Где купить нормальный электрощит
G
GalO
собираюсь строить дом и договариваюсь о электричестве. Можно конечно тянуть за 30 метров до сарайки, но думаю, что проще оставить электричество на столбе.
Вопрос где можно купить такой щиток, чтоб можно было на улице держать, а электрики при этом возмущений не выражали? Хотелось бы поуниверсальнее его, чтоб потом после постройки его же как штатный щиток на дом оставить.
Вопрос где можно купить такой щиток, чтоб можно было на улице держать, а электрики при этом возмущений не выражали? Хотелось бы поуниверсальнее его, чтоб потом после постройки его же как штатный щиток на дом оставить.
D
DAR73
Смотря какой дом....
Потянете потом 30 метров кабеля малого сечения - получите падение напряжение...
Лучший случай - рубильник с предохранителями на столбе, щиток со счетчиком в сарайке и от щитка времянку-кабель в дом и по участку. После завершения строительства рубильник остается жить на столбе,щиток в сарайке превращается в вводный щит с ответвлениями на баню,беседку и.т.д. (только сарайка должна быть капитальной :-( ,если не получается - перенос в дом), в доме ставиться нормальный распределительный щит на розетки и освещение .....
Как вариант( не лучший) на столбе щит влагозащищенный с автоматами и счетчик...
Последний вариант - пусть у электриков за это голова болит :-)
Купить можно в электромагазине (не на рынке) четко представляя себе схему,набивку и желаемый конечный результат - просто могут спросить,что надо - автоматы на 40,50,63,80 или 100 А.
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:07]
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:07]
Потянете потом 30 метров кабеля малого сечения - получите падение напряжение...
Лучший случай - рубильник с предохранителями на столбе, щиток со счетчиком в сарайке и от щитка времянку-кабель в дом и по участку. После завершения строительства рубильник остается жить на столбе,щиток в сарайке превращается в вводный щит с ответвлениями на баню,беседку и.т.д. (только сарайка должна быть капитальной :-( ,если не получается - перенос в дом), в доме ставиться нормальный распределительный щит на розетки и освещение .....
Как вариант( не лучший) на столбе щит влагозащищенный с автоматами и счетчик...
Последний вариант - пусть у электриков за это голова болит :-)
Купить можно в электромагазине (не на рынке) четко представляя себе схему,набивку и желаемый конечный результат - просто могут спросить,что надо - автоматы на 40,50,63,80 или 100 А.
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:07]
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:07]
G
GalO
Смотря какой дом....
дома еще нет, но предполагается рубленный деревянный.
Как вариант( не лучший) на столбе щит влагозащищенный с автоматами и счетчик...
А почему не лучший?
Лучший случай - рубильник с предохранителями на столбе, щиток со счетчиком в сарайке и от щитка времянку-кабель в дом и по участку.
Не слишком ли много городить? Я на всей улице не видел ни одного рубильника на столбе. От столба до сарайки 30 метров, а потом метров 20 обратно до строящегося дома.
Купить можно в электромагазине
Не подскажете в каком именно? Постоянно сталкиваюсь, что в электромагазинах щитков-то нормальных и нет.
D
DAR73
Мне сложно судить по Вашему посту какой дом - на 5,20,40 или 80 кВт.
Самый хороший щит фирмы ABB-влагозащищенный,самый дешевый - ИЭК - но ведь я и Ваш бюджет не знаю и развитие щита (что в нем будет).
Подсказал бы один - реклама будет :-(
выбираете из нескольких - Электромир(Хохрякова),Электроизделия(завод Виншампань на Пехотинцев),Торговый дом Электроизделия(перед мостом на ЖБИ),ХимтекЭлектро (Блюхера,50) - может ошибся немного в названиях.
А по ПУЭ в Вашем доме ВСЯ электропроводка должна быть в стальных трубах с металлическими разветвительными коробками....
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:18]
Самый хороший щит фирмы ABB-влагозащищенный,самый дешевый - ИЭК - но ведь я и Ваш бюджет не знаю и развитие щита (что в нем будет).
Не подскажете в каком
именно?
Подсказал бы один - реклама будет :-(
выбираете из нескольких - Электромир(Хохрякова),Электроизделия(завод Виншампань на Пехотинцев),Торговый дом Электроизделия(перед мостом на ЖБИ),ХимтекЭлектро (Блюхера,50) - может ошибся немного в названиях.
А по ПУЭ в Вашем доме ВСЯ электропроводка должна быть в стальных трубах с металлическими разветвительными коробками....
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:18]
D
DAR73
А почему не лучший?
30 метров кабеля малого сечения - получите падение напряжение...
еще и несколько ниток - свет, розетки,плита и.т.д.
G
GalO
Мне сложно судить по Вашему посту какой дом - на 5,20,40 или 80 кВт.
Да обычный небольшой домик.
