеры разрабатывать и работать с тыщщами производителей, многие из которых уже канули в лету, поэтому я могу сказать одно - бренд это бренд, китай это китай, начиная с техподдержки и заканчивая просто эстетикой внешнего вида
используйте что хотите, но ведь есть вполне профессиональные исследования рынка которые говорят что первая пятерка имеет порядка 80 % никаких мзта в этих исследованиях просто нет
От пользователя DemaK
насчет стиля гербалайфного менеджера пример:


От пользователя DemaK
не важно кто что сказал, куда ссылку дал,
главное все понятно, блок питания - КИТАЙ! А вот наш гербалайф это да - БРЕНД!

какой еще наш гербалайф? я вобщем-то не говорил что я продаю то или иное изделие, я их использую и если блоки питания феникс или омрон действительно более качественные и ценник у них в ДВА раза ниже чем у того-же контара то что здесь от гербалайфа???
ну минвелл конечно подешевле, я даже могу сказать что мы ТОЖЕ ставим (хотел было написать продажа - побоялся ;-) ) минвелл, но в неответственных применениях. но я еще раз повторю - кесарю кесарево, слесарю слесарево,
если речь идет о "модернизации" жкх-шной котельной на угле, которая собрана на базе списанного паровоза, (кстати ничего что я не раглядели тип бошки, ведь любой профессионал отличит паровоз серии Л от НВ) и где бюджет модернизации не выше зарплаты кочегара, там да, не разбежишься поставить что-либо другое кроме автоматов иек, но вы ведь используете гербалайф abb, кстати почему вы не используете автоматы иек? или отечественные, что за подозрительная тяга к abb, мерину или там легранду иек вполне достойные автоматы, кстати в Вашей автоматике я не видал контрольных контактов в автоматах... впрочем если они таки были - приношу извинения
но если без шуток то я не понимаю - при том ценнике шкафа который у вас получается, не буду здесь цифру называть но это видно и по уровню изготовления (хорошему, хорошему) и по пассивке.... поэтому мне просто вдвойне непонятно экономия на спичках :
- компьютер без корпуса, просто повешенный на панель - на него ведь и пыль падает, и тепло надо отводить, да и не ровен час слесарь разводником погнет конденсатор какой или диод и каюк
- монитор бытовой, точгеймзовский (таки да или нет?) (причем с конторой этой я не то что плотно знаком и работаю, а даже и дружу, лет так 15-ть ... но всетаки их продукция для другого сегмента рынка)
- упс лежащий на днище
- пресловутые блоки питания

вобщем мне непонятно причем тут гербалайф, должен же быть какой-то стиль, я понимаю когда всё сделано на китае - ну бюджет нулевой, и клиент сам осознанно делает выбор, но мешать в кучу....а результат подключать это к котлу стоимостью в 5 лямов... да-да, я все про тот котел на 0.8 мегаватта

зы. мне нравятся люди которые говорят что китай или про-во Россия это круто, но тем не менее упорно не ездят на совкомобилях или на грейт воллах, предпочитая хонду, тоёту или мицубиси.... ради бога не принимайте на свой счет, я не о вас


[Сообщение изменено пользователем 18.05.2008 13:27]
1 / 0
Воздух+Вода
От пользователя DemaK
может здесь задачу запостите, ну о чем речь идет?


ну в общем есть проект, есть собранные котлы у человека, нужно собрать шкаф с автоматикой этих котлов... хотя судя по проекту я так понял там не только автоматика котлов а еще и вентиляшка и вся остальная инженерия... если ест mrnj спец по автоматике домашних инженерных систем, готов пообщаться и дать почитать.. но только если настрой серьезный..
0
ну давайте глянем, по време только бы Вас устроило.
Если ходили по первой ссылке, то там примерно то что Вам нужно, а именно
шкаф управляет:
3-мя котлами (там один рабочий и 2 резервных)
отоплением
теплыми полами
гвс
скважиной
приточной вентиляцией
отправил номер аськи, но ниче не обещаю, так как надо сначала смотреть и проект (на автоматику его на 99% нет) и объект
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.