Электрики сказали так. Выделяем 4 кВт, можете использовать хоть 6, но на свой страх и риск. Возможно падение напряжения будет.
Ни о каких 80 кВт речи не идет.
Напряжение 220
D
DAR73
В Вашем доме ввод в дом должен быть непосредственный (т.е. от проводов на опоре до счетчика непрерывный провод) в доме счетчик и автоматы на монтажной пластине ( как в СССР).
Сходите в магазин и купите влагозащищенный щиток с возможностью установки в нем вводного автомата,счетчика и 4 свободных места под автоматы распределительные - потом этот щит в дом и поставите. Щиток ИЭК - 600-800 руб. и на опоре рубероидом закроете - чтоб вода не попадала.
но гарантий качества на времянку с рубероидом нет (хотя и простоит 30 лет и ничего с ней не будет ).
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:32]
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:33]
Сходите в магазин и купите влагозащищенный щиток с возможностью установки в нем вводного автомата,счетчика и 4 свободных места под автоматы распределительные - потом этот щит в дом и поставите. Щиток ИЭК - 600-800 руб. и на опоре рубероидом закроете - чтоб вода не попадала.
но гарантий качества на времянку с рубероидом нет (хотя и простоит 30 лет и ничего с ней не будет ).
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:32]
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:33]
G
GalO
пошарился по www.abb.ru - ничего про влагозащитность у них нет :-(
И какой после этого на столб вешать?
И какой после этого на столб вешать?
t
tihon
еще и несколько ниток - свет, розетки,плита и.т.д.
+1 придется со столба несколько ниток тянуть
www.abb.ru - ничего про влагозащитность у них нет
И какой после этого на столб вешать?
пошарился по И какой после этого на столб вешать?
влагозащищенными должны быть не автоматы а шкаф, или оболочка, искать по терминам IP57 или выше... но все это всеравно не то... да и снимут его со столба :-(
D
DAR73
http://www.abbelectro.ru/index.php?main_page=produ...
это я просто в инете нашел...как пример
это я просто в инете нашел...как пример
D
DAR73
+1 и счетчик украдут...
[Сообщение изменено пользователем 12.05.2008 22:55]
D
DAR73
провод 3*2,5 - 60 метров х 25 руб = 1500 руб
шкаф - 700 руб.
счетчик - 1000 руб.
аквтоматы - 5*120руб = 600 руб.
шины и прочее - 500 руб.
по моему проще в сарайку,а потом провод снимите времянку и дома проложите в гофре...
шкаф - 700 руб.
счетчик - 1000 руб.
аквтоматы - 5*120руб = 600 руб.
шины и прочее - 500 руб.
по моему проще в сарайку,а потом провод снимите времянку и дома проложите в гофре...
+1000(первый пост)
самый грамотный электрик на этом форуме!!!
з.ы quote] [/quote] А по ПУЭ в Вашем доме ВСЯ электропроводка должна быть в стальных трубах с металлическими разветвительными коробками....
+1000(первый пост)
самый грамотный электрик на этом форуме!!!
з.ы quote] [/quote] А по ПУЭ в Вашем доме ВСЯ электропроводка должна быть в стальных трубах с металлическими разветвительными коробками....
D
DAR73
за Вами тоже наблюдают :-)
монтаж шкафов особенно-учимся качеству :-)
D
DAR73
а так что-то мало они вам они мощности дают(как бы плакать не пришлось)
стандарт для садов.
а как же стояки в 5 этажках хрущевках из алюминия 6 мм2 - стоишь и плачешь. :-)
D
DAR73
Ваши посты были по качеству монтажа шкафоф горе-электриков...
по моему Вы еще и свои показывали -нормальные - может я и ошибаюсь...
по моему Вы еще и свои показывали -нормальные - может я и ошибаюсь...
t
tihon
5*120руб
не абб :-)
G
GalO
а так что-то мало они вам они мощности дают(как бы плакать не пришлось)
А что тут сделаешь? Электрика была в советские годы проложена. Может только ремонтировалась после этого. Для большей мощности нужно новую тянуть, во сколько это может встать - это отдельные стенания. А так, столб стоит через дорогу. Был бы дом, прямо со столба бы бросил. А так придется еще один столб ставить.
+1 придется со столба несколько ниток тянуть
мне пока одну-две розетки подключить всего лишь. дома-то еще нет.
А по ПУЭ в Вашем доме ВСЯ электропроводка должна быть в стальных трубах с металлическими разветвительными коробками....
Некоторые говорят, что это не обязательно. В смысле какие-то другие решения есть. Что точно я пока сказать не мог, мне пока с этим заморачиваться рано.
D
DAR73
не абб
кабель тоже не АББ :-)..
а автоматы легрант или домовой..
есть ПУЭ и сним не спорят, а читают.
80% пожаром возникают из-за неисправной элетропроводки
80% пожаром возникают из-за неисправной элетропроводки
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.